一、电能表现场校验概述

电能表现场校验工作也被称为实负荷现场校验,是通过各种辅助设备和计量装置,以测定电能表实际运行条件下的工作误差,检查其接线是否存在差错,以及查看是否存在其它异常状况的工作过程。

当前,电能表现场校验工作,已成为了监控电能表运行状况的重要技术手段。根据《电能计量装置技术管理规程》的要求,还将电能表按照计量用途的重要性划分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类管理,并规定了各类电能表的现场校验周期与轮换周期,以有效监控电能表的运行工作状况,并切实保证电能表计量工作的准确性与可靠性。例如,I、Ⅱ、Ⅲ类电能表,应分别3个月、6个月或每年至少现场校验一次,每2~3年轮换一次。

二、电能表准确性现场校验的技术要点

1 现场校验的工作条件要求

开展电能表现场校验时,为保证校验工作的准确性与安全性,应满足下列工作条件要求:

(1)环境温度应控制在5℃~35℃以内,相对湿度应≤85%。

(2)要求电能表计量时的频率偏差应小于额定频率的±0.5%,电压对额定值偏差不应超过±10%,电压和电流的波形失真度≤5%。

(3)电能表现场负载功率应为实际的常用负载,且负载较为稳定。当负载电流低于被校准电能表标定电流10%或功率因数低于0.5时,不宜进行现场校验。

2 现场校验的设备要求

电能表现场校验中广泛采用的设备是现场校验仪,使用时应满足下列设备要求:

(1)要求现场校验仪的准确度等级,相比被校验电能表应高出至少两个准确度等级,且现场校验仪的电压、电流、功率测量的准确度等级均应不低于0.5级。现场校验仪的准确度等级和对电能的测量误差,应当满足表1的规定。

(2)要求现场校验仪应至少每3个月在试验室比对一次,每一年还应送标准检定机构做周期检定。允许使用标准钳形电流互感器,作为现场校验仪的电流输入组件,校准时,现校仪与钳形电流表应整体校准,在现场校验0.5级及以上精度电能表时,现校仪电流回路应采用直接接入方式串入计量装置二次电流回路,避免电流钳自身的误差影响校验结果。

(3)要求现场校验仪必须在使用有效期内,并按照固定的顺序进行使用,在表上应具备相应的相别标志。在使用与保管过程中还应采取相应的防潮、防震以及防尘等保护措施。现场校验仪和被校验电能表端子之间的连接,必须牢固、可靠。

3 现场校验内容与校验方法

电能表现场校验内容,主要包括了:一般性校验、实际负荷下的误差校验、内部接线校验、电能表内部时钟校验、电池状态校验、失压记录校验等等。

(1)一般性校验

一般性校验是指通过直观检查或显示检查,以校验电能表各器件的外观、封印、标记是否完好,是否受到破坏。要求电能表的合格证应在有效期以内,且表壳与封印完好,标记与原始记录吻合,对应线路的标记也应当清晰无误。

(2)实际负荷下的误差校验

首先,應根据所校验电能表设置现场校验仪的相关工作参数,主要包括了接线方式、电能表常数、电能表表号、电能表准确度、脉冲方式、校验脉冲数等;其次,再对现场校验仪的实测数据进行记录,主要包括了电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、相位角、相序等;当电能表实际负荷达到相对稳定状态以后,最后再进行误差校验,要求校验次数不得低于两次,并根据两次数据的平均值作为电能表的实际工作误差。当实际误差在最大允许值80%~120%范围时,还应适当增加校验次数,并以多次校验数据的平均值作为实际工作误差。

(3)内部接线校验

内部接线校验主要包括了:相序校验,指通过相序表或者相位表校验电能表各电源相序是否正确;相别校验,是指通过现场校验仪检查电能表的电流相别和电压相别;接线校验,是指通过现场校验仪结构与实际负荷功率因素相比,以判断电能表接线是否正确。

如校验得出存在相序、相别或者接线存在错误时,应经过相关管理人员或责任人确认,并按照校验结果处理和更正电能表的接线情况,再重新进行校验检查。对通过校验判断为错误接线的电能表,应当对其错误接线的形式、计算公式,以及处理更正后的接线形式进行详细记录。

4 现场校验结果的处理

(1)为保证校验的准确性,要求电能表现场校验的结果必须在其误差等级允许的范围以内,并将相关结果数据和相量图等详细记录。当校验结果误差超过电能表等级指标时,可直接更换电能表,并带回实验室进行检验,并分析出超差原因。

(2)对于存在差错或不合理的电能表计量数据,应及时更正并办理电量退补,并填写更正情况报告

三、电能表准确性现场校验的相关注意事项

1 相关安全注意事项

(1)考虑到现场校验工作的环境与特殊性,要求实施电能表现场校验工作的相关人员,必须严格遵守《国家电网电力安全工作规程》的相关规定,并确保至少有两名持有计量检定员证的工作人员开展工作,其中一人操作,一人监护。

(2)在工作区域范围内,应设置“在此工作”的标示牌或隔离护栏。工作时必须站在绝缘垫上,并按照规定着装,佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋,操作工具也应当绝缘良好。用电时,还应采用带有剩余电流动作保护器的多用插座。

(3)在接通和断开电流端子时,必须用相关仪表进行监视。在现场校验的全部过程中,严禁将电压回路短路或接地,否则会造成各相电压保险同时熔断,引起低电压保护装置动作或跳闸。同时,还应注意同一控制屏或相邻控制屏内有无控制和保护用继电器,以防试验导线和螺丝刀等工具短接试验线路或接通跳闸回路。

2 相关技术注意事项

(1)现场校验中所采用的导线,应当是有不同颜色和相别标志的专用导线。在连接试验线路时,应先将标准电能表的线路连好,并检查各相电压线之间有无短路和各相电流线有无断路或接触不良的现象。

(2)现场校验仪的预热时间不得低于该产品说明书规定的预热时间。现场校验过程中不允许直接打开电能表的罩壳,以及直接现场调整电能表的工作误差。现场校验时若打开电流回路短接片或短接螺钉后,标准电能表无功率显示或电流端子处冒出强烈的火花,应立即把短路片或螺钉拧紧,待查清故障原因并处理后,再进行校验。

(3)对电能表现场校验后其误差若超过允许值时,原则上应进行更换。但对于误差超出范围不大于允许值的1.5倍时,可对电能表进行调整,调整时的负载电流应在被检电能表标定电流值的 20%以上,而且最好是在电能表经常运行的负载下进行调整。

(4)在現场校验和调整电能表的过程中,不允许在电流互感器二次回路与短路端子及连接导线上进行其他测试工作,也不允许把电流回路二次永久性接地点断开。

(5)为得到应有的校验准确度,通过标准电能表的负荷电流应满足标准电能表技术指标的要求,标准电能表应放置端正,并预热到误差基本稳定后,方可开始校验运行电能表的误差。一般至少测量两次读数,取其算数平均值作为实测结果。在重复测量的读数中,明显错误的读数必须舍去。

结语

通过做好电能表准确性现场校验工作,能及时发现和纠正电能表运行过程中的异常状况,并保证电能表的计量误差能始终在允许范围以内。本文从电能表准确性现场校验工作的技术要点出发,并就现场校验工作的相关注意事项进行了分析与探讨,以此希望能促进电能表现场校验工作能更加的标准化与规范化,从而有效保证电能表计量工作的准确与可靠。

参考文献

[1]李书岩.浅谈电能表准确性现场校验及注意事项[J].科技创新导报,2014(01):74.

[2]赵卫光,王海岩.智能电能表校验过程中应注意的事项[J].电子制作,2015(02):264-264.

[3]王秀荣.电能表现场校验仪的准确计量与应用[J].小作家选刊(教学交流),2014(10):322-322.

[4]闫静.做好电能计量检定数据管理[J].科技与企业,2013(24):134-134.

相关热词搜索: 校验 注意事项 准确性 电能表 现场

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号