广播发射机房空调改造方案

发布时间: 2022-03-21 08:12:51 浏览:

【摘要】本文主要以广播发射机房的实际情况,采用的空调改造方案。从原空调系统存在的问题,提出解决方案、选用设备配置,制定技术要求。

【关键词】制冷量;风冷式冷水机组;组合式空氣处理机;吊顶式空气处理机

引言

随着社会的进步,国家经济实力的增强,人们有条件改善工作环境,同时也重视对技术设备工作环境温度的改善,以有利于设备稳定运行。在中国南方最有效且实用的方案便是采用中央空调。

1.机房概况

1.1 机房安装6部大型功率短波发射机及附属设备,机房总面积1468㎡,需要空调供冷降温的面积897㎡,分别是值班大厅(前大厅)、发射机设备大厅(后大厅)、变配电室、紧急备件库、备份发射机房。机房原有空调采用9台大连三洋变频多联中央空调,单机输入功率14.5kW(输出功率11.3kW),电流24.2A。室内选用风机盘管与之配套为空调区域制冷,共计24台。另外在机房外侧建有70㎡的备份发射机房,为后建设施。

1.2 值班大厅的面积207m2,吊顶标高5.5m;发射机设备大厅面积410m2,标高9m,无吊顶;变配电室的面积180m2,吊顶标高5.5m;紧急备件库面积30m2,吊顶标高3.6m;备份发射机房面积70m2,没有吊顶,标高为4.5m。

2.存在的问题

2.1 原空调设备使用年期为12年,市面上买不到配件,出现故障无法维修。

2.2 原空调配置的总制冷量不足300 kW,而机房的全部热负荷远大于300 kW(核算为404kW)。

2.3 原空调系统采用的是室外主机加室内风机盘管的制冷方式,由于风机盘管安装位置太高,风机盘管的水平方向送风难以实现冷热空气的充分交换,制冷效果差。

2.4 原空调系统,由于室外主机与室内风机连接距离远,使用冷媒量大,后期维护中消耗的冷媒数量突出,因此维护成本大。

3.技术条件

3.1 空调设计参数:

区域 四季(干球)温度及相对湿度

机房(含备份机房)设备大厅、变电室 27℃±2℃/65%

值班大厅、备件库 25℃±2℃/65%

3.2 选用风冷式冷水机组为机房提供冷源。

3.3 由于南方长年处于高温,对空调的依赖大,要求冷水机组满足备份需要,预防因空调故障威胁到发射机安全播出。

4.解决方案及设备配置说明

4.1 在机房的后侧地面安装6台制冷量130 kW的风冷式冷水机组,并联安装互为备份;在机房的东侧原有空调基础位置上安装两台组合式空气处理机组,送风量40000m³/h,制冷功率240 kW,两台一主用、一当备份;在机房设备大厅的两侧过道上部安装两条送风管道,标高在4.3m,在风道的底面设置空调出风口,设计出风口风速4m/s。同时在机房设备大厅中间位置安装一条回风管道与两条送风管道平行,回风管道的标高为4m,管道底面配置回风口。送风管道和回风管道与组合式空气处理机组相连,完成对机房的空气降温处理。由于送风风速大于3m,送回风管道的高差为0.7m,就可以很好的进行冷热空气交换,提高降温效率。

4.2 在值班大厅吊顶内的一侧安装两台吊顶式空气处理机,一主用、一当备份,送风量10000m³/h,制冷量80 kW。吊顶式空气处理机的出风口处均安装电动密闭调节阀,随空气处理机的启停自动打开与关闭。在吊顶内安装一条送风管道与吊顶式空气处理机相连,在风管底面配置出风口,并通过软连接方式安装在吊顶上,设计送风风速3.5m/s,可以将冷空气送到距地面1.5m的位置;同时在吊顶空气处理机的下部安装静压箱及回风口,从而实现冷热交换,达到降温的目的。

4.3 变配电室也采用一主用、一当备份的吊顶式空气处理机及风管送风的方式。吊顶式空气处理机的制冷量72 kW,通过送风管道和送风口把冷风送下来,再经过回风口回到空气处理机,实现降温的目的。

4.4 紧急备件库和备份发射机房均采用管道式风机盘管的方式进行降温处理。紧急备件库选用高静压风机盘管的制冷量为12 kW;备份发射机房吊顶式空气处理机也采用一主用、一当备份的方式,单台制冷量为40 kW。

4.5 在机房后侧安装4台10000m³/h排风机。在春、冬季或室外温度低于25℃时(该温控点可以根据实际需要进行设定)开启全新风模式。该模式下空气处理机开启,冷冻机自动关闭,同时排风机自动打开,低温的新风通过空气处理机过滤后进入机房设备大厅,然后热风再通过排风机排出到室外环境中。送、排风量的大小可以根据温度变化在10000-40000m³/h之间任意调节,可以满足机房设备大厅降温的需要。

5.风冷式冷水机组的技术要求

5.1 冷冻水的进/出水温度12/7℃;室外温度35℃,机组可精确调节进/出水温度。

5.2 采用环保冷媒(如R134A、R410A等环保冷媒)。

5.3 配有远程液晶控制面板、数据远程传输、自诊断程序,控制系统自成体系。可提供本地和远端两种控制模式,自动设有启停切换和数据保存,具有工作状态、告警信号的传送和控制功能。

5.4 具备冷冻水的温度重设,前馈控制功能。

5.5 有优异的负荷性能,单台冷水机组具有较宽的冷量调节范围,可在25%~100%范围内自动调节。

5.6 压缩机采用高效的涡旋式压缩机,压缩机具备防液击的保护功能。单机模块机内的水与冷媒蒸发器、冷媒与空气冷凝器等设备配备冷水、冷媒、空气进出感温头,以之加强对设备进行保护。

5.7 冷水机组大多数运行时间为部分负荷运转,因此要有智能均衡调配每个压缩机的投入工作时间,以有利于部分负荷运行时压缩机之间互为备用,延长机组寿命。

5.8 现场电磁环境恶劣,风冷冷水机组的控制系统应做屏蔽处理,防止强电磁干扰,并有在强电磁环境下,持续、稳定、正常工作的能力。

5.9 机组具有自动智能化霜及防冻功能,避免化霜不尽或频繁化霜。

5.10 有自动检测故障及故障记忆功能,并在集控器上显示报警。

5.11 任何一台设备出现故障,其他设备均能正常运行。单模块机安装手动阀门与系统分开,保证处理故障时不影响系统工作。

5.12 根据发射机房的特点,中央空调系统设计中,强调一主用、一当备份的需求,系统采用图1方案。

图1 空调水系统图

6.组合式空气处理机的技术要求

6.1 采用双层面板设计,中间全部充注聚氨酯保温材料

6.2 表面应作防锈和防腐处理,箱体具有较强的稳定性。

6.3 风机采用低噪音、震动小等节能风机。

6.4 具有较好的排除冷凝水,防止空调箱内冷凝水积滞,防止结露。

6.5 机组内的盘管具有传热效率高等特点。

6.6 机组箱体密封好,具有良好的气密性。

6.7 综合机房设备大厅的特点,考虑到机器设备发热变化范围大,采用图2方案进行降温。

图2 发射机设备大厅送回风降温原理图

7.吊顶式空气处理机的技术要求

7.1 箱体要坚硬,外部要贴有保温层,防止箱体结露。

7.2 箱体表面应作防锈和防腐处理。

7.3 風机采用低噪音、震动小等节能风机。

7.4 要配有接水盘,冷凝水排出要顺畅,同时防止飞水现象。

7.5 机组内的盘管具有传热效率高等特点。

7.6 机组箱体密封好,具有良好的气密性。

7.7 值班大厅、配电室要求安装主备用空气处理机。值班大厅的出风口有自动控制风量大小。采用方案如图3、图4所示。

图3 空气处理机冷却示意图

图4 吊顶式空气处理机接管图

8.排风系统的技术要求

8.1 箱体要坚硬,外部要贴有保温层,防止箱体结露。

8.2 风机采用低噪音、震动小等节能风机。

8.3 能根据室外温度自动化开启,且开启温度可预置、修改,同时有手动功能。

9.整体机房空调系统的技术要求

9.1 本机房地处海边,所有设备应加强防锈和防腐措施、防止强电磁干扰。

9.2 室内、外空调水管保温后外包镀锌铁皮。水管及空气处理机尽量避免经过电力设备、发射机设备的上方,如不可避开,必须加装防漏水措施。

9.3 空调水路系统试验压力应在1.5MPa以上。

9.4 室外电源箱及线路应有防锈和防腐作用、防止强电磁干扰。

9.5 中央空调系统具备自动化及手动功能。

9.6 中央空调系统更新改造前、后对照,如表1所示。

表1

改造前 改造后

区  域 面积㎡ 冷功率kW 采用机组 面积㎡ 冷功率kW 单位冷功率w/㎡ 采用机组

发射机设备大厅 410 146 9台(每台30kW)大连三洋变频多联中央空调

410 240 590 6台(每台130kW)约克风冷冷水机组中央空调

机房值班大厅 207 87 207 80 390

变配电室 180 29 180 72 400

备份发射机房 0 0 70 40 580

紧急备件库 30 0 30 12 400

10.结束语

我国南方对空调依赖性大,长年处于使用状态,必须使用成熟可靠的空调产品;各广播发射台远离大城市,维修技工难于保证随叫随到,因此强调采用“一主一备”方案加于保障。