检查终端RS485口是否损坏,如是,则需要更换RS485接口集成电路芯片。如不是,则检查该接口RS485总线是否断线或接线错误,特别是终端对表计远距离接线传输的情况。2)情况二:如图,如果在同一层面上的RS485接口上的个别表计通信不成功,则首先仔细检查核对表计规约、地址、波特率等参数设置是否与表计一致。以及检查表计接线及表计接口有损坏。3)情况三:通信不稳定。首先从布线考虑,在通讯距离较远的前提下,重新检查布线是否满足要求,特别是屏蔽层接地问题。其次,通过在终端RS485口增加上下拉电阻来提高整个总线的抗干扰能力。4)情况四:数据缺失。RS485端口接入表计数目太多,则终端完整采集该总线上所有表计所用时间可能会超过一轮抄表时间间隔,这样就导致了时间点上的数据缺失,影响终端的采集完整率。要解决这种情况,应尽量将电表平均接入每个RS485端口,电表所抄数据量以实际使用为标准。

(4)低压载波集中抄表

低压集抄系统主要是完成低压居民小区单相电子表的采集。通讯方式的选择直接关系到系统采集数据的稳定性。所以,具体采用何种通讯方式选择时,需要综合考虑系统覆盖面、用户的分布、数量、计量点周围环境以及系统的扩展升级和兼容性问题。低压集抄系统常见的有RS-485总线网和低压电力线载波通讯网。随着扩频通讯技术的不断推广,低压电力线载波通讯广泛地应用于低压小区集抄系统。利用低压电力线作为自动抄表系统的底层数据通道,成本低、方便、准确。电网智能化的实现,离不开计量自动化的推广运行。计量自动化系统为我们日常工作带来了极大的便利,也给我们提供了坚实的数据基础,我们必须加大力度,积极推广及研发计量自动化系统新技术,确保在今后的工作中用好更好维护好系统。