材料、结构和换热数据.该冷却器基管材料为铜或铜合金,翅片材料为铝.绕簧管是在铜管的外表面布置铜丝,以扩展外表面并增强管外换热的一种强化管.与铝翅片相比,扩展面热导率高,扰动强.由于立式电机轴承油冷却器中管外油流速极低,管内水速则常常在1.2 m·s-1以上[6],增强油侧的换热比其他类型油冷却器更紧要[7-8].因此,采用管外强化换热效果更好的绕簧管油冷却器是一个解决方案.

实现油冷却器的强换热化一般有两种途径.一是改变换热管表面外形或加装外翅.粗糙表面可以增强流体湍流,增大传热系数.翅片管种类有圆形翅片管、花瓣形翅片管、绕簧管、三维翅片管、缩放管等.二是设计合理有效的管间支撑结构,如螺旋折流板、W形旋流管、波形折流杆、折流栅、纯逆流等不同支撑结构冷却器[9-14].对于立式电机轴承油冷却器而言,受限于电机轴承配套结构形式而采用环形翅片管形式.本文对采用绕簧管的立式电机轴承油冷却器进行实验研究,分析增强轴承油冷却器传热的途径.

1实验装置与实验方法

1.1试件及实验装置

通过实验可获得该油冷却器的换热量、传热系数、油侧和水侧换热热阻等数据.轴承油冷却器的结构如图1所示.油冷却器的相关数据如表1所示,表中管材和翅片材料均为铜.

实验在特制的轴承油冷却器实验台上进行[15-17],实验装置如图2所示.该装置由油回路系统、水回路系统组成.油回路系统由加热油箱、油泵、阀门、油流量计、温度测量仪表组成;水回路系统由水箱、水泵、水流量计、温度测量仪表组成.实验用油采用46#耐磨液压油.该油品与轴承常用油ISO VG46的相关传热物性非常接近,可作为实验替代用油.油冷却器的油路进口温度和水路进、出口温度由Pt100铂电阻温度计测量,并配备温度显示仪;水流量由电磁流量计测量,油流量由椭圆齿轮流量计测量.实验台设计换热容量为25 kW.油泵选用齿轮泵,水泵选用管道泵.

1.2实验方法及数据处理

参照轴承油冷却器的实际运行工况以及相关标准[5],在实验过程中,控制进、出口平均油温在60 ℃左右,控制进口水温分别为28、38 ℃,调节油流量在20~65 L·min-1、水流速在1.2~2.5 m·s-1之间变化.

油的放热量Q1和水的吸热量Q2分别为

Q1=G1CP1(T′1-T″1)

(1)

Q2=G2CP2(T′2-T″2)

(2)

式中:G1、G2分别为油、水的质量流量;CP1、CP2分别为油、水的比热;T′1、T′2分别为油、水的进口温度;T″1、T″2分别为油、水的出口温度.

取换热量Q为Q1和Q2的平均值[18-19].

总传热系数K(以基管外表面积A为基准)为

K=QAΔTm

(3)

式中,ΔTm为平均温差.

以基管外表面积A为基准的传热热阻为

1K=1hi·dodi+do2λW·lndodi+1ho

(4)

式中:hi、ho分别为管内和管外对流换热系数;λW为管壁的导热系数;di、do分别为换热管内、外径.

实验中管内水流速在1.2 m·s-1以上,管内雷诺数在10 500以上,管内的对流换热系数可采用经典的管内旺盛湍流的对流换热关联式DittusBoelter公式计算,即

Nuf=0.023Re0.8fPrnf

(5)

式中:Nuf为管内流体换热的努塞尔数;Ref为管内流体流动的雷诺数;Prf為普朗特数;管内水被加热,n取0.4.

由于翅片管为环形,需进行弯管修正,即在式(5)的右侧乘以修正系数Cr,即

Cr=1+10.3diR3

(6)

式中,R为管道弯曲半径.

管内对流换热系数

hi=Nufλf/di

(7)

式中,λf为管内流体的导热系数.

管外对流换热系数

ho=1K-1hi·dodi-do2λWlndodi-1

(8)

2实验结果和分析

2.1油流量和水流速对传热系数的影响

图3为总传热系数与油流量的关系.工况条件为:平均油温为(60±1)℃;进口水温为(28±0.5)℃;管内水流速为(1.2±0.03)m·s-1;传热面积以基管外表面积为基准.由图中可知,随着油流量增大,油冷却器的总传热系数明显增大.

图4为总传热系数与管内水流速的关系.工况条件为:平均油温为(60±1)℃,进口水温为(28±0.5)℃,油流量为(20±0.3)L·min-1.由图中可知,随着水流速增加,油冷却器的总传热系数增大,但增长幅度不大,明显低于图3中的增幅.

图3、4对比可知,相比水流速的变化,油流量的变化对油冷却器的总传热系数影响更大,油流量每增加10 L·min-1,总传热系数增大60~70 W·m-2·K-1.分析认为,尽管采用了管外有铜丝作为扩展表面的绕簧管,该冷却器在运行工况下的油侧热阻仍高于水侧热阻较多,油流量较小、油流速较低是主要原因.按油的流通面积计算,实验工况下流经绕簧管的油流速低于0.01 m·s-1.增大油的循环量可以明显改善传热,但如果受制于其他因素而不能增加油的循环量,则进一步增加扩展表面,将有利于油冷却器的传热强化.

2.2油侧和水侧的热阻比较

应用式(7)、(8)计算管内和管外的对流换热系数,可计算出相应管内水侧和管外油侧的换热热阻[19-21].一些典型工况的油侧热阻和水侧热阻的比值与油流量的关系如图5所示.

由图5可知,油侧热阻是水侧热阻的4~12倍,这也印证了2.1节的分析:油侧热阻高于水侧热阻较多.随着油流量的增大,油侧热阻与水侧热阻的比值逐渐减小,传热过程得到改善,传热增强.这是因为油流量增大,油侧对流换热系数增大,热阻减小,因此比值减小.但是,油循环量的驱动受制于轴承配套结构,设计过大的油循环量将增加产品成本,影响工作效率.因此,建议在对轴承整体结构和工作效率影响不大的前提下,适当增加油循环量,这将可以改善油冷却器的换热,减小油冷却器的体积.

2.3绕簧管与常规双金属轧制翅片管的比较

文献[5]给出了双金属挤片式(轧片式)翼片管(翅片管)油冷却器的结构参数和换热数据.该试件与其中的LYJH 9104×6型油冷却器外形尺寸相似,实验工况也与LYJH 9104×6型油冷却器的其中一种工况相同.该工况为:平均油温为60 ℃;进水温度为28 ℃;管内水流速为1.2 m·s-1.根据基管尺寸、换热容量及工况推算,该工况下传热系数为620 W·m-2·k-1.根据图3、4,绕簧管在相同工况下的各流量点的传热系数均在620 W·m-2·k-1以上,说明绕簧管的传热系数高于双金属轧制翅片管,采用绕簧管的立式电机轴承油冷却器有利于增强换热效果.但值得注意的是,绕簧管基管内径(9 mm)偏小,一旦管内结垢,对整体换热性能影响较大.

文献[5]中给出的双金属挤片式翼片管的外径为35 mm,翼片高度为17.2 mm,基管外径为16 mm,片距为3.2 mm,计算可得其翅化比(管外总面积与基管外表面积之比)为10.1,绕簧管翅化比为9.4.为增强油冷却器的换热,兩者的翅化比都应提高,建议可提高至15左右,可通过减小翅片间距或簧丝间距实现.这也是改善油冷却器换热的主要途径.

3结论

(1) 采用绕簧管作为立式电机轴承油冷却器的换热管,其传热性能优于常规双金属挤片式翼片管.但试件的基管内径偏小,应适度加大.

(2) 试件的油侧热阻是水侧热阻的4~12倍,油侧热阻高于水侧热阻较多.适当增加油循环量,可有效改善油冷却器的换热.

(3) 无论是作为试件的绕簧管还是常规的双金属挤片式翼片管,适度增加翅化比均可有效改善油冷却器的换热.

参考文献:

[1]魏小兵,江楠,梁帅.新型叠片式油冷却器传热及综合性能的研究[J].压力容器,2012,29(10):7-11.

[2]张正国,方晓明,林培森,等.螺旋隔板花瓣管油冷却器的传热与流阻性能研究[J].核动力工程,2001,22(5):443-445.

[3]方亮华.发电机推力轴承油冷却器改造探析[J].机电信息,2013(6):56-57.

[4]YANG J,MA L,LIU J J,et al.Thermalhydraulic performance of a novel shellandtube oil cooler with multifields synergy analysis[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2014,77:928-939.

[5]JB/T 7607—2005 立式电机轴承用LYJH型油冷却器[S].北京:中国标准出版社.

[6]QU S,YAO G,TIAN J F,et al.Failure analysis of the brass tubes in a lubricating oil cooler[J].Engineering Failure Analysis,2011,18(8):2232-2239.

[7]ZHANG J F,GUO S L,LI ZZ,et al.Experimental performance comparison of shellandtube oil coolers with overlapped helical bafes and segmental bafes[J].Applied Thermal Engineering,2013,58(1/2):336-343.

[8]张正国,林培森,王世平,等.螺旋隔板花瓣管油冷却器的传热强化[J].化工学报,2001,52(6):482-484.

[9]李欢,罗小平.新型铝叠片油冷却器的结构及传热性能研究[J].低温与超导,2014,42(1):1-6.

[10]GUO L H,QIN F,CHEN J P,et al.The performance simulation and optimization on plate fin oil coolers[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2006,40(2):311-315.

[11]OLIMPIEV V V.Enhancement of heat transfer and the potential for energy conservation in industrial oil coolers[J].Thermal Engineering,2010,57(8):702-713.

[12]ARONSON K E,BRODOV Y M,RYABCHIKOV A Y,et al.Experience gained from development of modernized oil coolers for the oil supply system used in 800MW turbines[J].Thermal Engineering,2009,56(8):636-643.

[13]ZHELONKIN N V,RYABCHIKOV A Y,ARONSON K E,et al.Field trials results for new series of oil coolers with profile tubes[J].Power Engineer,2014(6):35-38.

[14]OLIMPIEV V V.Effect of design and manufacturing technology on the operating efficiency of model MB oil coolers[J].Thermal Engineering,2005,52(5):363-368.

[15]肖敬美,钱泰磊,朱冬生,等.螺旋扭曲膨胀管油冷却器壳程传热及压降性能试验研究[J].流体机械,2014,42(6):11-15,69.

[16]石帅,阎昌琪,丁铭.针翅管滑油冷却器壳侧传热与阻力性能实验研究[J].原子能科学技术,2013,47(8):1342-1347.

[17]梁建活,江楠,曾纪成.两种新型油冷却器传热性能对比实验研究[J].石油化工设备,2014,43(4):22-26.

[18]柳梅,罗建华.管束式内循环油冷却器设计与计算[J].水电站机电技术,2015,38(6):60-63.

[19]魏小兵,江楠,曾纪成.长径比对油冷却器传热及综合性能的影响[J].化工设备与管道,2013,50(1):29-32.

[20]欧阳新萍,陶乐仁.分离法在翅片管传热性能试验中的应用[J].发电设备,1999(4):41-44.

[21]赵安利,田松娜,张定才,等.双侧强化管热阻分离实验研究[J].中原工学院学报,2011,22(1):15-18.

[22]陶文铨,康海军,辛荣昌,等.空冷器管组内紊流强制对流换热的热阻分离法测定[J].暖通空调,1997,27(S):63-67.

相关热词搜索: 冷却器 传热 轴承 实验研究 电机