当前位置:首页 > 作文大全 >

高压输电线路检修及维护要点分析

发布时间: 2022-03-20 08:41:07 浏览:

摘 要:目前,我国的用电量与电网建设都在飞快上升,使高压输电线路的规模不断扩大。在这种良好的发展趋势下,出现了一些如高压输电线路运行故障问题,需要通过科学的检修与维护技术予以解决。原有的高压输电线路检修与维护技术间已经形成了固定的模式,不能突出重点与要点。因此,探究原有检修与维护模式,从运行故障产生的原因入手,探讨高压输电线路的检修与维护要点。

关键词:高压输电线路;运行故障;检修与维护

1引言

电能作为当前一种重要的能源,不仅与人们生活息息相关,而且在我国社会主义事业的发展过程中也发挥出了一种极具重要的作用。就当前高压输电线路运行现状来看,由于必要管理与维护工作的不到位或缺失,给我国社会主义经济的发展产生了极为不利的影响。因此,为更好地保证高压输电线路运行的安全与稳定,促使其能够更好地服务于社会经济的发展,关键也就需要加强日常的检修与维护工作。接下来,我们就从高压输电线路检修与维护的必要性着手,重点对其检修与维护要点进行了探讨。

2 高压输电线路的运行与维护

2.1 高压输电线路的运行问题

考虑到高压输电线路具有线路分布广、露天运行时间长及受外界影响因素多等特点,目前我国高压输电线路的运行往往受到下列因素的影响:一是覆冰问题。导线覆冰作为湿度、温度及冷暖空气环流、对流等因素的综合物理现象,往往受到气象条件的影响,若导线覆冰厚度达到极限厚度后,势必出现倒塔或断线等事故。二是雷击跳闸问题。云间、云块内部、云与地面间雷云附带的电荷势必形成强大的电场,若电场值增加到限值状态,空气层击穿过程产生的电火花势必形成闪电,此时强大的雷电流势必对机械结构及电网设备的外绝缘产生破坏作用,进而引起供电中断或电力设备停运。三是鸟害问题。高压输电线路大多分布在野外,鸟类叼着的杂草、树枝等杂物落到导线与横担间或导线间势必引发短路或接地事故,同时杆塔绝缘子表面堆积的鸟粪极易引起跳闸停电事故。四是山火问题。随着高温天气的增多、祭祀活动及随意放火行为的增加,山火问题越来越成为威胁高压输电线路正常运行的影响因素,具体问题包括山火跳闸事故。

图1 高压输电线路

2.2 高压输电线路检修和维护的科学措施

2.2.1 针对外力破坏严重的区域进行安全隐患排查和治理

输电线路的运维单位需要定期对线路通道附近的施工区域进行全面地排查和分析,详细记录相关施工单位的实际工程开展信息,并对不同的施工作业面进行滚动分析,将各个外力破坏的责任直接落实给相关的负责人。每年都需要安排检修和维护人员对山火的隐患点进行实时地清理,尤其是高压输电线路周围的杂草,避免输电线路由于山火的直接影响出现各种损坏问题。维护部门还应当建立完善的树障清理体制,及时了解树障的影响状况,并安排专业人员对其进行处理,避免后期出现更大的安全隐患。

2.2.2 采取多种措施控制鸟害故障

为了科学合理地应对各种鸟害故障问题,需要根据鸟害故障产生的原因,在实际的探索过程中综合采用多种防鸟的设施,并逐渐进行相应的改进,以深层次维护输电线路的安全性能。首先,维护部门需要加强对各种驱鸟设备的应用。伴随着现代化科技的持续发展,已经形成了相当多的防鸟设备,如光、声共同组合的电子驱鸟装置,这种装置的功能特征十分明显,一旦有鸟类飞到装置覆盖的区域,会有红外线迅速地扫描,同时电子设备发出一些鸟类的惨叫声音,进而使得鸟类受到惊吓,达到很好的驱鸟效果,合理地保护输电线路。其次,相关部门还需要运用超声波进行驱鸟。电力驱鸟设备与普通的驱鸟设备有着明显的区别,由于高压输电线路通常位于高压、高磁的环境下,因而在选择驱鸟设备的过程中,必然需要选择能够减少鸟类停留的设备,而且需要保持良好的性能,以合理应对外界的环境。超声波驱鸟设备是我国从国外引进的一项科技设备,通常可以将超声波的频率设置为(15~30)kHz,在超声波驱鸟设备运行的过程中,能够不断转变基础的工作频率,发出一些频率变化较快的超声波,对鸟类形成直接地干扰,使得它们不敢在输电线路上停留。同时,超声波驱鸟设备所采用的供电方式主要是太阳能供电,能够增加整个供电的周期,尤其适合一些供电不方便的变电站输电线路使用。

2.2.3 综合应对雷电危害

在高压输电线路的众多影响因素当中,雷电活动是基础的也是最为严重的一种影响因素。从本质上而言,雷电活动是一种十分复杂的自然现象,防雷措施只能在一定程度上降低雷电的影响,减少由于雷击而出现的跳闸次数。为了进步提高高压输电线路应对雷击的能力,需要持续进行实践,充分积累相应的经验,并努力完善输电线路的防雷措施,提高输电线路的安全性。

(1)实时对输电线路的接地装置进行处理。对于高压输电线路而言,抗雷能力随着杆塔接地电阻的持续增加而不断降低。高压输电线路当中通过的电压本身相当高,因而十分有必要降低杆塔接地电阻,尤其是对于一些土壤电阻较为严重的区域。维护单位需要通过更换接地网的方式进行相应地改善,进而降低其中的电阻。如果高压输电线路本身处于雷击的多发地带,所设置的主网效率杆塔接地电阻要<10Ω。在雷雨季节到来以后,对于雷击频发的区域,需要进行详细地检测,使得杆塔接地的电阻水平能够达到实际的标准,进而降低接地电阻。在这个过程中,还需要实时架空地线并合理地连接地下引线,保证地网与引线间能够通畅地连接。

(2)加强对不平衡绝缘方式的应用。在雷电活动频繁发生的区域或者进线段,需要适当增加一部分绝缘体,由于雷电对于杆塔的破坏程度十分严重,而且落雷的概率相当高,塔顶的电位也比较高,通过的感应电压较大,可以适当增加其中的绝缘片数,使得导线与避雷线之间的距离持续增加,进而达到高水平的绝缘效果。伴随着电力需求的持续增加,同杆塔假设双回线路的状况持续出现,原来的一些普通防雷设备已然难以应对当前的防雷需求。在经过多方面的检测以后,明显发现不平衡绝缘方式对于双回线路有着良好的防雷效果,在遭受雷击时会迅速跳闸,进而保护高压输电线路不会遭受严重破坏。在新时期的高压输电线路检修和维护过程中,相关部门也需要实时加强对不平衡绝缘方式的运用,科学地保护输电线路。

3总结

加强高压输电线路的检修与维护也就成为一项十分迫切的任务,要求相关部门务必要重视高压线路的维护与检修工作,能够针对不同的故障类型采取针对性的方法进行解决,全面保证电力系统运行的安全与稳定,使其能够更好地服务于我国社会主义建设事业的发展。

参考文献:

[1]朱孔明. 淺谈高压输电线路维护技术[J]. 电子世界, 2013(24):62-62.

[2]蒲天贵. 高压输电线路维护注意事项及对策探讨[J]. 商品与质量:建筑与发展, 2013(6):91-92.

[3]高嵩, 刘洋, 路永玲, et al. 交流特高压输电线路运行维护现状综述[J]. 电力工程技术, 2014, 33(2):81-84.

[4]蔡敏. 特高压输电线路运行维护技术的研究现状分析[J]. 湖北电力, 2011, 35(6).