通信机房空调系统节能技术探析

发布时间: 2022-03-20 09:49:38 浏览:

方案端,即在机房环境设计的时候,尽可能考虑利用外部的自然冷源,对这些自然冷源方案进行对比分析,找出一种经济可靠,适合当地环境,且节能的方案

3.1 高效变频空调机组

如果机房冷却方案采用的风冷型空调,尽可能选用高效型机房空调,若干年前,市场上机房空调能效比普遍在2.5左右,目前随着各大运营商对于能效的要求越来越高,机房空调的能效比普遍在3.0以上,这个要求的提升,对于通信机房的节能相对客观,如果是100kW的负荷,按照原先的能效比,消耗功率在40kW,按照新的能效比要求,消耗功耗为33.3kW,节能率为17%左右。如果采用变频机房空调,在部分负荷运行时,能效比高达4.0以上,节能率会更高。

3.2氟泵型机房空调

机房空调和普通商用空调最大区别在于,机房空调需要在全年提供制冷需求,而在冬季或过渡季节,室外环境温度低,而室内由于服务器的散热,仍然需要制冷,此时如果采用传统型的风冷空调,开启压缩机,是非常不节能的。所以空调厂商引入新的技术,将氟泵技术引入到机房空调,在冬季或者过渡季节时,可以关闭压缩机,启动氟泵,此时能效比可能高达6.0以上,其能效比传统风冷空调提升50%以上,节能意义非常显著。

3.3 自由冷却型空调

自由冷却型空调,其设计理念和氟泵型空调类似,在机组内部有两套循环系统,一套压缩机机械制冷循环,一套乙二醇自由冷却系统。在夏季高温季节开启压缩机,通过传统的机械制冷降低环境温度。而在冬季或者过渡季节,室外环境温度较低时,可以关闭压缩机,启动乙二醇自由冷却系统,乙二醇作为载冷剂,将室内的热负荷带到室外,而室外有较低的环境温度,可以散热,当乙二醇液体温度降低后,通过乙二醇泵将低温的液体送到室内形成一套封闭的循环系统。使用这种解决方案后,机组全年能效比要较传统型风冷空调提升40~50%。

3.4 全新风空调

目前在宁夏中卫等地区,由于当地的气候条件较好,目前建设了多个数据中心,其中某些项目已经采用全新风空调,当然在项目实施过程中,也会配置一部分压缩制冷空调作为高温季节应急使用。全新风空调,摒弃了二次换热设备,将低温空气直接引入室内,热效率高,整个系统耗能仅仅为风机能耗,现在从节能角度一般采用EC风机,高效节能,且能实现无极调速。

3.5 间接蒸发冷却机组

间接蒸发冷却机组(图1),其优势是最大程度利于室外冷源,同时新风不进入到机房中。机组内置一个全显热交换器,设置一套内循环系统和一套外循环系统,当环境温度高于29度时,机组先通过蒸发冷却外循环的热空气,降低压缩机的制冷负荷;当环境温度在22~29度时,压缩机可以完全关闭,当环境温度低于22度时,蒸发冷却也可以全部关闭。目前来说,该机组节能意义非常显著,但是其初始投入成本也较高。

4、结语

综上所述,在通信机房中,为了使用不同种类的节能技术达到节能减耗的目的,会相应地增加一些设备,当然还有可能会在原始设备的基础上对其进行改造,但是此时也会相应的加大设备维护的工作量。因此,在实际中还需对不同种类的节能技术进行跟踪和评估其节能项目的节能效率和运营成本,然后再确定使用节能项目的必要性。

参考文献:

[1]倪梦飞.移动通信机房的节能减排技术应用[J].电脑知识与技术,2017,13(19):180-181.

[2]谢向炜.浅析通信机房空调系统节能[A].《建筑科技与管理》组委会.2017年7月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:,2017:2.

[3]孙艳军,张磊,李璞玉.通信机房节能减排应用研究综述[J].信息通信,2017(06):258-260.

[4]骆玉海,韩延中,王常程,刘正顺,贾永浩.通信机房节能设计探索和气流组织研究[J].山东工业技术,2017(02):67-68.

相关热词搜索: 探析 机房 空调系统 节能技术 通信

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号