当前位置:首页 > 作文大全 >

格栅式水泥土墙在新担涌水闸工程中的应用

发布时间: 2022-08-31 17:25:03 浏览:

摘 要:本文结合格栅式水泥土墙在新担涌水闸工程的应用,详细介绍格栅式水泥土墙的桩位布置、设计计算、检测要求,以供同类及相关工程应用参考。

关键词:格栅式水泥土墙 设计计算 边坡处

1.概述

新担涌水闸工程位于广州市黄埔区,主要功能是防洪(潮)、排涝、景观蓄水、补水及通航等功能。设计防洪(潮)标准为200年一遇,设计水位2.65m(珠基),主要建筑物级别1级,次要建筑物级别3级,临时性建筑物级别4级。水闸总净宽90.0m,共7孔,中孔净宽18.0m,中墩宽6.0m,其余各孔宽12.0m,边闸墩宽7.5m。

2.现场情况说明

码头的二级平台靠在原旧挡墙设计,码头采用φ500B型管桩作系船桩。原旧挡墙浆砌石外包钢筋混凝土贴面,挡墙底板采用钢筋混凝土,开挖时发现原旧挡墙没有深基础处理。二级平台外侧采用1∶4边坡开挖,降低河床高程至-3.0m。施工单位于2014年2月24日开挖边坡,出现滑坡,二级平台处地面出现纵向裂缝,现状堤岸挡墙出现向涌内滑动现象,产生较小位移(挡墙与堤身出现约3~5mm裂缝)。

3.现场分析及处理意见

针对此现象,结合附近的钻探资料,对开挖过程出现滑坡的原因进行初步分析,边坡开挖过程中,由于地质条件较差,淤泥厚度大,加上施工过程中,淤泥的灵敏度高,扰动后强度参数有所降低,易造成边坡失稳,引起整体滑动破坏。

根据现场情况,参考附近最不利的钻孔ZK14(淤泥厚度最深),并选取所有地质钻孔中实验室做出的淤泥层的C、Φ值(BZK2-1),在无水施工的情况下,对边坡进行了复核加固验算,并提出了以下三个方案:(1)拆除旧堤岸,降低码头边坡开挖高度,建好码头后重建堤岸;(2)采用预制砼板桩连续墙;(3)采用格栅式水泥土墙。从安全、经济及施工等方面考虑,采取格栅式水泥土墙方案可满足工程措施需要。

4.格栅式水泥土墙方案的设计

(1)原设计钻探及施工超前钻的主要土层土工参数详见表1。

(2)方案设计及计算

格栅式水泥土墙方案为:采用φ550水泥土搅拌桩,搭接宽度150mm。格栅式水泥土墙宽6.15m。采用厚50cm回填砂作为搅拌桩施工平台,标高为±0.0,桩底标高为-12.0m,1:4开挖边坡线以上为空桩。

a.按土工试验值建模,按下面土层建模计算,如表2。计算结果详见图1。土层总数=7。

b.按十字板剪切试验值建模,按下面土层建模计算,如表3。计算结果详见图2。土层总数=9。

经计算,采用宽6.15m格栅式水泥土墙,长11.5m,整体稳定安全系数可达到1.21~1.25,满足规范要求的大于1.20。格栅式水泥土墙设计详见图3。该方案造价约178.84万元。

5.工程实施情况及质量检测情况

水泥土搅拌桩检测要求:

(1)开挖检测:检测水泥土固结的直径、搭接宽度、位置偏差。

(2)取芯检验:随机抽取施工总桩数1%的桩体,且不应少于6根。用钻孔方法连续取水泥土搅拌桩桩芯,可检验桩体强度和搅拌的均匀性。水泥土墙体28d无侧限抗压强度fcu28≥1.20Mpa。

经过现场施工,并对工程桩进行了抽检,满足设计。对现场重新进行了能按设计要求进行的边坡开挖。

6.结语

水泥土搅拌桩施工工艺简单,且施工时无震动、无噪音、无污染,一般不引起土体隆起或侧面挤压,对环境的适应性强。

在新担涌水闸工程中采用格栅式水泥土墙,解决了在边坡稳定施工困难的问题,为边坡开挖创造了非常有利的条件,从而减少了基坑的开挖量,加快了施工的进度,节约了工程的投资,为类似工程提供了参考。

参考文献:

DBJ/T15-20-97.建筑基坑支护工程技术规程[S].广东省标准.广东省建设委员会发布.1998.