1、机房建设的选址和选室

对于机房地址的选择,要结合网络发展的详细规划,对片区的用户发展情况进行详细的了解,根据自己的网络建设模式,对环网进行合理的布点。机房室外,需要设施合理的空调位置,这样可对散热的需求给予满足[1]。

机房选室,要结合网络覆盖用户进行确定,根据机房当中的设备结构和相应的耗电量,对机柜的数量进行確定,这样可对机房的购置大小进行合理选择。例如:对于分前端机房的购置,通常要满足200-400m2的要求。在对机房进行选购的过程中,还需要对机房的层高进行考虑,通常5m左右。如果应用的机房面积或体积过大,不仅会影响空调制冷,消防也很难达到相应的要求。

2、机房内部的安全设施

在机房当中,需要对不同的防火安全门进行设置,开门方向朝外,如果设置了自动门禁门控,需要与消防报警系统进行有效联动。火灾自动报警系统示意如图一所示。机柜安装过程中需预留相应的安全逃生通道,这样在有紧急事件发生的情况下,机房内部人员便能在30秒时间内快速逃离。当前,多数机房都采用了全封闭式的保障空调制冷,气体消防系统也进行了相应配置,设置气体消防的机房内还需设置常闭式可开启的排气泄压装置,并且在机房当中,尽量不要设置普通玻璃隔墙隔窗,如果已经设置了,需要使其与气体消防灭火系统提出的设计需求相符,承压要求不小于1200Pa,耐火极限不小于0.5h。所以,要结合不同的种类以及玻璃的厚度,对门窗的安装面积进行确定。针对已经建设完成的,需要贴上防火膜,提升耐火强度,同时新建机房结合面积大小有效应用防火防爆玻璃。在机房当中的其他设备,应牢固安装,使其能够对气体灭火时的压力进行承受[2]。

3、气体灭火系统的相关布设分析

机房室内的防护区,提出的要求包括:其一,气体灭火系统防护区当中的温度,最低不能超过5℃;其二,空气当中的流动速度,不能小于3m/s,室内门窗当中的耐火极限,不能小于0.5h,门窗吊顶等相关的设备承受的压强≥1200Pa。

3.1火灾探测方式的具体选择以及相关的布设

机房火灾探测器,通常情况下,需要使用吊顶安装点型定温和烟感探测器,其中烟感报警先进行启动,如果火光增加直到相应的温度之后,温感报警器就会启动,收到烟感和温感报警同时启动的信号后,机房内气体灭火系统动作,开始喷放气体进行灭火。

如果机房层高没有超过8米,每个探测器当中的保护面积,不能超过20m2,如果机房顶部梁的高度超过了600mm,需要依照相应的要求,进行探测器的安装。其中,在探测器0.5米范围当中,不能有任何的遮挡物,探测器与空调出风口产生的水平距离,应超过1.5米,其中距离墙壁以及梁边的水平距离,不能小于0.5米。探测器的安装,需要向下,在进行倾斜安装的过程中,相应的倾斜角不能超过45°。如果安装多只探测器,要对布线接到控制器进行分组,并使用的多股软铜芯电线,其截面积不能小于1.5mm2,全部缆线都应在金属管内进行有效布设[3]。

3.2控制器的相关选择工作与安装

控制器进行选择的过程中,一定要选择有相应合格证书的产品,并结合具体的数量及办公场所的形式,对组合式控制平台的应用进行确定。分前端当中的每个机房,通常需要有独立的控制器,之后由输出信号的端口,向物业或者总公司等进行传送,这样便可对其实施集中监控管理。一般情况下,探测报警和相应的输出启动控制,属于两个重要的箱体单元,分别提供电源,并对后备电池进行配置。控制器还要有手动转换和自动转换,设施紧急启动和停止按钮,声光报警指示等。

在对其进行安装的过程中,需要将其在机房外墙和机房办公区当中的墙面上进行安装,底边与地面高度大概在1.4m左右,门轴距离侧墙,不能低于0.5m,正面操作的距离,要超过1.2m。此外,在箱体当中,需要对紧急启停按钮进行设置,并在机房的进门处,对紧急启动停按钮进行安装。

3.3灭火气体设备及安装调试

机房气体灭火剂,应用较多的是七氟丙烷及IG541混合气体,其中七氟丙烷气体灭火系统设计如图二所示,具体进行布设的形式包括无管网及有管网,全淹没以及半淹没。但是,因为分前端的机房比较小,常应用无管网贮气瓶式全淹没灭火系统,应用的气瓶数量和相应的重量,要结合机房的体积大小与结构荷载情况,并考虑机房的性质,依照《气体灭火系统设计规范》GB57370-2005的设计要求对其进行有效配置。在有限电视分前端,针对有人进出机房,防护区当中的最大浓度一定要小于9.0v/v%[4]。

安装气瓶柜的相关分布,尽量均匀布置,以便在较短的时间内气体布满机房内部所有空间。在对瓶柜进行安装的过程中,要保障好牢固度,在喷嘴正前方,比较近的地方,不允许有机柜或其他物品进行遮挡,喷嘴前端的管线接头要保障良好性,其中包括试压检测开关以及指示表。

结语:

总之,掌握机房气体灭火系统相关的消防知识,客观审视机房消防建设安装运行当中的优势和缺点,正确使用气体消防系统相关设施,切实落实好日常的检查和巡查工作,以便能及时查找机房内存在的安全隐患,对其进行有效处理。

参考文献:

[1]王赛月.七氟丙烷气体灭火系统在铁路工程小型机房中的应用及设计[J].建材与装饰,2018,No.532(23):117-118.

[2]张传新,童学中,王恩涛, et al.医院数据机房防火安全管理研究[J].医疗卫生装备,2018.

[3]程怀军.有线电视机房的日常管理与维护[J].西部广播电视,2018,437(21):254.

[4]王佳.浅谈如何加强企业信息机房的安全管理与维护[J].中国管理信息化,2018,21(23):87-89.

作者简介:

郭敏(1985-),女,硕士研究生,工程师,主要从事给排水设计工作