当前位置:首页 > 作文大全 >

电厂电气设备维护与检修的技术要点分析

发布时间: 2022-03-20 09:37:58 浏览:

摘要:电气设备的主要作用是保护和监测,确保一次设备的正常有序运行,同时,可以为工作人员提供维护和检修指导[1]。因此,电气设备在系统运行中起着关键作用,对其故障的检修也就显得十分重要。相关研究工作人员需要定期检查和维护电气设备,采用合理的手段和方式实施检修,确保设备的正常有序运行,最终促进电厂的发展。文章分析了发电厂电气设备检修的意义,并探讨发电厂电气设备的检修方法,给相关工程提供参考。

关键词:发电厂;电气系统;设备;检修方法

1发电厂电气设备检修的意义分析

在发电厂日常运营和生产过程中,涉及大量的电气设备,这些设备对于电网稳定性有着重要的影响,特别是电气设备,其在发电厂各项工作中都有广泛的应用,如继电保护、运行管理等,所以对设备的管理就成为确保电网稳定运行的重中之重。由于电气设备在发电厂运行管理中具有重要的作用和价值,为了确保发电厂正常有序运行,需要定期开展检修工作,有效避免电气设备出现严重的故障,同时,在开展检修工作时,要根据设备的类型和功能选择检修方法,确保故障问题得到解决,最终确保设备运行的安全性和可靠性。除此之外,为了进一步保证设备的性能和运行效率,还需要加强对发电厂的管理和投入,做好电气设备的日常管理和维护工作,一方面,建立标准的管理制度体系,用以约束工作人员开展相应工作;另一方面,不断提升人员的素质水平,确保维护管理达到标准和规范要求,从而降低设备的故障概率。

2发电厂电气设备检修方法探究

发电厂电气设备的检修包括故障诊断法、状态监测法及设备检修法,文章对3种方法进行详细论述。

2.1故障诊断法

故障诊断法是在电气设备出现故障后,对其故障出现的原因进行分析,通过故障原因的分析,为后续的检修提供有效指导,确保设备检修方式的正确无误,包括以下几种:①小波變化法。该方法是常见的一种电气设备故障诊断法,利用该技术可以有效掌握设备出现故障的原因,同时,还可以对设备故障范围进行缩小化处理,从而准确定位和分析故障问题;②人工神经网络检修法。随着科学技术的发展,智能化技术得到发展并在诸多行业得到了推广和应用。发电厂设备检修通过将智能技术手段与设备检修方法相结合,诞生了一种人工神经网络检修法,该方法具有智能化技术的诸多优势,包括自动化、实时化等,可以实现全天候在线监测。

2.2状态监测法

不同于故障诊断法,发电厂设备状态监测法主要应用于设备日常运行过程中,通过定期的检查、维护和管理,实时掌握设备运行的基本情况,确保设备出现故障可以得到及时有效的处理,最终为设备正常运行提供有效保障。通常情况下,状态监测法主要应用于信号系统、通信系统及逻辑判断系统中,通过对以上系统的状态监测和分析,确保系统的安全性和可靠性。由于电气设备属于系统的一部分,传统的检测方法很难实现对局部故障的定位和分析,而状态监测法则可以解决这些问题,实现对系统的全面监测,确保在局部故障出现时及时进行精准定位处理。

2.3设备检修法

相对比前两种方法,设备检修法更加重要,在实际的应用中需要注意以下几点:1)数据收集。要想确保设备检修法发挥实质性作用和效果,首先必须要做好数据收集工作,通过定期的监测和管理,记录设备的相关数据信息,同时,对这些数据信息进行专门的分析,掌握设备运行的详细情况,以利于后续检修工作的高效开展。2)监测系统的优化和

改良。与状态监测法类似,设备检修法中也存在监测系统,主要目的在于对电气设备运行情况进行有效记录,发现问题及时上报处理,确保故障出现时能够及时得到解决。由于检修法中的监测系统不完善,所以对其进行优化和改良就显得十分有必要,通过优化监测系统,有效提升信息监测质量和效率,降低监测错误出现的概率,从而保证数据监测结果的准确性。3)预测设备状态。在发电厂的电气设备检测工作中,通过对数据收集和监测,能够对电气设备的运行情况有比较全面的了解,在此基础上进行电气设备的检修,将得到的数据应用到设备的检修工作中,预测设备的运行状态,能够有效保证电气设备的检修工作质量。

3回路检修排查隐患

积极发展自动化、信息化及智能化变电站是对各个级别电网与骨干网架进行协调的基础,变电站发展的综合目标是针对继电保护的配置、运行的功能及技术标准提出了更高层次的要求,通过对回路中的隐患进行排查,以做好及时预警,迅速作出相应的保护动作,降低错误动作及各个设备的故障。在对隐患进行排查时,应当强化专业巡视,对排查周期进行适当调整,对设备的各个信息及运行的参数进行备份,提升排查的效率。

(1)回路在产生了电磁干扰等故障时,将会造成保护误动、越级跳闸等现象,在对回路进行检修维护的过程中,应当注意改善相应的检验项目,对回路进行无死区维护,清除设备故障。在对回路的构造进行检修时,可以参照相应的技术来分析各个相关信息。

(2)在检修工作中,应当重视检查回路中的各个接线端子,对其接线状态进行仔细检查,明确端子的精确度及型号进行检验,对于运作环境较为恶劣的外部端子箱,可以利用保护定检来清除绝缘隐患。在对支路输出、变压器、交流及直流的进线保险等设备进行检查时,隔开线路来检查直流接地的故障,在排查的过程中必须将直流回路阻断3s之上,通过对各个设备进行逐级排查来明确故障发生点。在检修过程中,若发现回路端子出现打火或放电、回路部件的接头放电、包线出现冒烟或异味等问题,或者运用仪表来进行测试时示数为零、互感器硅钢片出现较大振动时,应当对回路开路的故障进行排查。

(3)在检修过程中,若发现互感器产生异常声音,并存在不正常味道,熔断器中的熔丝断裂、保护设备出现误动等,使用仪表测试来明确其电压等于零,需要对短路隐患加以排查。在检修的过程中,对于电源回路及互感器的隐患,可以利用红外测温技术来进行排查。使用该技术来排查隐患的时候,应当确保测温仪可以对回路中的相关部位进行综合扫描,确定温度的异常部位,并对核心设备及异常部位的温度进行检测。

(4)为了对互感器产生的故障加以排查,在检修过程中可以运用相应的方法来对极性关系与绕组接线、精确度与容量等进行检查,确定其是否与标准相符合,通过对回路中的阻抗值进行测定,对短路风险与差动保护进行排查,在对互感器进行判断时,应当将该回路中的计量与保护部分进行分开,去掉熔断器,将相应的空气开关加以断开。

结语

综上所述,在我国的电力事业发展过程中,发电厂的作用是至关重要。发电厂的运行效率和质量直接影响着电力供应,所以我国非常重视发电厂的电气设备检修工作。在发电厂的发电工作中,电气设备的作用十分重要,发电厂必须要对电力设备进行监测和检修,确保该电厂电气设备的运行质量和效率。

参考文献:

[1] 李建军.发电厂电气设备检修方案及优化应用实践[J].内燃机与配件,2018(11):159-160.

[2] 吴飞.变电站回路及继电保护调试技术措施分析[J].中国设备工程,2019(04):30-32.

[3]朱云海.变电检修中传统检修模式与状态检修模式的对比与趋势分析[J].通讯世界,2017(20):157-158.

[4]黄凯.传统检修模式和状态检修模式在变电检修中的应用分析[J].硅谷,2014(13):85-86.

相关热词搜索: 电厂 检修 电气设备 要点 维护

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号