当前位置:首页 > 作文大全 >

试论变电所变电设备检修存在的问题及处理措施

发布时间: 2022-03-20 08:57:35 浏览:

【摘 要】科学合理地进行变电设备的维护与检修,形成一个融故障检修、定期检修、状态检修和主动检修的体系、优化各种综合检修方式,才能提高变电设备可靠性、降低发、供电成本。本文主要分析了变电所变电设备检修的主要技术措施。

【关键词】变电所;变电设备;检修

变电所变电设备维护检修是根据比较先进的状态监视和诊断提供变电设备的状态信息,判断设备的异常情况,预知变电设备是否出现故障。并在故障发生前进行检修维护。因此对变电设备监测结果的有效管理是变电设备维护检修实现的保证。科学合理地进行变电设备的维护与检修,形成一个融故障检修、定期检修、状态检修和主动检修的体系、优化各种综合检修方式,提高变电设备可靠性、降低发、供电成本。我们应该在现行定期维护与检修的基础上,逐步加大实施维护与检修的比重,达到保证变电设备的良好运行。变电设备的维护检修,主要基于两方面:一是满足提高可靠性的要求。目前变电设备的预防性检修维护是按照春季维护检修的标准安排的,春季是用电高峰的开始,各种试验设备量大,所以要维护检修考察供电的可靠性。如果再加上工程施工和事故引起的可靠性下降,就难以达到提高可靠性的要求。二是设备的健康状况比以往的情况有了较大的改观。如果完全按照变电设备的规程进行维护检修,不管变电设备的状态如何,都要做定期维护与检修,保证变电设备的健康、供电的可靠性和对人身的安全。只有根据变电设备的状态进行维护检修才能提高变电设备的检修质量和效率,最终达到保证系统安全的目的。

1.带电作业的注意事项

1.1对带电作业人员的要求

(1)参加带电作业人员上岗前须经过培训,并在停电的模拟设备上严格进行操练,通过相关规程考试,经负责人批准方可从事带电作业工作。

(2)带电作业必须由专人监护,监护人不得兼其它工作。

(3)作业人员身体健康,精力充沛;工作负责人应随时观察作业人员,如果发现作业人员的体力或精神状态不佳,应立即停止其工作。

1.2对绝缘工具的要求

(1)选择电气性能优良的绝缘材料,如环氧酚醛玻璃布板(管),避免选用吸水性大的材料

(2)绝缘材料尺寸稳定,耐腐蚀性能好,有足够的机械强度。

(3)按不同电压等级选用相应有效绝缘长度的操作杆。

(4)使用前必须按规程对绝缘工器具进行绝缘测试,绝缘合格方可使用。

1.3对带电作业工器具现场使用要求

(1)持操作杆作业的人员必须戴干净的手套。

(2)作业现场的工作人员应戴好安全帽,以防刷头转动时损坏,甩下伤人。

(3)在工作现场地面应放苫布,所有暂不使用的工器具均应摆放在苫布上,严禁与地面直接接触;每位使用和传递工具的人员均要戴上干净的手套,不得赤手接触绝缘工器具,传递工具时要轻拿轻放,避免与电气设备或架构磕碰。

1.4对气象条件的要求

带电作业必须选择在良好的天气下进行,现场风速不能过大,并随时注意天气的变化,必要时应停止作业。

只要保证足够的安全距离,使用可靠的带电作业专用工器具,严格执行相关操作规程,带电作业可大大提高劳动效率,为维护电力设备安全稳定运行做出巨大贡献,提高企业的竞争能力。

2.对于接头发热的处理

(1)检修前首先查看测温数据的最低和最高温度值,查看运行记录,了解通过此过热点的最低和最高负荷电流,两种数据综合分析比较,做到心中有数。

(2)细心观察过热接头的外部现象,如颜色、气味、烧痕、内外部接触缝隙、螺丝的紧固强度和均匀程度等。

(3)对于软母线接头的发热,应首先清除导线和线夹内部表面的烧伤疤痕,并用0号砂布磨平,然后用钢丝刷彻底消除导线缝隙间和线夹表面的氧化物、硫化物、污垢(有铝包带的要拆除),再用金属清洁剂或汽油冲洗擦净导线缝隙和线夹上的金属碎屑,最后按照螺丝紧固工艺,对角均匀拧紧,如果螺丝、螺母滑扣、滑丝或烧伤,应更换;如果线夹烧伤变形、强度松弛,导线疲劳断股较多,要及时更换导线和线夹。对于硬母线接头的发热,对烧伤较轻的可以将铝、铜排表面的烧痕处理平整,清除硫化物和氧化物后,涂抹均匀少量的导电膏,按照螺丝紧固工艺,对角均匀拧紧,如果螺丝、螺母滑扣、滑丝或烧伤,应更换;对于烧伤严重或重复过热的部位,因为铜、铝排的接触面已经多次烧伤且温度很高,接触面的结构分子已经离散疲劳,电阻率成倍增加,这时就应该更换新的铜、铝排。

(4)对于一些应设计不合理的,应及时发现并对其进行处理;例如110kV某变电站10kV出线侧设备线夹本应至少两个眼连接的,有些只有一个眼、一颗螺栓来连接,这样势必造成接触不够紧密,引起发热。还有一些用与眼儿不相匹配的螺栓来紧固,也会造成接头接触不良,接触压力不够,引起发热。

3.预防设备热故障的对策

针对隔离开关和导线线夹发生热缺陷的原因, 我们提出了预防电气设备热故障的对策,在实际应用中效果很好。

3.1严把金具质量关

变电所母线及设备线夹金具, 根据需要选用优质产品,载流量及动热稳定性能,应符合设计要求。特别是设备线夹,应积极采用先进的铜、铝扩散焊接工艺的铜铝过渡产品,坚决杜绝伪劣产品入网运行。

3.2采取防氧化措施

设备接头的接触表面要进行防氧化处理,应优先采用电力复合脂(即导电膏)以代替传统使用的凡士林。

3.3提高接触面处理质量

接头接触面可采用锉刀把接触面严重不平的地方及毛刺锉掉,使接触面平整光洁,但应注意母线加212后的截面减少值:铜质不超过原截面的3%,铝质不超过5%。

3.4控制紧固压力

部分检修人员在接头的连接上有错误认识, 认为连接螺栓拧得愈紧愈好,其实不然。因铝质母线弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加压力,将会造成接触面部分变形隆起, 反而使接触面积减少,接触电阻增大。因此进行螺栓紧固时,螺栓不能拧得过紧, 以弹簧垫圈压平即可, 有条件时,应用力矩扳手进行紧固,以防压力过大。

3.5严格工艺程序

制定连接点安装技术规范。根据造成连接点过热的不同类型,制定不同的工艺规范。安装时,严格按照规范进行。

3.6加强运行监视

对于运行设备,运行值班人员要定期巡视接头发热情况。 有些连接点过热可通过观察来确定,比如运行中过热的连接点会失去金属光泽,导体连接点附近涂的色漆颜色加深等。

4.对接地引下线的运行维护

(1)加强日常外观检查,若有细微锈蚀必须及早刷漆。

(2)从接地引下线面以下30cm起至地面以上50cm范围,按安全设施规范化管理要求,在接地线表面涂以(15~100)mm 宽度相等的黄绿间隔条纹漆,进一步增强防锈强度。

(3)按规程要求,采用测量接地引下线与接地网(或相邻设备)之间的直流电阻值来检查其连接情况。在现场测量中,由于地中存在自然电场和人工电场的干扰,只有加大电流才能消除干扰,因此我们推荐直流伏安法,并建议测量所加电流在10A 左右。

(4)要特别注意继电保护二次接线盒接地或控制箱外壳接地的引下线连接完整可靠,千万不可锈蚀断裂。

(5)在中性点不接地的配网中,电缆头的接地线必须经过零序CT 的铁芯内部。否则,一旦接错,运行人员就无法得到该电缆接地的信号,可能引起故障延续和扩大,甚至发生电气火灾。

总之,变电所变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多, 出现异常和障碍的机率大; 工作繁琐乏味, 容易造成人员思想上的松懈; 人员较为分散难于集中管理。

相关热词搜索: 变电所 检修 试论 措施 设备

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号