当前位置:首页 > 作文大全 >

浅谈干式变压器的维修要点及日常运行

发布时间: 2022-03-21 08:08:12 浏览:

zoޛ)j首检查的事项,日常的维修检查,定期检查及试验等。

关键词:干式变压器;电气维护;故障检查;日常运行

一、干式变压器的种类

简单的说,干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器分類可归纳为以下几种:

1.1按相数分:1)单相变压器,用于单相负荷和三相变压器组;2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

1.2按用途分:1)电力变压器,用于输配电系统的升、降电压;2)仪用变压器,如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置;3)试验变压器,能产生高压,对电气设备进行高压试验;4)特种变压器,如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。

1.3按绕组形式分:1)双绕组变压器,用于连接电力系统中的两个电压等级。2)三绕组变压器,一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。3)自耦变电器,用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。1.4按铁芯形式分:1)芯式变压器,用于高压的电力变压器。2)壳式变压器,用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

1.5按绝缘等级分类如下表所示:

1.6按制造工艺分:1)浸渍式。2)环氧浇注式,它又可分为下列两大类型:①用模具浇注的,它又有薄绝缘与厚绝缘、带填料与不带填料之分;②缠绕式,不需要模具。3)开敞通风式。

二、干式变压器投入运行前的检查

干式变压器与变电室的墙壁或者其他变压器之间的距离应该大于300mm。距离大,有利于散热,有利于减弱噪声反射波和本体噪声波的叠加效应。干式变压器一般安装在户内。为了能够在满负荷下长期运行,必须充分地通风和换气。通常,自冷式变压器每损耗1kW的功率,需要3m3/min以上的空气通风量通风。检查绕组有没有开裂,接线端子、铁心、夹紧装置等部分有无损伤、闪动。检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着。清扫变压器本体、外壳。检查温度计、接地线等电气连接是否正常。对于风冷式干式变压器,要检查风扇的绝缘电阻和风扇接线是否正常,核对风扇旋转方向是否正确,监听风扇运行时有无异常声响和振动。检查并且校对仪表指示是否正确,保护装置的动作是否正常。如有必要应进行绝缘电阻测量。用1000V或2500V兆欧表测量,并且将检测结果记录存档。运行中的变压器,以其绝缘电阻的允许值作为绝缘是否老化的大致标准。如果测得的绝缘电阻低于规定的值,则应该弄清楚绝缘电阻下降的原因,是由绕组表面和端子支架上的灰尘引起,还是绕组绝缘老化引起。检查连接线是否接在接线端子上产生过高的机械拉力和力矩。当电流大于1000A时,母线和变压器端子之间必须有一段软连线。软线的作用是,用以补偿导体的热胀冷缩,有利于减弱噪声的传递。

2.1试运行阶段的维护要点

变压器经过投入运行前的认真检查后,便可通电试运行。试运行期间,必须特别注意检查以下各点。有无异常声响、噪声和振动。有无焦臭味等异常气味。有无因局部过热造成变色。通风换气是否良好。此外,还应该注意以下几点。第一,干式变压器虽然耐潮性强,但由于它一般为敞开式结构,还是容易受潮的,尤其是我国生产的干式变压器绝缘水平较低(较低绝缘等级)。因此,干式变压器在相对湿度70%以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运,以免严重受潮。当绝缘电阻值低于1000Ω/V(运行电压)时,说明变压器严重受潮,应停止试运行。第二,发电站升压用的干式变压器不同于油浸式变压器,禁止低压侧开路运行,以免因电网侧发生过电压或线路受到雷击,导致传递过电压而将干式变压器绝缘击穿。为了防止传递过电压危害,在干式变压器电压母线侧应加装一组过电压保护避雷器(如YSCS氧化锌避雷器)。第三,干式变压器不同于油浸式变压器,当绕组表面受潮,绝缘电阻下降时,并不意味着这台干式变压器受潮,而是绕组表面的凝露和水珠构成一个大面积的泄漏电阻所引起的。尤其是对于一些树脂包封型的绕组来说,凝露和水珠只能停留在绕组表面而不可能渗透到绕组内部使绝缘受潮。根据经验,只要绝缘电阻值高于1000Ω/V(运行电压),干式变压器就可以合闸运行,泄漏电流一般小于1mA。一旦变压器投入运行,其散发的热量会使凝露消失,绝缘电阻值也自然上升。在正常运行条件下,变压器本体温度高于周围环境温度,在其表面不可能产生凝露。对于表面有凝露的干式变压器,可在干燥的环境中放置几天,或用电热器、红外线灯泡加热干燥,也可以用短路法对变压器加热。一般经过数小时,绝缘电阻即可恢复正常。

三、其他检修维护及注意事项

3.1在带电状态下的维修和检查

检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时,绝对不可触及浇注型线圈的环氧树脂表面,因为在运行中其表面电位与其内部线圈导体上的电位大致相等,触及后会有危险。通常在浇注型线圈环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严格遵守。

3.2停电状态下的维修检查

停电维修和检查时,应核实变压器和有关用电设备已经切断电源。应采取使开关电器不能重新关合、切断操作电源及联锁等安全措施。接触带电部位时,一定要用与这一回路电压相适应的验电器检查,确认带电部位处于无电压状态。为了避免电磁感应和静电感应引起的危险,应该在接线端子接好接地线后才能进行维修和检查工作。

3.3注意事项

工具使用前和用毕后都要认真清点件数,以防遗留,并且要防止因工作失误或工具破损等而造成变压器损伤等事故。

四、日常运行的维护检查

日常的维护检查就是从外观检查浇注型干式变压器的运转状态。万一发现有异常迹象,要迅速采取适当措施,避免发生事故。干式变压器的日常检查与油浸式变压器相同,主要是凭五官检查声响、振动、异味及过热、通风等情况,并且注意观察电流表、温度计等指示。运行人员应每天对干式变压器进行巡视和检查,并且把检查结果记录下来,对出现的异常现象在认真分析原因的基础上采取相应的措施。日常检查中发现有异常部位和异常现象时,如果原因不明,应同制造厂联系,采取适当的措施。隔一定周期后停电进行维修检查,是为了保证变压器的正常运行,主要是检查一些日常检查中查不到的带电部位。在正常运行状态时,尽管浇注部分不容易发生裂纹,仍然需要定期检查。第一次定期检查是在运行刚开始后的2-3个月,以后每年至少一次。

五、结束语

总而言之,在实际使用过程中,相关技术人员应根据干式变压器的种类及具体特征,定期检查,正确合理地进行维护和检修,做好干式变压器的日常运行及维护工作以便更好的延长变压器的使用寿命,保障配电网的高效稳定运行。

参考文献:

[1] 干式变压器的特点及应用[J].项爱珍.电气制造.2018(11)

[2] 干式变压器应用现状及其未来发展[J].王文恒.包头职业技术学院学报.2018(03)

[3] 干式变压器的应用与维护[J].杜文峰.农村电工.2018(12)

(作者单位:北京戴德梁行物业管理有限公司佛山分公司

相关热词搜索: 浅谈 要点 日常 运行 维修

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号