(国网河南省郑州供电公司,郑州 450000)

摘 要:确认护层保护器的型号和规格符合设计要求且试验合格、完好无损 ;剥除绝缘,压好芯线接线端子:根据绝缘中间接头的结构,剥除绝缘,压好屏蔽线接线端子。(导体压接后,表面要光滑、无毛刺;与绝缘中间接头的接线端子连接);将交叉互联电缆穿入交叉互联箱:剥除绝缘,按要求剥切线芯,表面要光滑、无毛刺,与接线端子连接;根据交叉互联箱内部尺寸,剥除绝缘,去除多余的屏蔽导体,固定屏蔽导体。

关健词:接地箱;接地保护箱;交叉互联箱;安装要求

0 引言

电力安全规程规定,电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多是三芯的。在正常运行中,流过3个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,当单芯电缆线芯通过电流时,就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%~95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层严重发热,所以高压单芯电缆金属护层要通过接地保护箱、交叉互联箱等设备接地,若接地系统的设备安装工艺不良或接线错误,则会造成金属护层发热,这不仅浪费大量电能,而且降低电缆的载流量,加速电缆绝缘老化,情况严重者甚至造成电缆线路重大事故发生,因此,接地系统设备安装质量必须引起足够的重识。

接地系统设备主要由接地箱、接地保护箱、交叉互联箱等构成。

1 接地箱、接地保护箱、交叉互联箱的结构及作用

(1)接地箱:主要由由箱体、绝缘支撑板、芯线夹座、连接金属铜排等零部件组成,适用于高压单芯交联电缆接头、终端的直接接地。

(2)接地保护箱:主要由箱体、绝缘支撑板、芯线夹座、连接金属铜排、护层保护器等零部件组成,适用于高压单芯交联电缆接头、终端的保护接地,用来控制金属护套的感应电压,减少或消除护层上的环形电流,提高电缆的输送容量,防止电缆外护层击穿,确保电缆的安全运行。

(3)交叉互联箱:主要由箱体、绝缘支撑板、芯线夹座、连接金属铜排、电缆护层保护器等零部件组成,适用于高压单芯交联电缆接头、终端的交叉互联换位保护接地,用来限制护套和绝缘接头绝缘两侧冲击过电压升高,控制金属护套的感应电压,减少或消除护层上的环形电流,提高电缆的输送容量,防止电缆外护层击穿,确保电缆的安全运行。

箱体机械强度高,密封性能好,具有良好的阻燃性、耐腐蚀性;其内接线板导电性能优良;护层保护器采用Zn0压敏电阻作为保护元件;护层保护器外绝缘采用绝缘材料制成,电气性能优越,密封生能好,具有优良的伏安曲线特性。

2 接地箱、接地保护箱、交叉互联箱的安装要求和方法

电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱等部分。一般容易发生的问题主要是箱体密封不好进水导致多点接地,引起金属护层感应电流过大。所以箱体应可靠固定,密封良好,严防在运行中发生进水。

2.1 安装要求

(1)安装应由经过培训的熟悉操作工艺的工作人员进行。

(2)仔细审核图纸,熟悉电缆金属护套交叉换位及接地方式。

(3)检查现场应与图纸相符。终端及中间接头制作完毕后,根据图纸及现场情况测量交叉互联电缆和接地电缆的长度。

(4)检查接地箱、接地保护箱、交叉互联箱内部零件应齐全。

(5)确认交叉换位电缆和接地电缆符合设计要求。

2.2 安装方法

交叉互联箱、接地箱按照图纸位置安装;螺钉要紧固,箱体牢固、整洁、横平竖直。根据接地箱及终端接地端子的位置和结构截取电缆,电缆长度在满足需要的情况下,应尽可能短。

2.2.1 接地箱、接地保护箱安装操作

(1)剥除两端绝缘,压好一端的接线端子;接地电缆应一致美观,严禁电缆交叉;再将电缆另一端穿入接地箱的芯线夹座中,拧紧螺栓。注意:剥除绝缘、压好接线端子、导体压接后,边面要光滑、无毛刺;电缆与接地箱和终端接地端子连接牢固。

(2)安装密封垫圈和箱盖,箱体螺栓应对角均匀、逐渐紧固。

(3)按照安装工艺的要求密封出线孔。

(4)在接地箱出线孔外缠相色,应一致美观。

(5)接地电缆的接地点选择永久接地点,接触面抹导电膏,连接牢固。

(6)接地采用圆钢,焊接长度应为直径的6倍,采用扁钢应为宽度的2.5倍。扁钢、圆钢表面按要求涂漆。

2.2.2 交叉互联箱安装操作

(1)确认护层保护器的型号和规格符合设计要求且试验合格、完好无损。

(2)剥除绝缘,压好芯线接线端子:根据绝缘中间接头的结构,剥除绝缘,压好屏蔽线接线端子。注意:导体压接后,表面要光滑、无毛刺;与绝缘中间接头的接线端子连接。

(3)将交叉互联电缆穿入交叉互联箱:剥除绝缘,按要求剥切线芯,表面要光滑、无毛刺,与接线端子连接;根据交叉互联箱内部尺寸,剥除绝缘,去除多余的屏蔽导体,固定屏蔽导体。

(4)重复上述步骤,将A、B、C三相交叉换位电缆连接好,应一致美观。整个线路交叉互联箱相位必须一致。

(5)安装密封垫圈和箱盖,箱体螺栓应对角均匀、逐渐紧固。

(6)按照安装工艺的要求密封出线孔。

(7)在交叉互联箱出线孔外缠相色,应一致美观。

(8)接地电缆的接地点选择永久接地点,接地面抹导电膏,连接牢固。

(9)接地采用圆钢,焊接长度应为直径的6倍,采用扁钢应为宽度的2.5倍。扁钢、圆钢表面按要求涂漆。

作者简介:刘天齐(1990-),男,河南南阳人,工作单位:国网河南省郑州供电公司,研究方向:电气工程及其自动化。