1 项目概况

2 冷热源设计

空调冷热源设备均设置于地下一层的设备用房内。

3 空调水系统设计

两个区域的空调水系统均采用双管异程式,一次泵变流量。商铺区域一~三层分多个环路,环路之间为异程,设平衡阀调节环路阻力,商铺区域空调水系统原理图如图1所示,沃尔玛区域亦如此,如图2所示。空调水系统均采用开式膨胀水箱定压和补水,膨胀水箱均设置在屋顶上。锅炉补水系统采用全自动软水器进行软化处理,自来水经软化处理后再经补水箱进入锅炉。

4 空调风系统设计

5 通风系统

5.1 通风系统设计参数(见表2)

5.2 餐饮商铺的厨房通风

餐饮商铺的厨房设置进、排风机及事故排风机,在厨房内与室外直接形成空气循环,以免厨房内由于过大的排风量形成过大的负压而将餐饮商铺营业区的冷空气抽入并排出室外,造成不必要的冷量损失。

6 防排烟系统

商铺区域的中庭设机械排烟系统,排烟风机设置于屋顶。

商铺区域和沃尔玛区域均按照防火分区设置机械排烟系统,排烟量按《建筑设计防火规范》9.4.5条计算并选用相应的排烟风机商铺区域首层不设补风,利用出入口、外窗等自然补风,二、三层由于无外门和外窗,所以设置机械补风,补风量按排烟量的65%计算所得;沃尔玛区域利用平时使用的柜式空调机机械补风,补风量按排烟量的65%计算。

防烟楼梯间设置机械加压送风系统,仅对楼梯加压,前室不加压,排烟风机设置于屋顶,四层汽车库符合自然排烟的条件,因此不设置机械排烟系统。

7 空调自动控制与节能

由于商场通风空调各系统正常运行时,耗电量占商场总耗电量的比例较高(约为60%),所以通风空调各系统能否采取有效的节能措施是暖通设计成败的关键点之一,而空调自控系统的设计主要是围绕着节能这个目的来进行的,故二者是密不可分的

(1)商场通风空调各系统都设置自动控制装置,统一纳入楼宇自动控制系统,由该系统进行调节和控制,以求达到安全、可靠、节能运行的效果;

(2)由于本工程属于商业建筑,计算人员密度较大,新风负荷占总负荷约65%,而不同营业时段人员密度差别很大,空调负荷随着变化,而且变化量也很大,故而设计采用一次泵变流量系统一次泵变流量系统既可控制水泵的开启台数,又可通过流量来调节控制水泵的耗电量;

(3)冷却塔根据出水温度控制开启的台数,以达到冷却塔风机节能降耗的目的;

(4)由于空调负荷变化很大,而且冷水机组大部分时间都是在部分负荷的状态下工作,所以设计时选择部分负荷性能优越的冷水机组;

(5)为使新风负荷随着商场人员密度的变化而变化,在各商铺内和回风管上设置二氧化碳检测器,根据二氧化碳浓度通过设置在新风管上的电动调节阀自动调节进入新风系统处理的新风量,节省运行能耗;

(6)沃尔玛区域的全空气系统在过渡季节全新风运行,不开启冷水机组,亦可保证室内温度和空气品质。

8 结 语

综上所述,本工程已投入使用一年多,记录的暖通空调系统运行的各项参数和各方人员(工作人员、顾客等)的反馈都证明了本设计达到了节能舒适的预期目标。本文简要介绍了某商业广场的暖通空调设计相关要点和设计细节,提出了设计中应注意事项,以供同行参考借鉴。