0引言

随着建筑科技的不断发展以及居民生活水平的不断提高,对于暖通安装工程的施工标准也提出了更高的要求,利用先进的暖通空调施工技术提高建筑物的采暖、通风以及空气调节效果,已经成为人们对于建筑物居住生活环境的基本要求。然而由于暖通安装涉及到采暖通风以及空调等多项复杂施工内容,一些暖通工程在安装施工阶段,由于安装设计方案不合理、安装工程施工工艺管理不当以及设备材料质量不合格等导致暖通工程施工出现了较多的质量问题,造成暖通空调等设备无法正常运转或者是对建筑环境造成了严重影响。因此,暖通工程施工管理部门应该深入分析暖通安装常见质量问题的产生原因,并在安装施工阶段有针对性的采取管理措施,这已经成为暖通空调工程安装施工管理的关键,对于提高安装施工水平也具有重要的作用。

1暖通工装施工常见质量通病及产生原因分析

(1)暖通空调管道堵塞。管道堵塞会造成暖通空调的管道循环不畅,并导致空调系统无法正常的运转。管道堵塞问题出现的原因一方面是由于建筑屋内管线布设不合理,各种管线交叉布设,容易造成管道之间相互挤压进而造成管道的堵塞,另一方面则主要是由于管道安装作业前以及安装后没有及时的清理,尤其是对于管道冲洗施工工序不严格。此外,暖通空调过滤器拆洗不及时,也容易由于水体内部各种杂物沉积造成管道堵塞问题的发生。

(2)暖通空调设备的噪音过大。由于当前一些大风量的空调或者是通风机组存在着噪声较大的问题,经常出现各种实际噪声测试值远远超过空调厂家提供的出厂参数。造成噪声测试超标的主要原因除了是由于设备自身的问题之外,也与一些暖通空调安装过程中的未能及时采取各种主动消声除噪措施有着直接的关系。大风量机组的噪声不仅会影响建筑用户的正常生活之外,也会造成暖通空调噪声振动剧烈,影响暖通空调的使用寿命。

(3)管线标高以及交叉定位控制管理不当。一些暖通空调施工图设计图中,存在暖通空调管道标高定义不合理,而且也没有充分考虑到相关的这些管道之间的交叉问题,因此给后期工程施工带来了诸多的问题。同时,在暖通空调系统安装施工过程中,安装施工现场作业人员对于施工图纸复核审查不细致,对于一些复杂的管线交叉在没有充分明确施工图纸设计意图之后,就开始施工作业,导致安装过程中不同管道之间标高出现冲突,造成暖通空调施工出现工程质量问题。

(4)风管漏风问题。在暖通空调安装施工过程中,一些施工作业单位为了降低工程施工成本,使用了一些不合格的通风管材料,因此导致暖通空调风管出现漏风问题。此外,在一些安装施工过程中,通风管与法兰或者是与垫片之间的连接不紧密,造成漏风问题的发生。暖通空调出现漏风之后,会严重影响到空调机组的使用寿命。

(5)暖通空调的结露滴水问题。由于暖通空调工程冷凝水管道相对较长,如果暖通空调通风管道的材料质量不合格、没有较好的隔热保温效果或者暖通空调管道安装过程中没有严格按照工程施工作业技术规范进行操作,导致管道间的连接不紧密,都会造成暖通空调工程施工出现结露滴水等质量通病问题。

2暖通空调安装工程施工质量通病防治措施分析

(1)对于暖通空调水管堵塞问题的处理。在暖通空调安装施工前,必须对前节管道进行清理,确保没有任何可能造成管道出现堵塞的杂物之后方可进行焊接施工。对于需要焊接封口的管道,应该提前清除管道内部的污垢与锈斑,如果短时间内不能封闭的管口,则应该通过设置封堵装置避免杂物或者是水分进入。在暖通空调管道连接安装之前,应该采取分段清洗的措施进行清理,同时在管道内部应该增加设置冲洗阀门,以便于后期定期对管道进行清理。

(2)对于暖通空调设备噪声问题的处理。具体在实施上可以采取以下几项措施:对于暖通空调的风机组合水管,在连接安装施工过程中应该采取软接头的方式;对于暖通空调风机与风管的安装,应该设置减震器以降低噪声,同时对于风机盘可以采用弹簧吊钩,进而起到降低振动减小噪声的作用;在暖通空调安装施工结束后,及时的对暖通空调的施工现场噪声值进行测试,如果噪声超标,可以通过安装吸声板或者是使用具有一定吸声功能的门窗以减少噪音;对于噪声测试严重超标的设备必须拆除后重新安装或者是更换设备。

(3)对于管道标高以及定位交叉不合理的问题处理。首先,在暖通空调工程施工初期阶段,应该对暖通空调工程施工图纸进行细致的审核,重点检查暖通空调工程施工设计图纸中的管道位置以及标高是否合理额,是否存在矛盾冲突点。其次,在暖通空调施工阶段,重点是做好管道与风管的施工,在施工过程中应该整体布局,将风管走线控制在适当的范围内,同时做好管线的沟通协调,并确保位置以及标高能够满足空调正常运转的需要。

(4)暖通空调风管安装工程的处理。对于暖通空调安装施工中风管安装,应该严格按照施工规范以及设计要求进行作业,如果采用矩形管应该严格控制风管长短边的比例适当以控制风管内的空气流速。风管安装施工中严格按照风管的坐标位置以及设计标高施工,确保与施工图纸一致。为了避免暖通空调工程施工中出现风管漏风的问题,对于风管的穿墙或者是隔断位置应当增加完善的保护套管,同时对于法兰位置应设置相应的阻燃密封胶条,确保暖通空调工程漏风率满足施工技术规范的要求。在风管安装结束之后应该重点检查风管的法兰接缝、人孔以及检查门等部位,对于各种漏风问题及时的进行处理。

(5)凝露滴水问题的防范。首先,在暖通空调工程施工作业之前,应该对暖通空调设备、风管、水管以及其他零配件进行质量检查,确保各种管材、管件、阀门或者是热水器满足工程施工技术规范要求。其次,在暖通空调安装工程施工中应该确保管道连接紧密,并按照管道不同管径合理的选择保温套管,确保保温套管与管道外壁连接紧密,避免后期运转使用过程中出现凝露滴水问题。

3做好暖通空调系统的安装调试

为了避免暖通空调工程安全施工过程中出现各种质量通病问题,在安装施工结束之后应该进行全面的系统调试,调试的重点内容就是对暖通空调系统的风机、电动机的型号以及规格进行确认,之后通过系统的运转对暖通空调系统进行测试,主要包括通风机的风量、风压及转速的测定,空调设备的风量、余压与风机转速的测定,系统与风口的风量测定与调整,通风机、制冷机、空调器噪声的测定,制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术参数,通过现场进行测试,确保暖通空调工程施工质量合格。

结语

暖通工程施工内容系统复杂,影响暖通工程施工质量的影响因素也较多,为了避免暖通工程施工质量通病问题的发生,暖通工程施工管理部门应该强化对于现场安装的施工管理,完善暖通工程施工组织设计,深入领会施工设计图纸意图,严把材料关,对于关键工序严格按标准控制,以提高暖通工程施工质量,确保采暖通风与空调等设备能够正常运转,为建筑用户提供安全舒适的生活居住环境