当前位置:首页 > 作文大全 >

调度自动化主站运行监视系统的研究

发布时间: 2022-03-20 08:38:47 浏览:

摘 要:随着信息技术发展水平不断提升,在各个领域中得到广泛引应用,为电力行业自动化技术发展提供了必要保障。对调度自动化系统的使用、维护及管理提出了更高要求,逐步形成严格、完善的標准。本文主要对自动化系统主站运行维护进行了研究,探讨构建运行监视系统的有效措施。

关键词:调度自动化;监视系统;运行维护

近年来电力行业生产工作规模不断扩大,在计算机、网络通信及远动控制技术的推动下,电力系统已基本实现了自动化,工作效率大幅提升。作为其中的重要组成部分,调度自动化系统负责整个发电和输配电过程的监控。现阶段调度自动化设备的维护监控方式主要依赖人力繁复操作,已经逐渐无法满足日常管理的需要,不能及时发现运行故障、问题和隐患,直接影响系统的正常运行。因此,必须加强自动化监视及维护,准确掌握硬件设备和各种应用系统的运行情况,并对系统异常情况作出分析和判断,从而加大主站运行维护力度。

1 调度自动化系统主站的功能结构

1、主站系统的基本结构

为实现电网各个节点的高效调度,电网智能调度主站通常是以分布式结构进行构建,通过网络信息技术实现各节点的连接,实时收集、分析、传递电网各节点的运行参数及相关信息。根据电网规模,主站可选择单网、双网或多往的结构配置,包括现场信息收集装置、主站CPU主机、工作后台等。

2、调度自动化主站系统的主要功能

(1)数据采集功能

通过现场信息装置收集电力运行的相关信息及当前参数,具体收集形式包括有模拟量、状态量、脉冲量等。模拟量收集主要针对电力运行过程中各类电流值、电压值的采集与分析,如电力系统的母线电流、电压、二次设备电压、输电线路电流以及电压等的运行信息收集工作。状态量收集主要是针对各类状态信号,如隔离开关状态信号、报警信号、接地信号、分接头位置信号等。脉冲量主要针对变压器、输电线路、电网公路、电力负载率等脉冲信号进行收集。由现场收集装置收集这些相关信息后,经由电力载波、光缆等向主站CPU传输,由主站CPU对这些信息进行分析处理,并将处理结果同时向现实设备中发送,实时显示数据信息。同时系统中会存储电力运行的各指标的正常范围,通过对当前搜集信息的分析,并将其与正常值比较,如果偏离正常范围,则说明存在故障问题。

(2)系统控制功能

该系统能够远距离的操作所有的遥控设备,拥有很强的控制功能。可遥控设备主要包括分闸控制、合闸控制、控制闭锁等。SCADA系统可以对操作设置权限,操作完成时可以将操作的过程、操作人的姓名、操作时间进行存档,防止不法分子进行非法操作。

(3)系统安全操作

系统主备机的功能主要有启动、故障切换、检测。当系统计算机出现问题时,该计算机的所有数据以及信息都会被自动复制到后备计算机上,确保系统数据的完整性。主站系统可以根据不同的需求在节点上设置所需的功能,对于不同操作设置的权限做到权职分明。此外,SCADA系统还应用了智能操作票系统,具有模拟防误的功能。

(4)人机界面功能

SCADA系统的人机界面具有很多功能,例如窗口显示、画面编辑和拷贝等,而且它的设计非常人性化、容易操作,可以实现在线进行数据处理、分析、编辑和保存。画面中的图符可以与实时数据进行连接,连接后可以让图符实现动态显示。该系统的人机界面功能还可以制作趋势曲线图,只要是通过界面显示出来的内容都能够打印。

2 调度自动化主站运行监视维护存在的问题

1、网络故障。

主站系统内网络故障通常有两种情况:一是在增加新工作站时出现本台计算机不能联网。此时,首先应该检查该计算机的网卡是否插紧(或到位),网络插头是否接触良好,然后检查该计算机是否与其他计算机的网络节点名有冲突(唯一标识)。再者注意在网络适配器手工配置时,网络适配器型号、通信协议、驱动程序填写是否正确。双网卡时,I/O端口地址、中断编号、收发器类型是否有冲突,经网络绑定后,必要情况下可考虑更换网卡;二是整个网络不正常。一般在细缆方式下遇到,如果网络时好时坏,很可能是某一段网络线松动了,可用万用表测量匹配电阻的方法找出网络松动的位置,更换该网络线;若网络一直不通,则应检查网络线两端的终结点的终结匹配器是否正确联接。

2、运动装置数据不稳定

电网企业调度自动化主站系统的遥测合格率应该达到98%,但遥测值检测过程中存在的误差没有明确的规定。虽然对于零漂值有具体标准及要求,在实际情况下,电网企业调度自动化主站系统在长时间运行中,很难满足要求,而且如果出现线路停电的状况,系统的画面上将会出现很多的零漂值,而零漂值的大量出现会给系统调度人员带来很大的麻烦。

3 调度自动化系统主站的监视及运行维护措施

1、语音告警及WEB服务器的运行监视维护

系统的WEB浏览功能采用了三层结构的设计方法,能够支持多个客户端的使用,公司可以根据WEB浏览功能对调度自动化主站系统信息进行浏览,通过对系统信息的分析来了解公司目前的运行状态。语音告警能够提醒值班人员系统出了问题,WEB子系统主要为领导层和其它生产管理部门提供显示电力生产实时工况、历史数据以及统计分析数据等功能。

在前者维护中,为提高系统的可靠性和稳定性,采取以下措施:检查数据库中的事故定义和报警定义,检查是否对应,是否有遗漏;对没有定义的重新定义并录入数据库建立关联;定期检查告警硬件,注意其接线是否正确。

在后者维护中,为更好的保证通信质量,应检查网络的配置,如路由器,防火墙等;定期对网络硬件检查,排除硬件故障带来的通信质量降低;组织有关人员学习网络配置方面的知识,便于以后的维护与检修。

2、系统和数据监视维护

首先是系统维护,包括软硬件、数据库、网络等,保证这些部件都能安全稳定地运行。公司制定有严格的工作流程,必须经过许可才能执行各项工作,且要持证上岗。维护人员提前与调度员联系,待对方做好记录,并确定采取安全措施后方可开始。如有故障,对系统进行维护,完成后主站恢复正常,维护人员需再次与调度员联系,调度员应仔细检查相关设备,并及时解决之前封锁的数据。

其次是数据维护,调度自动化主站系统要处理的数据量十分庞大,维护工作主要是将这些数据合理分类,并保证其完整性、真实性,且要实时更新。具体而言,有实时数据库及历史数据库管理、数据采集、系统告警、AGC参数维护等。对一些关键数据进行维护时,需严格按照公司的制定的标准进行,并将这些数据及时归档处理。同样也要先经过调度员的许可,并做好各项准备工作及防范措施,如果涉及其他机构,还应向其申请。主站负责上级命令及实时数据的转发,并提前与下级取得联系。

3、其他异常监视维护

发现自动化设备、系统功能异常或运行数据偏离正常值时,值班人员应首先通报当值调度员说明电网监控受影响范围,同时按应急预案处理或通知维护责任人并做详细记录;厂站采集数据异常时,应立即采取相关的安全措施,降低数据异常影响,同时应尽快通知厂站自动化运维人员,要求查明原因,及时处理。如发现通道异常,应立即通知通信运行值班员协助处理;遥控、遥调(AGC和AVC)等控制功能异常时,应立即通知调度员并建议退出相关控制功能。

4 结束语

综上所述,在智能电网发展过程中,调度自动化主站是重要构成部分,属于电力调度的核心处理模块,对于电力系统的安全运行有重要影响,为保证调度自动化主站的正常运行,必须加强自动化监视及维护,及时分析处理系统异常情况,不断加大主站运行维护力度。

参考文献

[1]江星华,孙刚,夏军,吴丽娟.浅谈县级供电企业调度自动化主站系统改造[J].湖州师范学院学报,2013,S1

[2]李峰,庄卫金,王勇,张鸿,潘玲玲.基于PSS/E的可用于调度主站验证的仿真系统设计[J].中国电力,2014(01)

[3]李健勇,史光哲,王英帅.刍议电力企业电网调度自动化系统应用现状及发展策略[J].机电信息,2014(18)

相关热词搜索: 调度 主站 监视系统 自动化 运行