当前位置:首页 > 作文大全 >

火灾自动报警系统在智能小区中的应用

发布时间: 2022-08-31 18:25:04 浏览:

摘要:文章主要介绍了智能化住宅小区的火灾自动报警系统,并详细介绍了系统功能、触发器件、探测器、报警装置和该系统的设计。

关键词:智能小区;火灾自动报警系统;火灾探测器

随着我国基础建设的快速发展,住宅小区、高层建筑和建筑群体越来越多,一方面由于高层建筑有楼梯井、电梯井、管道井、风道、电缆井、排气道等竖井,存在“烟囱效应”,所以火势蔓延很快,疏散困难,扑救难度大;另一方面家用电气设备的数量和种类越来越多,建筑内部的装修材料大多是易燃的;另因此要真正做到防患于未然,高层建筑和智能小区中的的火灾报警和自动灭火系统是非常重要的。本文主要介绍了火灾自动报警系统在智能小区中的应用。

一、智能小区火灾自动报警系统功能

按照消防规范,高层住宅电梯前室、走廊等公众场所,布置感烟探测器、手动报警器、扬声器。在各层疏散楼梯问口设讯响器(或声光报警器),住宅厨房设煤气泄漏报警器,所有公共场所的消火栓箱内均设有消火栓紧急启泵按钮。消防自动报警分系统的联动控制(控制关系见消防控制逻辑关系表),主要有以下内容:

(一)防排烟系统

当系统确认发生火灾后,立即开启着火层及其上、下层的正压送风阀,同时自动打开相应加压风机,使楼梯前室通道为正压,防止烟气侵入,保证人员疏散逃生时的环境安全。在各层走廊、地下室及无窗房间设有常闭防火排烟阀,火灾时,可自动或手动打开火灾区域的防火排烟阀,同时联动相应的排烟风机启动,当顶层排烟风机前的防火排烟口温度到达280度时,阀门关闭,联动排风机亦同时关闭。

(二)水灭火系统常规湿式灭火系统中,消火栓按钮动作时,系统可自动或手动启、停消火栓泵,并监控其运行状态。水喷淋干管上压力开关动作,系统可自动启动喷淋泵,并监控运行状态。在北方寒冷地区,还有下面几种干式系统:

1.在地下燃气锅炉房设水喷雾灭火系统,水喷头采用开式喷头,房间内设几组感烟、感温探测器组。当感烟、感温探测器同时报警时,系统可通过自动、手动和应急操作三种控制方式,开启雨淋电磁阀。压力开关动作后系统启动喷淋泵,并监控其运行状态。

2.在地下车库设水喷淋预作用系统,水喷头采用闭式喷头,水管中充满空气,当感温探测器报警时,系统自动手动开启水管上的电磁阀充水,当喷头破碎后水管放气,干管压力开关动作,信号返回消防值班室自动手动启动喷淋泵,并监控其运行状态。

(三)防火卷帘和防火门控制

当防火通道上的卷帘门两边的感烟探测器报警时,系统控制卷帘门下降到距地面1.8m处,挡烟并让人员疏散,当卷帘门两边的感温探测器报警时,则系统控制卷帘门下降到地面,以完成防火区的分隔。卷帘门两边还设有卷帘门控制升降的按钮,并设有保持延时(1~30秒可调)后卷帘门自动放下的功能。

(四)电梯迫降系统

当确认发生火灾后系统立即迫降所有电梯至百层,并自动切断客、货电梯的电源,保持消防电梯手动操作功能。在电梯前室设置消防人员专用开关供消防人员使用。

(五)火灾事故广播系统

当系统确认发生火灾后,自动切断背景音乐广播,或在消防值班室控制柜上手动控制,接通着火层及其上、下层的扬声器进行紧急广播,指导楼内人员疏散。

(六)火警通讯系统

在小区的消防控制中心、消防电梯机房、水泵房、发电机房、配电房、电梯前室等重要场所都设有程控电话或电话插座,当确认发生火灾时,通过本系统实现消防控制中心与现场的相互通信,指挥灭火。系统可实现自动拨通“119”。

(七)其他联动控制

当确认发生火灾时,系统会手动或自动将着火层及其上、下层的讯响器或声光报警器启动,提醒楼内人员及时疏散。系统会手动或自动将火灾层及其上、下层的非消防电源切断。

二、火灾自动报警系统

(一)触发器件

触发器件分为自动和手动两类。自动触发器件,也称火灾探测器,如感烟探测器、感温探测器等。手动触发器件一般指手动火灾报警按钮。火灾探测器的种类很多,根据火灾参数及早期的火灾信号形式的不同可划分为感烟式、感温式、感光式探测器,可燃气体探测器,以及复合式火灾探测器如烟温、烟光、烟温光等和多信号输出式火灾探测器。

1.烟式火灾探测器。感烟式火灾探测器是利用一个小型烟雾传感器对悬浮在其周围附近大气中的燃烧和(或)热解产生的烟雾气溶胶(固态或液态微粒)进行响应的一种火灾探测器。一般情况下制成点型结构,主要有离子式和光电式两种类型。烟雾是火灾的早期现象,利用感烟式火灾探测器可以最早感受火灾信号即火灾参数。所以,感烟式火灾探测器是目前世界上应用较普及、数量较多的火灾探测器。据了解,感烟式火灾探测器可以探测70%以上的火灾。

2.感光式火灾探测器。感光式火灾探测器主要是指火焰光探测器,目前广泛使用紫外式和红外式两种类型。

3.感温式火灾探测器。如果在火灾发生的场所存在大量粉尘、油雾、水蒸气,会导致感烟式火灾探测器无法使用,这时

通常采用感温式火灾探测器。感温式火灾探测器是响应异常温

度、温升速率和温差等参数的探测器。从结构上可分为电子式和机械式两种,按其作用原理分为如下三类:定温式火灾探测

器、差温式火灾探测器、差定温式火灾探测器。

4.可燃气体探测器。可燃气体探测器用来检测住宅小区内家庭厨房的可燃气体如煤气、天然气和液化石油气等。

火灾探测器的选用与设置是否合适,直接影响着火灾探测器性能的发挥和火灾自动报警系统的整体特性。关于火灾探测器的选用和设置,必须按照国家标准的有关要求和规定执行。它的一般选用原则是:充分考虑火灾形成规律与火灾探测器选用的关系,根据火灾探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特点、房间高度、环境条件和可能引起误报的各种因素等,综合确定火灾探测器的类型与性能要求。

(二)火灾报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制显示设备称为火灾报警装置。它是火灾自动报警系统中的核心部分。

火灾报警控制器是一种火灾报警装置,其功能包括:为火灾探测器供电,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号。火灾报警控制器按其用途不同,可分为区域火灾报警控制器、通用火灾报警控制器和集中火灾报警控制器等。

1.区域火灾报警控制器。区域火灾报警控制器用于火灾报警器的监测、巡检、供电与备电,接收火灾监测区域内火灾探测器的输出参数或火灾报警、故障信号,并且转换为声、光报警信号输出,同时能显示火灾部位或故障位置等,其主要功能

有火灾信息采集与信号处理,火灾模式识别与判断,声、光报警,故障监测与报警,火灾探测器模拟检查,火灾报警计时,备用电源切换和联动控制等。

2.通用火灾报警控制器。通用火灾报警控制器兼有区域和集中火灾报警控制器的功能,小容量的可作为区域报警控制器使用,大容量的可独立构成中心处理系统,因功能较全,可用作各种类型的火灾自动报警系统的中心控制器,完成火灾探测、故障判断、火灾报警、设备联动、灭火控制及信息通讯传输等功能。

3.集中火灾报警控制器。集中火灾报警控制器用于接收区域火灾报警器的火灾报警信号或设备故障信号,显示火灾或故障部位,记录火灾信息和故障信息,协调消防设备的联动控制和构成终端显示等,其主要功能包括火灾报警显示、故障显示、联动控制显示、火灾报警计时、联动连锁控制实现、信息处理与传输等。

(三)消防联动控制系统

消防联动控制设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接到火警信息后应能够自动或手动启动相应的消防联动设备,并对各设备运行状态进行监控。主要包括火灾报警控制器、自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置、防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降首层控制装置、火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示控制装置。

火灾时,火灾报警控制器发出报警信息,消防联动控制根据火灾信息联动逻辑关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警确认后,输出自动控制指令,启动相关设备动作(如排烟风机、风阀、消防水泵、电梯迫降等),同时向BA系统及时传输、显示火灾报警信息,且能接收必要的其他信息,这样也能更好地监控火灾现场情况、消防联动设备的运行状态、消防疏散通道情况等等。

三、结语

综上所述,火灾自动报警与消防控制系统是智能小区中一个重要的子系统。随着现代控制技术、计算机及网络技术的飞速发展,人们居住条件的提高。智能火灾报警系统在小区中的应用越来越普遍,系统集成越来越完善,资源使用更充分,功能更齐全,安全防范系统更高效,从而实现真正意义上的智能化住宅小区。

参考文献

[1]陈南编著.火灾监控技术[M].北京:国际文化出版公司, 2001.

[2]龙颖,等.多种类消防报警系统广域网集成的技术与应用[J].上海消防,2002.

[3]吴龙标,方俊,谢启源.火灾探测与信息处理[M].北京:化学工业出版社,2006.作者简介:牟洪涛(1998-),深圳市胜捷消防器材工程有限公司工程技术部经理,研究方向:建筑施工管理、调试、设计。

相关热词搜索: 火灾 报警系统 区中 智能

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享