当前位置:首页 > 作文大全 >

试析PA总线仪表在水泥厂的设计及调试

发布时间: 2022-03-23 09:22:51 浏览:

zoޛ)j馓>><文章主要介绍PA总线仪器表在水泥厂的设计和调试,从而为仪器的使用者提供更多的参考借鉴。

关键词:PA总线仪表;水泥厂;设计;调试

1 总线仪表的设计工作

在水泥厂的烧料车间中,窑头、窑中和窑尾是其中最重要的工作部位,通常这些部位是温度、压力测点最多的地方并且分布比较密集,在此采用PA总线仪表不仅能够提高电缆的利用效率,而且使后期的施工和维护工作更加容易;相反,在破碎、原料构建而成的工作车间内,温度和压力测点都比较少而且不聚集在一块,在这些地方使用PA总线仪表,必须要在现场配备其他如耦合器等相关的硬件才能起到良好的效果,并且性价比太低。因此,根据以上情况可以确定PA仪器表可以分布在以下几个部分:水泥厂的窑尾,可以用来检测预热器各个时段的温度及承受的压力;水泥厂的窑中,可以用来检测窑托轮各个时段的温度;水泥厂的窑头,可以用来检测变频风机的出入口的压力、空气的流通量以及各个机器室内的温度。

PA总线的分线盒以及仪器表的安装位置都要依据测点的具体位置而定,除此之外,每个分线盒下面应该连接怎样型号的仪器表、PA电缆线向走向布置标准要在总仪器表中进行比较清晰的标注。

接到仪表设计的订货单的时候,设计人员要向订货方提供仪表的量程范围和位号的信息,从而在仪表送入订货方手里之前确定各项规格的设置,以便于仪器表的现场安装工作和调试工作。

2 系统的结构、配置以及连线问题

下图是比较典型的中央操作管理以及现场控制的两层体系结构。

图1 中央操作管理加现场控制的两层体系结构

与其它表是每个点对每个点的连接方式不一样的是,PA总线的是通过一个点对应许多点的连线方式:PA电缆先从耦合器中出来,然后将其接入工作车间以后,将总线连接作为中转器一个个的将其接到不同的PA仪器表上,PA表的测量信号直接绕过I/O模板通过耦合器与Profibus模块接入管理系统中。

PA电缆与动力电缆为了达到尽可能的绕开强电的电磁干扰的目的,要进行分层布置。要将耦合器和连接在PA线上的屏蔽层连接在一起,并放置仪器表的侧面悬空位置挂置。

3 PA总线仪器表的调试

PA总线仪器表是通过分时传输数字量信号的,即在一个总线扫描的周期以内将每一个部分的仪表数据进行扫描后将其送至中间控制系统,划分不同仪表的测量值,明确其仪表DP地址是非常关键的,因此有必要事先做好DP地址和参数组态等的设计工作。

3.1 设定DP地址

在总线上需要对不同板块的PA仪表确定一个特定的地址,有很多种方式可以用来设定地址,其中依靠DCS在中间控制系统中对地址直接进行设定是最常用的方法。

通常情况下ABB PA设备的默认地址为126,当许多没有经过设置的PA表悬挂在总线上,在地址上会出现矛盾,鉴于此,要将每一块仪表进行地址设定后依次按顺序悬挂在总线上。在各块仪器表挂上完毕以后,要对总线的地址进行扫描,当发现扫描地址没有指定到PA表,要重新设定地址和I/O编辑。

3.2 设定组态参数

对于压力表而言,没必要设置特殊的参数值,而对于温度仪表的组态参数设定而言,主要设定过程量的单位、通道号、测温元件类型以及接线方式等内容。如下图。

图2 温度仪表的组态参数的设定

Status format表示状态字的编码方式;Parameterization表示组态方式;Signal characteristic表示测量值的变化速度,除此之外还有测量元件的组态,包括热电阻、热电偶以及接线方式的组态,如三线制和四线制等,是否能精确获取预测值,对于这些指标的设定有着十分必要的要求。

3.3 对PA仪器表进行设置以及显示

PA仪器表传递测量结果是通过数字通讯的方式,并且可以无需经过下一步机器的程序进行不同数据的型号的变化,可以直接通过上位机读取,有利于提高中间控制系统的编程人员的工作效率。

4 现场施工与后期维护

相比较传统的仪器表,PA总线仪器表不需要太多的管线,在安装施工方面工艺也比较简单。仪器表的信号无需通过I/O模板,可以通过耦合器与Profibus模块直接进行连接,这样可以只需使用少量的隔离器、端子、I/O模板,同时也只需少量的I/O柜;这有利于大大减少后期的电缆敷设、相关零件的安装以及维修处理工作量,有利于减轻工作人员的负担。对于电缆的走向、仪器表通过耦合器后到总线连接器的顺序、每个总线连接器所处的位置、以及总线连接器的下面所连接的仪表的位号和DP地址都要在施工图内进行非常细致的标注和记录,从而为后期的仪器问题的诊断和维修工作提供更加便捷的依据。

5 结语

经过一段时间对某厂生产的仪表仪器的观察后,可以明显的发现总线仪表的运行情况比较稳定,可以充分满足熟料烧成系统的温度压力的测量工作需求,并且所得到的测量参数可以非常准确的反应施工现场的实际工作。PA总线仪表不仅可以大大缩减施工的投资费用,提高资源的利用效率,而且可以为后期的施工和维护工作的进行提供便利的条件,可以大大减小工人的工作负担,使企业的经济效益和社会效益实现最大化。

参考文献

[1] 刘存宝.PA总线仪表在沙特AL-JOUF5000t/d生产线的应用及故障处理[J].科技致富向导,2013(15).

[2] 鲁大勇.西门子PA压力仪表在水泥厂的应用[J].水泥,2012(1).

[3] 丁杰,季玉春,金向年.水泥厂PA仪表干扰及DP通讯信号丢失的分析及处理[J].中国水泥,2010(10).