1.如何提高智能建筑工程的弱电设计水平

按《建筑工程设计文件编制深度规定》初步设计阶段说明部分应针对工程功能需要,对智能化的各个子项都应该进行说明,并出相应的系统图及主要设备元件明细表,这一点一些设计院只要是重视初步设计的都已做到。但按《深度规定》在施工图阶段,对专业设计院降低了要求,只提出了“建筑设备监控及系统集成”一项,要求为三点:(1)监控系统方框图,绘到DDC站;(2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;(3)配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。这样实质上是把专业设计院置于原始数据、资料提供者的位置,审查一说如无可操作的程序,也形同虚设。设计院应多和业主方沟通,在初步设计与施工图设计之间,引入智能化弱电工程的“技术设计”。首先从功能上论证应上哪些智能化弱电项目,在此基础上从技术层面为业主编写招标文件的技术附件,参加招标、评标的全过程,为业主把关优化方案,优选性价比好的智能化弱电工程的设备元件,从中也不断丰富自身的信息库,开拓了市场份额。水电系统的设计院在机电设备一块拥有发言权,就因为从技术层面上参加了标书编写,参加了招标的全过程。不然即使出了“智施”施工图,也成为了承包方的“深化图纸”的“参考图”,从程序上也丢掉了“审查”的地位。专业设计院发挥此作用,让专业设计院与专业公司优势互补.可提高智能建筑弱电设计的水平。

作为现代建筑不可缺少的配套专业,智能化系统工程同样受到技术、经济和时间等因素的制约,必须根据建筑物的专业特点与使用需求有机地紧密结合起来,综合考虑其使用功能、管理和经营要求、工程投资能力等因素,分清主次,突出重点,保证主要功能,选择适用的各个专业子系统、系统集成程度、标准等级和经济规模。

2.遵循科学合理的原则

每一系统和设备都有其适用范围,功能和性能上有局限性,设备不是“万能”的,贪图所谓“最好”“最新”“最全”的观念,是不切实际的看法。

例如,某会展中心大型展厅配置公共业务广播系统,是按照普通语言扩音标准设计的,曾有某承包商为了提高造价,竟宣称其能在大型展厅做到音乐厅、影剧院的音响效果,多次要求变更原设计,增加设备、更换档次。在建筑声学等条件满足不了的情况下,用再好的设备也达不到效果,其结果当然是最后做的一塌糊涂。所以,一定要尊重现实,切合实际,搞好设计和施工。

3.注重系统的稳定性和可靠性

建筑智能化系统使用寿命可能少则几年、十几年,多则几十年,通常投入使用后要24小时不停机运行,肩负着保障建筑物内各类活动、人身安全的任务。除要注意设备和系统选型外,对要求较高的场合,应有其他的技术保障措施,例如:双机热备份、软件备份、热插拔硬盘或使用RAID、增加系统余量,增设UPS电源,采用强制散热、快速恢复措施等。要求7×24小时运行的特殊系统,更应强化可用性、应急管理、安全保护等方面的保障措施。

4.线路设计时应注意系统的稳定性和可操作性

在弱电系统线路设计上提倡采用较可靠联接方式,例如采用环形总线接法、适当增加回路或备用回路、限制单一回路设备接入数量等。某一大型工程消火栓系统,启泵回路采用极少用的常闭触点串接做法,分十多个回路,每个回路串接着数十个触点。施工中发现任一常闭触点的开路常会引起水泵误动作,每次要到现场去逐个查找、排除故障,时间长达1-2小时,多次整改效果不好,后来只好全部返工改回较为可靠的常开触点并接启泵接线方式。该问题曾在图纸会审时提出,未引起设计者重视,事后再返工非常麻烦。

工程设计上应注意,受产品质量和现场条件的限制,同一回路串联/并接多个触点连锁或联动控制设备的数量不宜过多。

此外,主干回路上线管、线槽中电缆和导线的密度、导线的直径,传输电压的要求也常会被忽略,结果造成施工困难,产生使用过热,易相互干扰等隐患。对于长距离(例如百米以上)多负载传输回路,如监控电源,长距离传输后电压降低,变压后的电压达不到监控的启动电压,监控不工作。

5.如何逐步实现智能建筑弱电设计的系统集成

按智能化系统集成的设计要素的要求,应汇集建筑内外各种信息,能对建筑物内的各个子系统进行综合管理并具有相应的信息处理能力,各子系统设备的通信协议的接口应符合有关标准规定。笔者认为,系统集成应以功能要求为前提逐步完善。

以火灾自动报警及消防设备联动系统与BA间的关系为例,火灾自动报警及消防设备联动系统是智能建筑保证使用安全不可缺少的一部分,由消防部门专门的机构管理,从图纸审查,消防设备选型认可,到竣工后的现场检测验收,发放《消防验收合格意见书》准予使用,FA一直是一个独立的系统;在没有BA系统的智能建筑中,火灾自动报警及消防设备联动系统,现今已是总线制智能型,以它独特的系统结构,从火灾报警主机、回路线,各种探测及报警元件通过监视模块、控制模块实现报警及联动功能,这是没有BA系统的常见模式。

当智能建筑弱电设计已决定上BA系统后,消防系统虽仍为单独系统,但应留有接口,使其与BA系统联网,实现两者之间系统集成管理的功能要求。

6.火灾报警系统智能化的提高

这个问题分内外两个层次。对火灾报警系统内部而言,高层建筑一般采用智能型地址编码探测器,以回路区分建筑区域。鉴于高层建筑体量大,面积广,其使用面积的划分具有较大的不确定性,因此,为了适应房间形状、面积、使用性质的变化,每条报警回路应留出30%左右的探测器数量余量;例如,某种报警系统每回路可接器件98个,则在设计、施工时注意使每条回路所接器件在70个左右。如果报警系统采用的是多线制,而标准层每层面积较小(小于1000m2),为了减少回路数,可以每二、三层为一个报警回路。对火灾报警系统外部而言,智能化的含义主要指系统联动。高层建筑大多为重要建筑,其政治、经济价值巨大,如果灭火不及时,损失将是惨重的。因此,采用系统联动方式,就成为争取火灾前期时间和主动权的有效手段。例如,火灾报警系统与保安监控系统联动,在火灾之初,火场的摄像机可将现场画面迅速传至中央控制室,通过实景画面,值班人员可以立即确认火灾或是探测器误报,并向消防局119台报警;同时消防联动系统采取排烟、广播、正压送风、启动消防、喷淋泵、降客梯等一系列应急措施。又如,火灾报警系统与车库管理系统联动,一旦发现火情,便可声光报警,强制抬起进出口栏杆,使车辆尽快逃出车库。另外,火灾报警系统还可与楼控系统、广播音响系统及门禁系统等联动。只要这些措施可靠得力,高层建筑的火灾便可被消灭在萌芽状态,将损失减至最小。

7.结束语

随着高层建筑功能要求的提高,一些地区建筑弱电的设计相应功能的需要扩展了范围,特别是为了满足办公自动化、计算机联网运行的需要, 智能化建筑的概念也在电气专业设计规范有要求,希望通过实践和探索,不断地总结经验教训,注意设计工作上的协调和配合,使智能化工程技术与现代建筑更完美地结合,更好地服务于社会。 [科]