安吉县某行政大楼中央空调循环水系统问题的处理探讨

发布时间: 2022-03-30 08:30:29 浏览:

摘要:介绍了安吉县行政大楼中央空调冷冻供暖、冷却循环水系统存在的问题,以及如何进行循环水系统维护保养和循环水处理的具体做法。

关键词:中央空调;循环系统;问题;处理

一、引言

安吉县某行政大楼中央空调使用区域面积3300㎡,制冷设备由两台单机容量为670冷吨和1台容量为255冷吨的“特灵”冷水机组构成。供暖设备由两台单机功率为150万kcal/h的广州贝龙W型常压热水锅炉构成。中央空调运行一年半,出现了因冷水机组冷凝器的趋近温度超过标准2.7℃,达到了7℃,且水流量不稳定而造成主机自动停机,不能正常运行。行政大楼四至十一楼每层的空调末端办公室,经常出现风机盘管过滤网阻塞而造成制冷量不足,导致办公条件差的情况。针对上述情况,笔者考察了工程的综合状况,发现了存在的问题,并提出了相应的处理方案。

二、循环水系统存在的问题

(一)冷冻供暖循环水系统存在的问题

主要是循环水系统管网的腐蚀,加热设备的结垢,以及由于腐蚀引起的水质二次污染,末端风机盘管堵塞,严重影响换热效率问题。

中央空调冷冻供暖水在封闭的系统中长期循环运行,由于夏冷冬热造成管道设备的腐蚀,使系统中杂质不断增多,水的浊度、色度不断提高(水越来越黄),水质严重恶化,而系统中配备的过滤等装置不尽合理,无法将悬浮态的铁锈和杂质去除,使风机盘管等管道末端设备工作情况恶化,影响换热效率,同时加热设备在循环水升温过程中的钙、镁离子易析出,沉积在换热器表面也就影响了换热效率。

(二)冷却循环水系统存在的问题

主要是循环水系统水垢腐蚀,菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。

由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢影响机组的换热效率,由于高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩,在进入换热器,热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢粘附在换热器表面,影响换热效果。由于冷却循环水系统长期处于高温、高湿的环境中,为菌藻类繁殖提供了良好的环境,菌藻的滋生会导致水质的恶化, 从而影响换热效率。

三、中央空调循环水系统的处理

为确保行政大楼中央空调正常运行和提高经济效益,减少中央空调管道的堵塞,降低污垢热阻,增强换热效率,减少金属腐蚀和微生物繁殖,提高设备的完好率,减轻压缩机的工作量,节省电力费用,延长中央空调设备的使用寿命,我们以GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》和GQ/Q9601《中央空调水系统化学清洗技术规范》为依据,经过走访调查,结合行政大楼中央空调的实际状况,配制了适合行政大楼中央空调循环水系统的清洗和预膜药剂,提出了中央空调循环水系统的清洗和水处理的方案,做好了清洗、预膜和日常加药保养管理三个阶段的实施准备工作。具体做法如下:

(一)中央空调冷冻供暖循环水系统

1、在对中央空调冷冻供暖循环水系统投药清洗之前,人工清洗去除冷冻供暖循环水系统膨胀水箱中的污泥和杂物。

2、向膨胀水箱中投加表面活性剂、清洗剂、杀生剂、缓蚀剂、BTA、清洗辅助剂,按一定比例和次序分批加入。

3、开启中央空调循环水系统的水泵,进行循环清洗,每隔一段时间在排污处检查清洗情况。

4、根据循环水系统具体情况,可一次性清洗干净后排污,也可分几次清洗,即清洗和排污穿插进行,直到将冷冻供暖循环水系统达到清洗技术标准。

5、拆洗中央空调风机盘管等管道末端设备的过滤器,使各过滤器清洁无阻塞。

6、冷冻供暖循环水系统在清洗及排污过程中,如果此时正在开机运行而不能停机的情况下,排污可用边补水边排污的方式进行,直到水质达到预膜技术要求为止。

7、当冷冻供暖循环水系统清洗达到技术要求后,即向系统投加预膜辅助剂、缓蚀剂、阻垢剂、BTA等药剂,使冷冻供暖循环水系统进入预膜和日常维护加药管理阶段。

8、开泵循环48h之上(累计),以便让冷冻供暖循环水系统彻底预膜均匀。

9、冷冻供暖循环水系统经投加预膜药剂后不得再次放水,如遇到检修等特殊情况放水时必须及时投加药剂。

10、在进入日常维护保养阶段过程中,每月加药剂一次,并取水化验一次,以便判断水质中是否有足够的药剂而指导下次投加药剂的数量。

11、在制冷或供暖结束后,冷冻供暖循环水也不得排放,如果放水维修系统时,则待维修好后应及时投加补充药剂。

(二)中央空调冷却循环水系统

1、经人工清洗和去除冷却塔水池内污泥及杂物后,再投加泥巴分散剂、杀生剂、表面活性剂,开启冷却循环水系统的动力水泵,循环清洗4-12h,视冷却循环水系统具体情况调整时间长短。

2、投加清洗剂,缓蚀剂及清洗辅助剂,再开泵循环4-12h。

3、经水质检测及现场判断达到清洗技术标准时,打开冷却循环水系统的水路所有过滤网,进行清洗和去除杂物。

4、打开冷水机组冷凝器端头盖板,用园头拉刷,清洗铜管中堵塞物,用氨基黄酸清洗液循环清洗、钝化,取出铜管内全部异物,用高压水枪冲洗,再用窥镜逐根检查,直到全部洗净为止。装上封盖并及时连接其他部件。

5、再次进行冷却循环水系统的清水和排污,待系统达到可以预膜标准时,即可投加预膜剂、缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等药剂到冷却循环水系统中,并开泵循环48h,使其冷却循环水系统充分钝化。

6、取冷卻循环水化验药物量是否达标,并以此来判断或调节预膜药剂的投放比例。

7、在进入日常加药管理过程中,冷却循环水系统每月应安排加药剂4次,定期安排清洗冷却塔。

8、每月取水化验一次,以此来评判加药剂的科学性和合理性,每次投加药剂均以水中含药指标来指导投加药剂量,因此每次加药的品种及数量可能是不一样的。

9、待制冷结束后,对冷却循环水系统进行作过冬保养:即清洗冷却塔,拆洗过滤网,更换冷却循环水并重新投加药剂(浓度较大)后过冬。如遇特殊情况维修冷却循环水系统时,则待维修结束后,应及时投加药剂过冬。

四、处理后技术和管理指标

(一)冷冻供暖冷却循环水处理技术指标

1、腐蚀率:碳钢≤0.125mm/a,相当于5mpy。铜及铜合金≤0.005mm/a,相当于0.2mpy。

2、污垢热阻率≤3×10 m2·K/W。

(二)行政大楼内部管理水质指标

行政大楼内部管理水质指标的高低主要是用来指导日常投加的药剂量,不宜作为循环水处理的好坏,行政大楼所采用的药剂为安全型材料,不腐蚀任何设备及管道,符合环保要求。

五、结语

在中央空调冷冻供暖冷却循环水系统中安装旁通水路作动态挂片,以使对循环水处理效果作全过程动态观察,也可随时取水挂片作静态试验。经过对行政大楼中央空调系统清洗与循环水处理后,其静态挂片及动态挂片都没有生锈,冷却循环水系统不因冷凝压力过高而造成冷水机组停机,冷水机组冷凝器的趋近温度低于2.7℃,空调末端办公室的风机盘管过滤网阻塞现象明显好转,确保了冷水机组的冷凝压力和趋近温度在正常范围内运行,提高了制冷效率,抑制并杀灭了冷却塔内的菌藻。