当前位置:首页 > 作文大全 >

基于变电检修中包含的SF6断路器的特点进行维护措施分析

发布时间: 2022-03-20 09:05:01 浏览:

摘 要:电力企业是我国国民经济发展的支柱,随着电力系统的发展,对变电设备提出了更高的要求,而SF6断路器是变电设备的重要组成部分,若不改变传统的SF6断路器,电力企业的电力生产将不能满足社会的发展需求,做好变电设备SF6断路器的维护和检修工作,使电力系统稳定、安全运行,因此,本文首先对变电设备中的SF6断路器特点和优势进行分析,进而探讨变电检修中SF6断路器的维护措施。

关键词:SF6断路器;电气设备;特点;优势;维护措施

中图分类号:TM73 文献标识码:A

SF6断路器是一种工作气压低、工作效率高的以SF6作为灭弧气体的电路器装置,在电力系统中得到广泛的应用,与传统的油断路器相比,SF6断路器在各个方面都具有一定的优势,如开断性能、重量、灭弧、维修等方面,做好 SF6断路器的日常维护和检修工作,使SF6断路器在电网系统中稳定、安全运行。但是,由于不同的生产厂家生产不同型号的SF6断路器,导致SF6断路器的本体结构存在较大的差异,致使SF6断路器的应用标准也存在一定的差异,在一定程度上影响了SF6断路器的日常维护和检修工作,使电力操作人员无法开展SF6断路器故障维护工作。

一、SF6断路器在电网系统中的特点及优势

SF6气体是SF6断路器的重要组成部分,其主要作为起着绝缘、灭弧的功能,SF6气体在SF6断路器具有重要作用,其具有以下优势:第一,SF6气体具有灭弧功能,即根据自身超强的负电特点,将电流中的自由电子与SF6分子相遇而形成电流负离子,负离子在转化的作用下将降低自身的导电能力,这样电弧间介质的恢复速度和强度将明显提高,从而提高SF6气体的灭弧功能;第二,由于SF6气体是一种混合性超强的气体,分子与自由电子相遇后,SF6气体的混合率将提高到100%,混合率有所提高,就可以加快负离子的运行,所以,SF6断路器以SF6气体作为绝缘和灭弧的介质是非常有必要的。

SF6断路器应用在电网系统中,其在体积、重量、绝缘、灭弧等方面都具有较大的优势,SF6断路器主要有以下优势:第一,由于断路器的电流压力较大,电流压力的大小关系着断路器的灭弧时间,因此,断路器的电流压力大,灭弧所需的时间就较短,这样断路器就具有体积小和节约空间的特点;第二,SF6断路器主要由弹簧机构组成,其具有容量小、动作速度快的特点,优质的弹簧机构有助于进行SF6断路器的日常维护、检修工作;第三,SF6断路器的检修时间较长,一般情况下,检修的周期为10年,在检修过程中,需要多次断路,并且只需要3~4个人完成整个断路器的检修工作,因此,SF6断路器具有检修周期长、人员数量少的特点;第四,SF6断路器的组织结构较简单,一般由数量较少的绝缘支柱和内部零件组成;第五,SF6断路器端口处的耐电压能力较强。因此,在电网系统中应用SF6断路器,从而提高电网系统的安全性、稳定性、可靠性。

二、SF6断路器在电网系统的维护措施

变电检修中SF6断路器的维护和检修应遵循断路器维护的基本原则,从而判断断路器的内部零件和外部环境是否发生受潮情况。另外,SF6断路器在检修的过程中,首先应确保整个断路器外部环境是否干燥整洁,处理完成后,才能进行检修工作,从而控制断路器中SF6气体的污染程度。断路器在装卸过程中,应轻拿轻放,在移动的过程中,应确保断路器的稳定性。断路器在安装瓷套过程中,应确保瓷绝缘子的完整度,对于SF6断路器的管路和气体阀门,避免因硬物撞击而影响整个SF6断路器的性能。

(一)SF6断路器故障处理维护措施分析。SF6断路器在电网系统运行过程中,由于受环境环境的影响,容易导致SF6断路器时常出现质量问题等故障,如内部线圈烧坏、断路器机械卡涩等故障。针对SF6断路器的故障,工作人员应及时进行故障排除,在处理作业中,第一,如SF6断路器内部线圈被烧坏,首先工作人员应及时检查合闸回路的接通是否良好,进而分析SF6断路器出现故障的原因,一般情况下,线圈烧坏通常受合闸回路、辅助开关的影响,因此,工作人员应针对性的找出断路器线圈烧坏的原因,这样就可以及时的排除线圈故障,工作人员应及时更换烧坏的线圈,确保断路器正常运行;第二,机械卡涩故障,首先工作人员应及时找出机械卡涩的部位及卡涩的原因,然后用柔软卫生纸擦拭机械表面所存在的污染杂质,工作人员也可以用吸尘卫生纸擦拭机械表面,对于断路器机械联动关键部位的地方,工作人员应采用涂抹润滑油脂的方式润滑机械联动关键部位,起到润滑的作用。

(二)SF6断路器中SF6气体检测维护措施。在实际运行中,断路器的焊接缝、密封表面等部位容易发生气体泄漏等情况,气体的泄漏严重降低了SF6断路器的使用性能,因此,做好SF6断路器的气体检测,从而判断SF6断路器是否存在气体泄漏等情况。SF6断路器气体检测过程中,通常采用专门的检漏仪器对断路器进行检测,若检漏仪器检测出SF6断路器出现大量的SF6气体泄漏,这时检测人员应迅速撤离现场,从而确保工作人员生命财产安全,若检漏仪器检测出的结果是断路器内部出现故障,这就要求相关检测的工作人员穿着防护工作服,并且佩戴防毒面具,以保证人身安全。特别注意的是:断路器气体检测过程中,应确保检修室的氧气浓度和通风是否良好,并且根据断路器的产品说明书,严格检查断路器气体是否存在泄漏等情况,另外,气体检测中应防止检测仪器探头长期处于高浓度气体中,检测仪器探头的指针会随着气体浓度的变化而变化,若检测仪器探头发出报警警告,监测人员应将探头放在整洁干净的位置上。

(三)变电检修中SF6断路器气体的含水量检测。根据我国颁布变电系统的含水量规范标准,要求SF6断路器的含水量应控制在8x10-6以下,并且采用机械特性试验检测的含水量应控制在150x10-6以下,其主要原因是SF6断路器的内部装置在运行中会发生闪络情况,即SF6气体自动生成不同大小的分解物,并且SF6断路器长时间的运行,导致SF6气体中的水分逐步渗透到绝缘设备中,由于SF6断路器的绝缘程度明显降低了许多,致使断路器内部产生闪络情况,内部装置的闪络,严重影响了SF6断路器的安全运行,甚至可能发生爆炸等安全事故。断路器的含水量过多,容易影响断路器的稳定性和安全性,其主要原因是断路器电流中的自由电子与离子相遇后产生崩和放电现象,负离子在运行过程中就会提高断路器的导电功能,电压过高容易引发安全事故的发生。另外,若过多的水分渗透到SF6断路器的触头部位,断路器触头就会产生一种能危害人们身体安全的有毒化学物质,这不仅造成了人们生命财产安全,同时也严重污染了检测室的周边环境,所以,加强SF6断路器的维护维修,从而确保电网系统安全运行。在断路器维护过程中,首先应确保断路器设备装置的干燥整洁,第一,对检测室内的全部装置进行清理,包括断路器金属外壳、灭弧装置等,;第二,采用抽取真空气体的方式对超高断路器进行干燥处理,也可以采用向气室注入高浓度的纯氮气进行高压断路器的干燥处理,从而起到干燥的作用,干燥处理是断路器含水量检测的关键步骤,做好干燥处理工作,以保证检测室内环境的干燥整洁。

(四)SF6断路器的预防性检测。在断路器安全运行之前,加强SF6断路器的预防性检测,以保证SF6断路器安全性、稳定性、可靠性,由于SF6断路器具有体积小、性能强、绝缘性好、灭弧功能强、耐电强度高的特点和优势,针对SF6断路器的特点,从而加强断路器导电回路的维护检测。第一,检测SF6断路器气体泄漏、含水量等问题,同时定期进行检测,使SF6断路器的绝缘性能得以提高;第二,定期检测SF6断路器内部老化情况,在检测过程中,应认真仔细观察内部部件,从而确保断路器中电容器、分闸电阻的使用性能;第三,测量断路器的电阻和主回路电流,特别需要注意的是:电流、电阻的实际测量数值大小应不超过初始值的1.1倍,控制主回路的电流、电阻大小,从而避免因电压过大而导致烧蚀电杆的情况发生;第四,在检测断路器油气压运转性能中,首先应检测气压是否有气体泄漏的情况发生,并且要充分考虑气压补气时间大小、确保机构油的运行状况,使油气压的整个系统安全运行;第五,对于断路器分合闸中电磁铁的动作电压检测,应重点关注动作电压的参数设置,应确保电磁铁的动作电压的额定电压数值控制在45%左右。

结语

随着生活水平的提高,人们对电力系统提出了更高的要求,不仅要确保电力的供应量,也应确保电力的安全运行,而SF6断路器是变电设备的重要运行设备,加强SF6断路器变得日常维护和检修,使变电设备在安全的环境下运行。

参考文献

[1]石斌,邹晓华.简论变电检修中SF6断路器的维护[J].科技与企业,2012(21):248.

[2]朱文武.变电检修中SF6断路器的特点及其维护措施分析[J].科技创业家,2012(24):175.

[3]王照锋.商丘供电公司变电设备状态检修项目管理研究[D].华北电力大学,2013.

相关热词搜索: 断路器 检修 包含 措施 维护