zoޛ)j馔ky方案和维护措施,对于电力系统的安全稳定运行意义重大,这也将是电力系统正常工作的重要保障。本文针对SF_6全封闭组合电器进行相关介绍,探讨其在电力系统中的维护、检修以及管理方案,为电力系统建设者提供相应借鉴。

关键词:SF_6全封闭组合电器;维护;管理;检修

由于我国经济飞速发展,对于电力输送要求越来越高,为了确保工厂生产的正常进行,提升电力系统的安全运行与稳定性非常重要。电力系统正在不断改革,实现全面升级,而SF_6全封闭组合电器作为一种先进的电力输出装置,其应用也变得越来越多,但是对于其具体的性能、维护以及管理方面却存在着很大的缺陷。基于此,本文针对SF_6全封闭组合电器相关问题进行分析,探讨SF_6全封闭组合电器在运行过程中维护措施、管理方案以及检修对策,为电力系统升级做出些许贡献。

1 SF_6全封闭组合电器简介

SF_6全封闭组合电器其主要构成有:隔离开关、断路器、接地开关、母线、避雷装置、互感器等装置,如图1SF_6全封闭组合电器所示。另外在密闭的金属罐内部充满了SF_6气体,该气体具有对电极、对地等具有绝缘作用,而在罐内部的气体则被隔板分隔为很多气隔,在气隔中设置有抽气和充气装置,接头与气体密度继电器连接。这些气隔可以密切监视气体密度,并且一旦出现泄露现象,方便在管理工作过程中实时采取防御措施。

当前国内使用的GIS预防性试验仅仅包含SF_6气体的湿度以及相应的局部放电试验,试验与应用过程中必须要调整1年,若试验过程中并未出现异常,则在实际运行之中也可能存在着问题,很可能存在着GIS的故障投运不到3d,更甚至有时候投运不到1d就会出现故障。因此在针对SF_6全封闭组合电器相关的测试试验的时候,必须要做到及时发现问题,然后根据问题处理问题,遇到不合格产品应该及时进行处理并且更换器件,预防输送电力出现不稳定以及不安全性问题。

2 SF_6全封闭组合电器故障判定

2.1 内部故障

SF_6全封闭组合电器的内部故障主要有:水分造成故障、杂质造成故障、电接触不良造成故障、气体泄漏造成故障、操作系统造成故障。其中水分造成故障,主要是由于SF_6气体之中的水分含量太高,导致了GIS绝缘性能下降,SF_6气体的电弧分解加剧,进而造成SF_6全封闭组合电器产生故障。杂质引起的SF_6全封闭组合电器故障,其会引起网络出现闪断,大多数是由于相关器件的安装质量控制不严格,造成故障。电接触不良的时候,GIS内部会出现改变电场的金属部件,运行的时候在外部可以听见部件的嗡嗡声音。若SF_6全封闭组合电器出现气体泄漏,那么将会污染到周围环境,并且会严重危害工作人员的身心健康,另外气体泄漏也会造成断路器闭锁,一旦故障发生则断路器失效很可能造成事故危害扩大化。操作系统造成故障,更多则是SF_6全封闭组合电器运行的时候出现泄漏以及短路拒分或者拒合。

2.2 外部故障

外部故障很多都是人为因素造成,操作过程中出现操作失误或者操作不规范等造成SF_6全封闭组合电器出现故障。例如,将接地刀闸合到了带电相上、带负荷的拉刀闸上,检修人员在检修过程中极易出现检修操作失误。操作人员将工具遗留到内部或者未完成充气,这就造成了电压故障,从而导致外部故障产生。

3 SF_6全封闭组合电器故障维护与检修

3.1 SF_6全封闭组合电器故障检修

3.1.1 水分故障检修

装配SF_6全封闭组合电器的时候,必须烘干零部件,防止因为水分过量造成故障。检修的时候,拆除零部件并且将其密封好,并在密封袋内部放置吸附剂,防止袋内受潮。检修过程中重装SF_6全封闭组合电器,按照SF_6气体重量的十分之一进行配置。全封闭组合电器抽取真空时,应该抽干装置中的真空,并且将设备检修完成之后若进行再次充气,应给予真空干燥处理。

3.1.2 关键部位检查

密封以及密封槽检查处理的时候,必须要开展永久变形、弹性以及表面质量验证检查,密封槽以及密封操作必须良好配合,并且配合的时候必须要考虑到槽深度、粗糙度以及宽度等。密封面若遇到损伤或者出现锈斑,可使用天然油进行修理,修理完成之后需对零件进行洗净或者烘干处理。

绝缘器件作为SF_6全封闭组合电器重要组成,检查的时候不但要检查电特性,还需要注意相关器件的保管,将绝缘器件使用塑料包放置好,并放入吸附剂之后放置在离地面一定高度的工作台上。

电器连接检查,将装置SF_6的电器连接检查,将毛刺、油污、灰尘等清理干净,并且烘干。

3.1.3 GIS内部清洁

清理GIS内部的时机选择,应该在SF_6气体回收之后,可将高纯度的氮气充入到SF_6电器内完成清洗。清洗时维持压力一般在0.002MPa左右,然后将整个压强维持于一段时间,并抽真空将氮气抽出,重复此过程2-3次之后进行拆盖维修。

3.2 SF_6全封闭组合电器维护

3.2.1 异常响声维护

整个系统进行维护的时候,必须要注意两个方面问题,其一为监视气体的密度以及压力,其二为补充气体。金属管内的放电情况监视时,注意发出的放电声音为:晰、晰···声响时说明SF_6全封闭组合电器受到了电磁力的干扰而产生微小的振动。检查的时候必须认真听取声音,发现巡视的时候听到的声音和往常存在着差异,则可能发生了螺丝松动等问题。

3.2.2 机器的发热维护

由于金属罐本身的气温上升,因此在维护金属罐发热问题的时候,可以选用温度计来测定温度的分布,并且还应查验发热的部位,判断发热原因,以此来解决发热问题。

4 SF_6现场检修以及管理

4.1 灰度、湿度以及温度管理

GIS检修的时候,必须要求周围环境中的空气湿度大约在70%左右,空气的沙尘含量小于0.10mg/m³。周围环境的温度应该在0℃以上,确保金属罐的内壁不会结露。现场检修以及装配的时候,由于尘源较多,很可能直接影响到机器的安装和检修效果。因此管理的时候必须加强内部作业管理、户外作业管理、预先清理管理以及现场环境控制管理。

5 结语

电力系统不断升级发展,对于运行的稳定性、安全性要求越来越高。采用新型技术满足输送电的基本要求同时,还能够在具体的运行中实现高效管理,方便电力工作人员检修、管理以及维护等工作。