当前位置:首页 > 作文大全 >

变电运行维护技术分析

发布时间: 2022-03-20 08:53:44 浏览:

【摘 要】在电力工作中,变电运行是一项重要的工作。 随着当今社会经济的不断发展和各行业与各项技术的不断进步,国家对电力工程的技术要求越来越高。 但是我国的电力工程中还存在许多未知的安全隐患,应该对这些问题进行及时的探讨与分析,并不断探寻解决电力工程中安全隐患问题的方法。由此可见必须通过有效提高变电运行技术来确保变电安全性。

【关键词】电力行业;变电运行技术;

引言

随着经济的不断发展,电力在社会中发挥着越来越重要的作用,确保电力系统运行的稳定性和安全性,对社会的稳定和发展是极其重要的。作为电力运行中的重要环节之一,变电运行的主要内容是操作、维护和管理等。由于变电运行自身具有复杂性,涉及的操作内容较多,导致易出现各种问题。因此,工作人员要及时、有效地处理变电运行中的故障,确保变电运行的安全和稳定。

一、变电运行中常见的故障

1、变压器故障

变压器在运行过程中,会受到各种因素的影响,进而引发各种故障。比如,变压器长时间在高温环境中运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,导致绝缘纸板变脆、破裂,失去应有的绝缘作用,最终造成击穿等事故;绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化,进而影响使用寿命。

2、变电运行设备的短路故障

从实际中来看,短路故障是变电运行设备常见故障之一,而且发生的次数比较多,引起短路故障的原因也比较多,例如,接地故障、负载短路、相间短路等都会引起变电运行设备的短路故障。短路故障会造成变压器以及输电线内部产生大量的热量,对变压器以及输电线的使用寿命造成严重的影响,甚至对设备以及线路造成破坏、烧毁的现象,严重威胁到变电设备的正常运行。

3、接地故障

通常情况下,为了保障35kV等级及以下电网供电的持续性,在运行中,一般都会采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。当线路发生单相接地故障时,允许继续运行2h。此时,整个单相接地故障系统内设备的相电压会升高,这对变电设备的安全运行和运维人员的正确处置都是考验。在变电运行操作中,如果出现操作人员疏忽大意的情况,或出现操作事故,则可能引发带负荷拉闸等事故,进而影响电力系统的运行安全。以母线操作为例,通常母线上会连接大量的元件,导致其操作量在变电运行中也是最大的。在整个倒闸系统中,母线倒闸是最关键的环节之一,其常见的故障包括带负荷拉闸、继电保护误动作和电压互感器与开关断口电容形成的串联谐振等。

4、变电运行设备的跳闸故障

变电运行设备跳闸故障会造成区域短时间内停电,对供电的可靠性造成一定的影响,而引起变电运行设备跳闸故障的原因有很多,而且跳闸故障类型也分为几种,例如,线路跳闸、开关跳闸等[2]。在变电运行的过程中,如果母线线路出现问题的话,就会引起跳闸的现象,虽然跳闸故障多半是对线路以及设备起到保护的作用,但是也有很多存在误动的现象,对变电运行的安全性、可靠性造成严重的影响。

二、变电运行故障处理中的维护技术

1、验电维护技术

对于需要检修和处理线路或变电设备,应进行相应的验电处理,有效判断设备中是否存在电压,防止带电装设接地线;无电后,应及时使设备接地。需要注意的是,在验电维护过程中,需要对变电设备的进、出线分别验电,且操作人员应切实做好相应的安全防护。

2、维护过程中的验电操作

验电操作是变电运行设备维护的关键技术之一,主要是对变电运行设备的进线端、出线端等位置进行验电操作,验电操作也可以说是安装接地线之前的一个关键环节,必须保证变电运行设备以及线路等停止供电的情况下,才能进行接地线的安装,而是否确定变电运行设备以及线路有无供电就需要验电操作来验证的。验电操作能够有效避免维护工作人员在带电安装接地线,或是带电连接闸门等情况造成的电力事故,可以有效的保障维护人员以及变电设备和线路的安全性。

3、变电运行设备接地故障的维护

对变电运行设备的维护并不是一朝一夕的工作,而是一个持久性的工作,还需要结合当地的实际情况,例如,天气、地质地貌、气候等情况的分析来制定相应的维护工程,尤其是对接地故障的维护,必须要求工作人员列为重点维护对象[6]。由于变电运行设备出现一点接地的时候,变电设备以及线路依旧能保持正常运行,但是,如果在运行过程中出现另一点接地的话,就会引发跳闸故障,而且,在一点接地故障发生的情况下,故障具有较强的隐蔽性,工作人员在维护工作中很难及时发现这类故障,久而久之就会酿成更大的电力故障,因此,在对变电运行设备接地故障维护的过程中,必须要及时发现并排除单点接地故障,避免酿成更大的电力故障。

4、保证操作电源的技术安全

从变电自动化运行角度分析,可靠的操作电源是变电自动化运行过程不可忽视的重要内容,这其中在远传设备和辅助设备方面可采用对应的供电方式以降低断电造成的安全隐患,这对于变电自动化系统运行而言极为重要。在第一季交流稳压装置中,针对交流逆变电源类型和不间断稳压直流电源实施必要的稳压隔离操作,将第二级+220V直流电源与第一级稳压输出电流进行交换,以此保证逆变电源的稳定性。完成上述操作后,需要在供给第三级电源的基础上将交流220V输入远传设备,这能够有效提高系统运行效率。这一快速切换的过程中无论是直流电还是交流电都突出了两级稳压隔离的技术优势,降低了电源损坏的发生率,在实时监控中保障操作电源技术安全。

5、主变低压侧开关跳闸

首先,只有主变低压侧过流保护动作。首先,应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。那么,到底是母线故障还是线路故障因保护拒越级呢?要通过对设备的检查进行判断。检查二次设备时,重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的;检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。检查一次设备,重点检查所内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧主CT至母线,至所有母线连接的设备,再至线路出口。其次,主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。主变保护和线路保护同时动作,线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障。因此,在巡视设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外,还要对线路进行检查。只有确认主变低压侧CT至线路CT无异常,方可判断为线路故障开关拒动。开关拒动故障的处理较为简单,隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其他设备送电,最后用旁路开关代送即可。最后,没有保护掉牌。若开关跳闸没有保护掉牌,须检查设备故障是因保护动作而没发信号。还是因直流发生两点接地使开关跳闸,或者是开关自由脱扣。

6、遥信控制技术

遥信的准确率是保证远程控制有效性的基础。因此,应做好以下5方面的工作:在维护中,可在远动载波通道设备中安装防护设备,比如隔离器等,以控制外部干扰,降低设备的接地电阻,从而保证远程信道的可靠性,提高信息的准确率;设置合理的防抖动时间,控制遥信抖动现象,安装光控制机电隔离器,并控制强电影响,从而提高信息的准确性,降低遥信误动的概率;强化电源控制。在设备上安装滤波电容,以控制电源波动对遥信的影响;应对提供遥信信号的设备设置独立电源,以提高其可靠性和稳定性;制订相关的维护技术和定期检修制度,使继电器等设备可捕捉实际变电运行的情况,以实现设备同步。

结束语

综上所述,作为电力系统运行的重要环节,变电运行工作与电力系统正常工作有着直接联系。随着电力供应量的不断攀升,对于变电运行过程也提出了更加严苛的要求,其中尤其需要做好变电运行设备的技术维护工作。针对当前变电运行存在的种种设备缺陷,必要的检修和维护工作亟需在行动中得到落实,正视设备运行过程中存在的弊端,切实促进维护技术水平的提高,这对于变电运行工作的可靠性及稳定性而言至关重要。

参考文献:

[1]田纲.论对于变电运行设备的维护技术的分析[J].民营科技,2013(01).

[2]张秀丽,苏丽.浅谈变电运行中的状态检修技术[J].黑龙江科技信息,2012(34).

[3]张宇敬.维护技术在变电运行故障处理中的应用[J].中国高新技术企业,2014(12).

[4]雷发美.维护技术在变电运行故障处理中的应用初探[J].企业技术开发,2013(20).

[5]杨帆.维护技术在变电运行故障处理中的应用分析[J].企业技术开发,2013(23).

相关热词搜索: 运行维护 分析 技术

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享