zoޛ)j馐#]5뮵7'-zm]ם~iPP文章编号:1672-3791(2015)12(c)-0135-03

双层通风幕墙被称作“可呼吸的幕墙”,从其构造和内部气流形式可分为两种,内呼吸幕墙与外呼吸幕墙。内呼吸幕墙又称“封闭式内通风幕墙”,外层幕墙封闭,内层幕墙上下设有进出风口,需要依靠机械通风系统从下部进风口吸入空气,通过两层玻璃幕墙间的空气层,经上部出风口和吊顶内的风管排出,形成室内空气的循环。由于从进风口进入的是室内空气,玻璃幕墙间的空气层中空气温度与室内基本相同,这就减少了供暖和供冷的能耗[1],但是在保证房间正压的情况下,出风量等于进风量,出风温度基本等于室内温度,这就导致在夏季,可能会增加新风负荷,所以该内呼吸形式多用于供暖地区。外呼吸幕墙又称开敞式外通风幕墙,与内呼吸幕墙相反,内幕墙是封闭的,外幕墙设有进风口和出风口,将室外新风引入,在双层幕墙通道内经过太阳辐射作用,以风压和热压为共同动力,带走两层幕墙间空气层的热量后从上部出风口排出,可减少太阳辐射热对室内的影响,节约能源。此种幕墙结构不需要专用机械设备,完全靠自然通风与热压通风实现空气流动,维护和运行费用低,是目前应用最广泛的形式。在夏季,开启上、下风口,进行自然通风,降低空气层内的温度在冬季,关闭风口,形成温室,起到保温作用[2-3]。文章针对办公建筑的外呼吸幕墙分析幕墙间距对建筑节能性的影响。

1 物理模型的建立

1.1 通风幕墙结构及其参数

采用的通风幕墙结构形式如图1所示,外层幕墙采用钢化玻璃,内层幕墙采用LOW-E玻璃,内外幕墙间距D分别取值200 mm、500 mm、800 mm、1 100 mm,建筑层高(单层幕墙高度)为3.8 m。其中钢化玻璃与LOW-E玻璃参数定义见表1。

1.2 室内模型结构参数

办公室模型选取单个房间作为分析对象,按照6 m×8 m×2.8 m建立,南面外墙开通风幕墙可开启窗2扇开启部分大小均为1.2 m×1.5 m,北面为2扇门,每扇门大小0.9 m×2.2 m。

1.3 室内热源分布情况

按照相关研究与规定[4-5],办公室内负荷见表2,其中人员采用静坐时的63 W[6],人员密度、照明采光负荷,以及设备负荷(包括电脑、打印机等)均按照一般办公室取值,物理模型图如图2、图3所示。

4 结语

通过改变内外幕墙间距即其内部空气层的设计厚度,以D200、D500、D800、D1100为例,综合考虑热压、风压、幕墙开口边界条件以及辐射等影响因素,研究分析不同幕墙间距对整体建筑节能性影响。通过分析发现,单位时间双层玻璃幕墙间的空气换热量Q随着D的增加呈现指数性增长。幕墙间距D1100的节能性方面表现最为优良,在单位时间内的换热量Q值最大。虽然随着幕墙间距增大,节能性呈现指数性增长,但在实际情况中还应综合考虑幕墙的隔声性能、冬季保温性能、工艺制作、清洁维护的方便、成本等因素合理设计。

参考文献

[1]高云飞.外呼吸双层通风玻璃幕墙热工性能模拟分析[J].暖通空调,2007,37(1):22-23.

[2]赵西安.双层通风幕墙的构造及其工程应用[J].建筑技术,2002,33(9):651-655.

[3]于巍超,王福来.双层通风幕墙的功能与特点[J].门窗,2014,(3):23-25.

[4]陈玮.对确定办公建筑负荷密度的浅见的几点看法[J].建筑电气,2005,15(5):45-46.

[5]中华人民共和国建设部.公共建筑节能设计标准[Z].2005-04-04.

[6]陆亚俊.暖通空调[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[7]姜清海.双层幕墙强迫送风有限分析法的计算与实验研究[J].广东土木与建筑,2004(11):9-11.

[8]张家荣.赵廷元.工程常用物质的热物理性质手册[M].北京:新时代出版社,1987.