当前位置:首页 > 作文大全 >

建筑电气消防安全检测之探讨

发布时间: 2022-08-18 18:45:02 浏览:

近年来电气火灾的发生与日俱增,建筑电气火灾在全国各类火灾总数中占的比例位居前列。为了杜绝火灾隐患,防患于未然。建筑电气消防安全检测也起排险防患于未然作用。在建筑电气消防安全来看,从供配电装置系统线路、开关设备、保险、接插件到动力、电气设备无处不在,这些东西是否在建筑施工安装过程中就已埋下了隐患,如果使用不当,管理不到位,引发火灾。为了杜绝此类火灾隐患,必须从源头上抓起,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针 ,对新竣工工程是是电气安全检测尤为重要,但也需要我们检测队伍的技术人员自身过硬的技术,笔者多年来一直从事的此项工作略有心得谈谈我的看法和大家一起探讨。

一供配电装置系统检测

变配电室火灾的发生的情况最为突出,变配电室电气消防安全是整个建筑的核心,首先直观检查查看变配电所的门应为防火门,查看防火门的等级标志牌,防火门闭门器、顺位器等是否齐全,门框是否有防火密封条;是否有无关管道通过;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处防火封堵情况;通风窗是否采用非燃烧材料。之后使用仪器检测,使用红外热像仪测量变压器的顶层油温,一般不宜经常超过85℃;

设定E-反射率,反射温度,从距离热像镜前方1.5米位置处校准激光对准被测物体,拍下图像后保存,并记录图像编号,使用红外热像仪对受检对象的发热部位进行普遍扫描检测,发现其异常发热部位。对受检对象的异常发热部位的温度分布状态,从两个以上的不同观测角度摄取存储热像图,并同时记录实测负载电流和环境温度等有关参数。用红外测温仪测量各部位电气连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头温度,根据被测物体的情况,选择设置合理的量程范围及被测物体合适的距离,用数字钳形表测量各相线电流,测量中性线(N线)和保护地线(PE线)的异常电流,测量各分回路的相线电流。

低压用电设备技术检测

二低压用电设备技术检测

低压用电设备的检测要点是检查照明器靠近可燃物时,是否采取隔热、散热等保护措施。装有卤钨灯和超过100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线是否采用瓷管、矿棉等不燃烧材料做隔热保护。应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃等不燃烧材料的保护罩。 60W以上的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。,可燃物品库房不应设卤钨灯等高温照明灯具。使用检测仪器红外热像仪探测各种电气连接点、电缆终端头等处应无温度异常现象,有异常现象时应进一步查找原因;用超声波漏电检测仪探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头等处应无打火放电及其他异常声,;有异常现象时应进一步查找原因;用游标卡尺测量保护导线的直径计算截面积;(在断电情况下)用红外点温仪测量母线连接点、分支接点、接线端子、刀开关触头、电缆终端头的温度,同时用钳型电流表测量工作电流, (记录环境温度、各用电设施额定电流) 以便计算温升。用兆欧表测量低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值(在断电情况下)

三室内低压配电线路检测

室内低压配电线路检测检测时一定要向被检方索取、查看竣工图、进货单、施工隐蔽资料;现场查看绝缘导线及电力电缆,绝缘导线标记额定电压应不低于0.45/0.75KV;电力电缆标记额定电压应不低于0.6/1.0KV。因为如果是质量不合格的产品已经是埋下了火灾隐患,施工隐蔽资料是否安装的是与设计相匹配的线路,是否造成负载。检查配电线路应装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护。建筑物顶棚内、闷顶内有可燃物时应采用金属管或难燃塑料管布线的保护情况,潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路,入盒时应加锁母。用红外热像仪探测各种电气连接点、电缆终端头等处应无温度异常现象,有异常现象时应进一步查找原因;用超声波漏电检测仪探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头等处应无打火放电及其他异常声,;有异常现象时应进一步查找原因;记录。用游标卡尺测量保护导线的直径计算截面积。

四检测仪器使用和自身的防护注意事项

电气检测是采用红外线、超声波、谐波测定仪等仪器对电气线路和设备各部分进行检测,准确发现电气火灾隐患的有效手段。检测人员在使用的各种检测仪器,将检测仪器与受检对象发热部位的有效位置,从不同观测角度进行三次以上的测量,取其最大值数值。检测仪器在使用中应定期到指定的计量检测机构进行计量校验,取得计量认证,以保证检测数据的准确性。检测人员在现场进行检测时,应与被目标保持一定的安全距离,并应遵守带电作业安全的有关规定。

电气线路超负荷、短路、接触电阻过大以及绝缘体损坏等,这些情况都会引起线路或设备过热,引发火灾事故,建筑电气消防安全的检测对于消除火灾隐患,减少电气火灾的发生起到十分重要的作用。从电气系统的设计、安装、使用、维护各个环节进行安全管理和控制,通过科学的方法查找出火灾隐患,督促协助单位及时整改火灾隐患,确保装修工程电气消防安全。

相关热词搜索: 消防安全 建筑电气 探讨 检测

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享