当前位置:首页 > 作文大全 >

基于PLC与变频调速的恒压供水系统设计

发布时间: 2022-03-23 09:04:16 浏览:

摘要:针对目前的小区供水系统中存在的电能、水资源浪费且供水质量差等问题,研究并设计一种变频调速恒压供水控制器。以管网水压为设定参数,根据用水量的大小由PLC控制投入运行的水泵的数量及电机的转速,实现管网水压的闭环调节,即实现恒压供水。

关键词:PLC;变频;供水;恒压

中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)1210057-01

变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动机、管道和阀门等构成。通常由异步电动机驱动水泵旋转来供水,并且把电机和水泵做成一体,通过变频器调节异步电机的转速,从而改变水泵的出水流量而实现恒压供水的。因此,供水系统变频的实质是异步电动机的变频调速。异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。本文主要提出一种基于PLC与变频调速的恒压供水系统设计方案,并就其中关键技术进行分析探讨。

1、系统控制方案的设计与选择

该系统主要有压力变送器、变频器、恒压控制单元、水泵机组以及低压电器组成。系统主要的设计任务是利用恒压控制单元使变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还要能对运行数据进行传输。根据系统的设计任务要求,结合系统的使用场所,有以下几种方案可供选择:

1)有供水基板的变频器+水泵机组+压力传感器。这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。它虽然微化了电路结构,降低了设备成本,但在压力设定和压力反馈值的显示比较麻烦,无法自动实现不同时段的不同恒压要求。

2)通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器。这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性能价格比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,同时变频器在运行时,将产生干扰,变频器的功率越大,产生的干扰越大。

3)通用变频器+PLC+人机界面+压力传感器。这种控制方式灵活方便,具有良好的通信接口,可以方便地与其他的系统进行数据交换:通用性强,由于PLC产品的系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同控制系统。在硬件设计上,只需确定PLC的硬件配置和外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过PC机来改变存贮器中的控制程序,所以现场调试方便。同时由于PLC的抗干扰能力强、可靠性高,因此系统的可靠性大大提高。因此该系统能适用于各类不同要求的恒压供水场合,并且与供水机组的容量大小无关。

通过对以上这几种方案的比较和分析,可看出“变频器主电路+PLC+人机界面十压力传感器”的控制方式更适合本系统。

2、系统运行方式的分析

本文的供水系统主要用于小区生活用水,其水量主要集中早、晚两个时间段,平时处于低流量状态,属连续型低流量变化型。这类型用水需求在较长时间段表现为低流量,相对于设计流量有较大的余量,采用变频调速方式来实现低流量时的恒压供水节能效果比较明显,与通常的工频气压给水设备相比平均节能可达30%。水泵变频软起动冲击电流小,也有利于电机泵的寿命,此外水泵在低速运行时,平稳、噪声小。

基于PLC的变频恒压供水系统的设计处于供水低谷小流量或夜间小流量时,为进一步减少功耗,采用一台泵来维持正常的泄漏和水压。多泵变频循环工作方式的可靠切换,是实现多泵分级调节的关键,可选用编程灵活、可靠性高、抗干扰能力强、调试方便、维护工作量小的PLC通过编程来实现。供水系统的恒压通过压力变送器、PID调节器和变频器组成的闭环调节系统控制。根据水压的变化,由变频器调节电机转速来实现恒压。为了减少对泵组、管道所产生的水锤,泵组配置电动蝶阀,开启水泵后打开电动碟阀,当水泵停止时先关电动碟阀后停机。

综上所述,系统可分为:执行机构、信号检测机构、控制机构三大部分,具体为:

1)执行机构:执行机构是由一组共三台水泵组成,它们用于将水供入用户管网,由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定、在变频调速恒压供水系统中,这样构成水泵组有下几个原因:用几个小功率的水泵代替一台大功率的水泵,使水泵选型容易,同时这种结构更适合于大功率的供水系统;供水系统的增容和减容容易,无需更换水泵,只要再增加恒速泵即可;以小功率的变频器代替大功率的变频调速器,以降低系统成本,增加系统运行可靠性。在用水量不太大时,系统中不是所有的水泵在运行,这样可以提高水泵的运行寿命,同时降低系统的功耗,达到节能的目的。

2)信号检测机构:在系统控制过程中,需要检测的信号包括主要为水压信号和报警信号。水压信号反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。此信号是模拟信号,需进行A/D转换,当然,某些压力交送器也可以直接输出数字信号。报警信号反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常,该信号为开关量信号。

3)控制机构:供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。供水控制器是整个变频恒压供水控制系统的核心。供水控制器通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵)进行控制;变频器是对水泵进行转速控制的单元,其跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。

根据水泵机组中水泵被变频器拖动的情况不同,变频器有两种工作方式即变频循环式和变频固定式,变频循环式即变频器拖动某一台水泵作为调速泵,当这台水泵运行在50Hz时,其供水量仍不能达到用水要求,需要增加水泵机组时,系统先将变频器从该水泵电机中脱出,将该泵切换为工频的同时用变频去拖动另一台水泵电机。

作为一个控制系统,报警是必不可少的重要组成部分。由于本系统能适用于不同的供水领域,所以为了保证系统安全、可靠、平稳的运行,防止因电机过载、变频器报警、电网过大波动、供水水源中断造成故障,因此系统必须要对各种报警量进行监测,由PLC判断报警类别,进行显示和保护动作控制,以免造成不必要的损失。

3、结 语

本文提出的基于PLC与变频调速的恒压供水系统,克服了传统供水方式普遍存在的效率低、可靠性差、自动化程度不高等缺点,而且实现高效节能、自动可靠、维护简单、管理方便的恒压供水。采用了可靠性高、使用简单、编程灵活的工控设备PLC和内置PID调节模块的变频器作为主要控制设备,在全流量范围内利用变频泵的连续调节和工频泵的分级调节相结合,确保恒压供水。

参考文献:

[1]乔维德,应用PLC模糊控制实现变频调速恒压供水[J],工矿自动化,2007(3)

[2]宋素宽、杜煜,变频调速恒压供水的自动控制系统[J],制造业自动化,2005,27(10)

相关热词搜索: 供水系统 变频调速 设计 PLC

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享