当前位置:首页 > 作文大全 >

翻煤机排空信号闪光电路故障分析与处理

发布时间: 2022-03-21 08:25:39 浏览:

(大秦铁路股份有限公司大同电务段,山西 大同 037005)

摘 要:本文分析了翻煤机排空信号闪光电路故障的原因,并提出具体改进方案,实施后的获得良好效果。

关键词:翻煤机;排空信号;闪光电路

中图分类号:U28 文献标识码:A

在柳村南站二场空车场翻煤机开放排空闪光信号时,偶发个别信号机白灯闪光信号自动关闭问题,只有经一次或多次重复开放信号后才能正常工作,再按压允许开放按钮后改点稳定白灯。

1全站闪光控制电路分析

1.1 全站设一套闪光控制电路(见图1)。

一个闪光开始继电器(SNKJ)、闪光监督继电器(SNJJ)、一个SNJ(闪光继电器)、若干个SNJF(闪光继电器复示)。当排列排空进路时,微机驱动SNKJ↑,

SNKJ↑→SNJ↑→SNJF↑→SNJJ↑→SNJ↓→SNJF↓→SNJJ♂

此时,SNJ和SNJF开始脉动,而SNJJ一直保持吸起状态,监督电路完整。

1.2 每架排空信号机设一个BJ(如图2):

当排列进路时,BJ未动作,落下接点接通4KΩ电阻和SNJ(或SNJF)落下接点并联条件,SNJ(或SNJF)落下接点接通时,B灯明亮;SNJ(或SNJF)落下接点断开时,B灯因4KΩ电阻分压而变暗。通过SNJ(或SNJF)接点的通断,B灯给出闪光信号。

1.3 闪光控制电路亮暗比调整:

调整SR1和SR2电阻值大小,可以调整电容C1放电快慢以及SNJ放电电流,能够改变SNJ吸起落下时间,从而改变B灯亮暗比。SR1越大,放电时间越长,SNJ的落下时间越短,B灯亮的时间越长;SR2越大,电容通过SNJ3、4、1、2线圈放电电流越小,SNJ落下时间越短,B灯亮的时间越长。

1.4 B灯稳定灯光电路

当办理按压允许开放信号手续后,微机联锁驱动相关排空信号机的BJ↑,通过BJ的吸起接点短路4KΩ电阻和SNJ(或SNJF)落下接点并联条件,白灯点亮稳定灯光。

1.5 故障监督复原:

当点灯电路故障时DJ↓,微机联锁停止驱动SNKJ,信号自动关闭。

当闪光控制电路故障时SNJJ↓,微机聯锁停止驱动SNKJ,信号自动关闭。

2信号自动关闭原因分析

2.1 故障发生时机:开放B灯闪光时偶发,开放B灯稳光时完全正常。

2.2 故障发生位置:30架排空信号机其中的3架多发,5架偶尔发生。

2.3 补开信号情况:大部分情况经一次补开后正常,少数情况需经多次补开后正常。

2.4 综上所述分析:经过要点试验,检查白灯控制电路工作正常说明信号关闭的原因不是SNJJ↓,而是DJ↓造成的;能够补开信号说明点灯电路基本正常,而造成DJ↓的原因只能是器材特性不好或工作在临界状态下。 经测试发现闪光时,DJ电流最低在42mA左右远小于100mA的正常工作值,与落下值不小于40mA的规定基本相同。经与检修所联系,出所标准一般调整在40-50mA之间,而故障多发的几家排空信号机的DJ落下值全偏低。同时,B灯闪光和稳光电路电路的不同点就在SNJ(或SNJF)落下接点和并联4KΩ电阻上。分析故障原因是电阻设计大造成在B灯电路串联电阻时电流低使DJ工作在临界状态造成的。

3电路改进方案

经过现场要点试验摸索,将每架排空信号机点灯电路所设的电阻改为2KΩ时,室外信号机亮暗正常符合规定,此时DJ电流在60-70mA之间,远大于继电器落下值。统一对闪光组合中的全站25架信号机的电阻全部更换为2KΩ50W后,逐架开放闪光信号后测试DJ电流全部在60-70mA范围内,能够可靠工作。

4实施效果

柳村南站二场30架排空信号机电路经过上述改进后,运用6个月以来,设备工作正常,未出现信号自动关闭现象。

参考文献

[1] 常福祥,丁本江.计算机联锁与翻车机联系电路的结合方案[J].铁道通信信号,2009 (01).

[2] 中华人民共和国铁道部,铁路信号维护规则[S].

相关热词搜索: 排空 闪光 电路 信号 故障分析

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号