1 工程概况

某机房楼工程,建筑面积约为9155m2,建筑高度为18.6m,其中地下室为3m,2~4层为4.5m,局部5层,地下局部1层。地下室为泵房,一层和四层为仓库,二和三层为机房,其中一层设置了消防控制室。本建筑主要房间:仓库、交换机房、电力电池室、传输机房、走道、钢瓶间、强电井、弱电井、泵房、消防控制室、油机房、高低压变配电室等。气体灭火系统的设计范围包括2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室。保护区最低环境温度为20℃。

2 气体灭火系统设计计算

2.1 防护区的划分

此系统共4个保护区域,每个防护区的设计参数见表1。将二层、三层的2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室分别作为防护区,进行气体灭火设计。采用ZJ-90型HFC-227ea自动灭火产品,防护区采用全淹没灭火,设计成一套四区的组合分配系统,具有同保护选择灭火功能(表1)。

2.2 设计原理

本系统具有自动、手动及机械应急操作3种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区内第一个火灾信号时,灭火控制器启动防护区门口上方的声光报警器,使其发出尖锐的警报声和闪烁的白光,通知值班人员马上赶到现场处理。如果火情继续蔓延,报警控制器接收到第二个火灾信号时,灭火控制器启动防护区内的消防警铃,发出铃声,通知工作人员马上撤离,同时立即发出联动信号关闭排风机及防火窗,为灭火作好准备,如果发现火情并不严重,可以用手提式灭火器把火灭掉,在延时范围内可以按下区域启动/停止盒可使系统不动作。经过30s时间延时,气体灭火控制器输出24V直流电,启动灭火系统,HFC-227ea经管网施放到防护区,同时气体灭火控制器面板喷放指示灯亮。气体灭火控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区内门灯显亮,避免人员误入。

工作人员在防护区工作时,可以通过防护区门外的自动/手动转换器(防护区的主要出入口需安装自动/手动转换器、区域启动/停止盒),使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,灭火控制器只发出报警信号,不输出动作信号。由值班人员确认火警,按下控制器面板或击碎防护区门外区域启动/停止盒,即可立即启动系统,喷放HFC-227ea灭火剂。当自动、手动紧急启动都失灵时,可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,拍击手动按钮,即可完成整套系统的启动喷放工作。

2.3 设计计算过程

2.3.1 气体灭火电控设计

每层各设置一台JB-QB-QMK04气体灭火控制器。依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005每个防火分区各设置一个BHZ-B-1声光报警器、一个QZ100区域启动/停止盒、一个SZ100自动/手动转换器,每个房间的门口各设置一个FQ100放气指示灯,每层各设置7个JL24-6消防警铃。

2.3.2 气体灭火管网设计一以3G交换机房为例

确定灭火设计浓度,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规定取C1=8%。

计算保护空间实际容积:V=S·h=403.58×4.5=1816.11m3

计算灭火剂设计用量,防护区灭火设计用量或惰化设计用量计算:

3 结语

七氟丙烷气体灭火系统的设计,在遵循《气体灭火系统设计规范》的基础上,应结合工程实际进行,各项参数的选择要规范、合理,确保系统既要满足经济要求,又要做到安全可靠性高,在火灾中切实可靠地发挥灭火作用。