当前位置:首页 > 作文大全 >

结合工程实例谈市政道路管道工程施工技术

发布时间: 2022-08-31 08:55:03 浏览:

摘 要:在现代市政道路施工中,道路与管道工程的施工是密不可分的,而管道工程的施工质量又会直接影响着道路施工的完善性。鉴于此,笔者结合实际工程案例,就市政道路管道工程施工技术展开讨论。

关键字:市政道路;管道工程;施工技术

一、工程概况

在我负责的管道工程中,本路段路长约2000m,路宽约22m,且属双向6车道。此市政道路管道工程主要包括道路施工、管线工程施工等。此外,该市政道路各管道工程均使用钢筋砼排水管;给水工程使用钢管安装100m、球墨铸铁管安装1800m。

二、道路雨水管道工程施工技术

(一)测量放样预装管道的道路,并以此为主要参考依据,确定管道安装的轴线、埋深或高程、起点、雨水口及检查井等的位置;

(二)基坑开挖 。基坑开挖机具应选用反铲挖掘机,且必须严格按照测定安装管道的线路施工。因该市政道路管道工程基坑开挖线路的土质均较良好,则应以临时堆放的方式将开挖土堆放在指定位置,以用作工程后期的回填土。就堆土措施而言,必须确保开挖土堆高≤3.0m、土壤与管道基坑边缘的间距应≥3.0m,以确保管道基坑边坡的稳定性与工程设计要求及相关规范标准相符。管道基坑开挖过程中,其开挖施工方法以端部开挖法+人工修整+横挖为宜。该市政道路管道工程就坑底土基开展人工夯实及整平的施工方式。

(三)管道基础施工。雨水管道基础以120°及180°砼基础为宜,砼标号应≥10MPa。该市政道路管道工程的砼拌制方式为工程现场临时搅拌站拌制而成;砼运输方式为机动翻斗车运输;砼浇筑方式为依托溜槽浇筑至既定地点入模;砼振捣方式为插入式振捣器振捣密实。

(四)安装雨水管道。该工程具有地下水浅、土质差、2.5m出现流沙等特点。在安装雨水管道时,应该根据该工程的地质情况,确定其雨水管道底标高为6m。此外,管道安装施工之前,施工单位应组织专人就管道材料的质量展开全面而系统地检查,以确保其符合工程设计要求及相关规范标准。该市政道路管道吊装机具为12T汽车起重机,管道吊装及安装均应坚持“轻提轻放”原则,以免管道受损。待管道安装到位,应及时将管道垫平。安装管道过程中,必须确保管道的顺直度及坡度均符合工程设计要求。就轻型管而言,应采取人工吊入及人工搬运的方式。就承插口式的雨水管道而言,应该采取水泥砂浆接口(水泥砂浆约1:2.5、带厚约3cm、带宽为12cm)。

(五)雨水口施工流程。人工吊线砌筑井墙→浇筑砼基础(强度为10MPa、厚约10cm)→人工吊线砌筑井墙→水泥砂浆抹面内壁(水泥砂浆比例:1:2.5)。井墙砌筑之前,有必要严格按照相关规定进行雨水支管预埋;井底细石砼抹面(砼强度为10MPa、砼厚约50mm);排水坡方向应趋向于排水管方向。

三、给水管道工程施工技术

(一)分别准确测量出各分管线的中心线,并于中心线位置打上钢筋桩或木桩,以便施工中对给水管线标高及中心进行准确定位。

(二)管沟开挖施工。以各分管线中心线为主要参考依据,管沟开挖机具选用挖沟机;管沟开挖方式为挖沟机+人工方式。管沟开挖过程中,管沟的放坡系数应以土壤性质及管径大小为主要参考依据加以确定。该市政给水管道工程管沟施工方式为机械挖土+人工挖土。在机械挖土时,槽底应预留土层厚约15-25cm;此预留土层开挖方式应为人工方式,以便沟槽开挖深度与设计要求保持高度一致性。

(三)球墨铸铁管安装施工技术

1.该市政道路管道工程中,自来水管道安装流程依次为排管、下管、管口及管膛清理、胶圈清理、安装胶圈、初步找正对口、接口顶装、检查高程及中心线、检查胶圈位置(检查工具:探尺)、锁管。

2.安装管节。管道就位所用机具为12t起重吊车,并以各管线中心线为主要参考依据安装管道。管道安装应该严格按照一定施工步骤进行,即将润滑剂涂刷于管尾及承插口槽内→将橡胶圈套入管尾插头,并确保其间距的均匀度→安装管节:第一节管承插口方向朝前方,第二节管道德管尾插头与第一节管外插口对准并套进→将拉力机与第一管节彼此固定在一起,固定材料为钢丝绳+3t卧式拉力机→将第二节管扣上拉力机系统绑紧(捆绑材料为钢丝绳)→找准第一节管插头位置(即能套进承插口)→拉压过程中,必须确保管道推进的均匀度,并确保橡胶圈密封度符合设计要求→第一、二节管安装完成→暂时松动拉力机至第二节管道上的钢丝绳被解开。第三节、第四节管道均应严格按照以上安装步骤进行。

四、钢管安装施工技术

(一)确保管材质量。工程所用管材的表面应无任何裂纹及显著锈蚀。此外,管材焊缝根部应无任何未焊透现象,管材表面应无任何机械操作损伤现象,管材表面应无任何超过允许偏差的凹陷,且卷管的椭圆度及周长偏差均应被控制在规定范围内。

(二)管内防腐。管内水泥浆喷涂厚度应以2mm ±8mm为宜,管道相关技术指标均应与规范要求间保持高度一致性;就管外壁防腐而言,其作业流程为:打砂除锈→涂刷底防锈油→防腐处理(防腐材料为环氧沥青+玻璃纱布、防腐方式为四油两布)。需要注意的是,管内防腐层厚度不宜小于0.6mm。

(三)安装管节。管道就位所用机具为12t起重吊车,并以各管线中心线为主要参考依据逐条排放管道。待管口接头对准后,应使用点焊定位法将相邻两条管道的管口焊接在一起,之后为接缝焊接。待管节安装完毕,相关单位应该组织专人对焊缝探伤进行严格检测,待检测合格后,再严格按照相关规范开展焊缝接口防腐处理。

(四)阀门安装。阀门安装之前,务必就重皮、阀体等缺陷、阀杆转动灵活、零件无裂缝等进行全面而系统地检查,以排除卡涩现象的存在。阀门定位应以工程施工图纸为依据,工程所用管材的接阀门位置均应为钢管接口。但是,就钢管与铸铁管衔接口而言,其应为石棉水泥接口(水泥标号应≥425号、石棉属4F级)。安装阀门过程中,阀门定位一定要准;管口平整度应符合设计要求;阀门就位机具应选用吊车,并将螺栓均匀拧紧,以确保阀门接缝处得密封度符合设计要求。

(五)管道闭水试验。管道灌满自来水→配备齐全试压设备及空压机→加压试验,管道承受压力应与工程设计要求间保持高度一致性,以排除管道渗水等现象→缓慢减压。

(六)管道冲洗及消毒。管道冲洗水源为原有管道水源,待管道出水口流出清水后,方可关闭阀门→将已经拌制好的药水投入管道内(注意投药的位置应为专用投药口)→缓慢开启阀门,以便药水流向出水口→待管道出水口存在要为,关闭阀门。

五、结语

总之,要确保工程优质、高速、安全地完成市政道路管道工程的施工,就要根据工程特点,做好施工前准备工作,科学组织和合理运用施工技术,从而保证施工中各项工作的顺利开展,保证工程质量。

参考文献:

[1] 刘红娆, 谢利侠. 市政工程道路排水管道施工技术探讨[J]. 科技传播, 2011,(11) .

[2] 殷德庆. 市政排水管道施工中存在的的问题及质量控制[J]. 民营科技, 2009,(03) .

相关热词搜索: 施工技术 实例 管道工程 市政道路 工程

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享