一、前言

煤气鼓风机运行的必要条件是风机轴承必须得到可靠润滑,油泵是给鼓风机的轴承提供润滑保障的,所以油泵必须可靠连续运行才能保障鼓风机运行,如果油泵跳停则会立即导致鼓风机连锁停车。一台鼓风机配备两台油泵,A泵运行,B泵备用,当油压<0.07MPa时(A泵电机跳车或者A泵不上量),仪表控制的常开点闭合,B泵立即自投运行;当油压>0.2MPa时仪表控制的常开点断开,B泵停止A泵单独运行。某厂自投产以来出现过因为油泵自投故障造成的鼓风机停机,造成了很大的损失,原因是原设计鼓风机操作台只有A泵运行指示灯和B泵运行指示灯,操作工只能看到A泵和B泵的运行信号,并不能直观地看到B泵能否具备连锁自投的条件。

二、解决方法

为了能够让风机岗位操作工直观地看到B泵是否能够具备连锁自投启动条件,在操作台上B泵运行信号灯下面新加装一个B泵连锁指示灯,当该指示灯亮时说明B泵连锁可靠投用,如果A泵故障,B泵能够自投启动;当B泵连锁指示灯不亮时说明B泵连锁自投不具备条件(或者连锁故障),此时如果A泵故障,B泵不能自投启动。有了B泵连锁自投指示灯,风机岗位操作工对B泵的状态就会一目了然。

三、具体实施

电气原理图改动:QF是在高配室鼓风机配电柜里加裝的一个单联开关,在B泵的电气线路上连锁开关QF后面加装一个中间继电器KA,利用KA常开点串联B泵连锁指示灯HG。

改造前的B泵电气原理图,如图1所示。

改造后的B泵电气原理图,如图2所示。

开启煤气鼓风机前,先开启A油泵运行,油压稳定后就可以开启煤气鼓风机运行,鼓风机运行后,高配室值班人员立即合上连锁开关QF,这时候风机岗位操作工就会看到B泵连锁指示灯HG亮,说明B泵连锁自投具备条件。

四、结语

经过改造后,通过操作台面B泵的运行信号灯下面新加装的连锁信号灯HG的状态,操作工能直观地看到B泵是否连锁正常;如果HG信号灯亮,此时如果A泵出现故障B泵就会自投运行,保证油泵系统可靠运行。如果HG信号灯不亮,此时如果A泵出现故障B泵不会自投运行,油泵系统单泵运行就会处于无保护状态。在风机运行中,如果风机岗位操作工发现B泵连锁指示灯不亮时,就会立即通知电气人员来排查故障。

自B泵连锁指示灯加装改造以来,煤气鼓风机油泵系统已经稳定了4年多的时间未出现故障,保证了风机的可靠运行。