继电保护异常故障的处理方法

发布时间: 2022-03-19 09:16:29 浏览:

【摘 要】 伴随电力系统不断发展完善,针对继电保护,电力能源提出更高要求。不过,当电力系统处于运行状态时,继电保护产生一系列异常故障几乎是不能避免的。本文以继电保护故障处理基本原则作为基础,对当前普遍应用于继电保护方面故障的一系列处理方法做出介绍,然后举例分析特殊的故障处理法。 更多还原

【关键词】 继电保护 分类 故障处理 措施

1 继电保护异常的重要性及方法

(1)继电保护的重要性:继电保护伴随电力系统不断发展而逐步发展起来,从上世纪五十年代到九十年代的末期,继电保护历经四个时期,最初由电磁式保护过渡到品体管式的继电保护然后过渡到集成电路的保护最后到微机的继电保护。直到今天,在电力系统,上述各类继电保护仍被广泛使用。如今,不同形式的继电保护还被广泛应用。在电力系统领域,做好继电保护是十分重要的一件事情,其目的就是让保护装置可以高效稳定运行。因此,需要对继电保护设备、装置严加维护,因为装置若发生故障必须及时对故障做出处理。

(2)故障处理的主要方法:1)掉换法:掉换法即把疑似故障元件置换掉,采用无故障的元件对原有元件进行取代,如此便可以直观判断元件是否发生故障,并且能快速缩减故障范围。在处理保护装置故障时,这是最为常用的一种方法。若微机保护发生故障,先做临近备用、暂时检修插件时就能用其他继电器代替。2)短接法:短接法即把回路部分截短,或把部分进行短接,然后在这个短接线上判断故障是否存在,这样就可以把故障的范围缩小了。对回路开路、电磁锁、继电器切换动作、控制把手检查其转换开关,确定接点完好与否时,这种短接法较为常用。3)参照法:参照法即通过正常、非正常的设备技术参数对照,找出两者的异同,从而找出故障。当接线错误或者进行定值校验时,测试值、预想值有很大差别,而且没有办法把这个原因归为某项故障,这时候可用参照法。

2 继电保护异常故障的表现

电压互感器若出现运行故障,会对继电保护造成很大影响。测试装置起始于电压互感器,因此,该元件是重要的确保二次系统稳定性的装置。PT二次回路元件较匮乏,但是接线十分简单。相比较,一次回路出现故障的几率较大。二次回路发生故障以后,会造成严重后果,但是这个后果恰好可以实现由误动、拒动保护。以经验判断,二次回路常常在下面几种情况下出现异常:二次中性点的接地方式不正常,比如未接地、虚接、多点接地。二次未接地,通常是因为接地网不符合相关要求。二次接地连同地网之间会催生出一个电压来,其大小由接触电阻阻值以及各相电压达到何种不平衡性来决定。新产生的电压加上保护装置本身电压,会使得各相电压在幅值、相位方面发生变化,方向、阻抗这两类元件就会发生拒动与误动;开口三角电压回路异常,断线可能因为机械故障,变压器与电磁型母线要取得零序定值,可短接继电器的限流电阻,或选择小刻度继电器降低回路阻抗。变电站内部与出口在接地时出现故障会引发一个较强零序电压,阻抗小而电流大的情况下会导致继电器的线圈过热,长时间这样就会把线圈烧断,从而使得电压回路出现断线,该情况出现在很大地区;PT二次失压,对电压保护造成困扰。

电流互感器可以用来判断继电保护与监控系统是否正常运行。该组件要准确反映电流的变化情况;当故障发生,要反映出需要多大电流、电流波形、相位、电流变化率,电磁互感器以铁芯祸合变换一、二次电流。具有磁饱和属性的铁芯为非线性组件,一次电流大且有非周期分量,铁芯会饱和过度。励磁电流以数十倍、百倍幅度递增,加上非周期分量大会让二次电流严重失真,继电保护受到影响。电流互感器过饱和,铁芯有剩磁出现,剩磁同磁通在一个方向,直流分量、剩磁对其共同作用,铁芯短路后很快饱和,一次变励磁,二次没有。电流互感器如果过饱和导致断路器拒动,主变压器跳闸。

3 继电保护异常故障的处理方法

(1)更新器件:如果元件疑似故障,则用正常元件替换下来,这样将故障范围大大缩小,处理装置故障常用该替换法。若微机保护发生故障、部分单元继电器构造十分复杂,就能先做临近备用、暂时检修插件来用其他继电器代替。

(2)检查接线:接线错误也是故障触发原因,这会造成继电装置无法正常运行,甚至会让线路烧掉。按线路原理图来处理故障,查找出线路连接的方式。

(3)控制范围:处理故障须先确定故障位置,“短接法”是常用方法,维修人员短接某段线路,然后调试开关来进行故障维修。

(4)视觉观察:维修员观察装置外形,如元件外形何线路连接等,发现元件烧黑、烧焦或烧坏时就可以之间进行更换处理。

(5)参照法:进行正常、非正常的设备技术参数对照,发现差异性从而检验出设备故障点。这个办法通常被用做检测接线错误,在进行定值校验时,发展测试值与预想值差别不大,这样难以对故障实施判断。改造回路,更换设备后,二次接线恢复不了的情况下可以参考同类装置的接线。校验继电器过程,若测试值同整定值有很大差别,不能直接下结论认为这个继电器性能有问题而立刻对其刻度值进行调整,这个时候,用同只表计先对处在一个回路里的继电器进行测量比较。

4 结语

总而言之,继电保护装置是电力系统正常运行过程中必不可少的部分,它对系统故障的检测具有很大实用价值。继电保护发生故障时需要及时处理,从而将停电范围缩小,提高电力系统的安全稳定运行水平。

参考文献:

[1]王孔耀.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].科技风,2010(20).

[2]任建.电力系统继电保护的意义、维护及前景[J].河南科技,2010(18).

[3]蒋陆萍,胡峰,冷建群.继电保护故障快速查找的几种典型方法及应用[J].电力系统保护与控制,2009(18).