当前位置:首页 > 作文大全 >

普速铁路ZYJ7型液压道岔控制电路及故障分析

发布时间: 2022-03-21 08:19:15 浏览:

【摘 要】国家经济的快速增长与交通枢纽的大力建设密不可分,商品的快速流通、更加便捷高效的服务,刺激着消费者的消费行为,进而促使我国经济的快速发展。铁路作为重要的交通工具,肩负着重要的运输责任。铁路维修与防护工作,是为了确保铁路正常的运输,ZYJ7型液压道岔是铁路运行中的一项重要的设备,工作人员需要加强对ZYJ7型液压道岔的维修与管理,确保铁路安全通行,保护货物和人们的出行安全。文章主要分析了ZYJ7型液压道岔的电路与工作原理,阐述了ZYJ7型液压道岔控制电路运行中常见问题,并给出了具体的解决办法。

【关键词】ZYJ7型液压道岔;控制电路;故障分析;道岔维护

【中图分类号】U284.72 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2019)12-0106-02

1 ZYJ7型液压道岔电路

机内配线是在转辙机出厂前完成配置,主要用于连接电机的端子及引出到电缆盒里。组合架中内部配线在出厂时就已经配好。ZYJ7型液压道岔电路由室内电路和室外电路组成。

1.1 室内控制电路

ZYJ7室内控制电路大体上由1DQJ励磁电路、自闭电路、2DQJ轉极电路、1DQJF电缆组成。1DQJ的3-4线圈励磁电路经由FCJ或者DCJ连接KF电源,经由CA连接SJ和KZ电源;1DQJ的1-2线圈闭合电路,经由BHJ连接KZ电源。

1.2 室外控制电路

ZYJ7室外控制电路是由启动电路和表示电路构成。道岔动作电源一般是电压为380/220 V的三相交流电源,电源的转换大体上由五线制动作电路进行操作。5条线的作用如下:X1线用作定位线,当做共用线;X2线作为反向定位动作线、定位标示线;X3线作为定位相反动作、反位标示线;X4线用来表示定位和定位相反动作的线;X5线作为反位向定位动作、反位表示线。

设置自断保护继电路、相保护器能够起到监管的作用,确保电路安全运作,遇到事故时能及时预警。利用二极管和表示继电器并联的旁路控制电路能够确保电路的安全运行。

2 普通铁路ZYJ7型液压道岔控制电路的常见问题分析及故障处理

2.1 ZYJ7型液压道岔控制电路故障常见问题

(1)控制电路故障按照电路环境划分主要分为室内控制电路故障和室外控制电路故障。室内控制电路故障又分为1DQJ未励磁、2DQJ未转极、1DQJ不自闭3种现象。1DQJ未励磁会出现在执行相关的操纵手续,原指示灯仍保持工作状态,出现不熄灯问题;出现操作命令执行完毕,表示灯不熄灭的故障,我们要找到单操按钮节接点电路,确认是否是道岔单操电路部分出现故障问题,如上处电路未发生故障,检查1DQJ插接是否出现松动问题,如果线圈出现断裂问题,则说明1DQJ电路发生故障;再有一种是SJ励磁电路发生故障,致使道岔处于解锁状态。2DQJ未转极会出现控制台单独由定位向反应,操纵岔表示灯灭灯,松手后定位表示灯又再次点亮的故障现象。这时,需要利用进路式控制道岔,让1DQJ保持通电状态,观察1DQJ、1DQJF是否处于吸起状态,此处电路无异常,则观察2DQJ电路的线圈是否出现异常。闭会出现控制台单独操作由定位向反位道岔,控制台定位表示灯灭,电流表有短时2 A左右电流的故障现象;检查BHJ是否工作,当BHJ出现吸起后又掉下的情况,这就说明室内1DQJ电路出现故障,如果1DQJ无异常,则检查BHJ、DBQ、TJ是否发生故障问题。

(2)室外电路故障主要分为启动电路故障和道岔表示电路短路故障。启动电路故障主要表现为控制台显示定位表示良好,向反位扳动道岔时定位表示灯熄灭,电流表未动;扳回定位,定位表示良好,表示灯熄灭说明2DQJ已经转极。而道岔表示电路断路故障主要表现为定位没有表示而向反扳动反位有表示。

2.2 ZYJ7型液压道岔控制电路故障问题分析

(1)1DQJ的22接点接触不良。接点接触不良导致定位有表示向反位操作后,道岔没有表示,操作定位显示。将表示电路在定位时检查了发电机3个绕组发现因定位有表示,说明电机线圈是完好的,可以确定分线盘至室外的X1、X4没有出现问题。将2DQJ回置到原位再进行反位操作,观察BHJ有没有励磁吸起,1DQJ、1DQJF有没有保持住,如若BHJ未被励磁吸起,1DQJ、1DQJF未能保持原有形态,则说明电动机未启动。随后将2DQJ回置原位利用电阻档在分线盘对X3、X4进行测试,测试结果阻值为零,由此可以得出分线盘至室外的X3也并未出现问题,可以断定故障发生在室内。此外,当道岔没有出现表示的时候不一定就是电路发生了故障,还有可能启动电路故障导致的道岔没有表示。

(2)二极管断路。二极管短路会导致道岔、反位都没有显示。根据其内部结构对1DQJ、1DQJF、2DQJ、BHJ进行观察,根据操作道岔变换的位置发现道岔的定、反位均能启动,由此可判断启动电路是完好的,可以断定故障出现在表示电路中。依据二极管断路时道岔、反位都没有表示,表明了故障出现在表示电路的公共部分。检测后发现X1、X2无直流,交流电压显示为110 V,表明二极管的支路出现问题,可以确定为电路断路。通过对主机安全接点K2至移动接触器接点25和副机位移接触器接点16过二极管至位移接触器接点46两场分别进行测试,方可把故障找出。

2.3 ZYJ7型液压道岔控制电路故障处理方法

(1)ZYJ7型液压道岔控制电路对于故障的处理有基本的原则,需要工作人员严格遵守管理制度。出现动作或者故障,都必须通过分线盒进行测试,确认故障的性质和范围,判断是室内故障还是室外故障,是开路故障还是短路故障,都需要进行详细的测验;故障处理原则是先动作后表示,只有道岔动作正常,才可以查找表示电路故障,确认道岔动作是否彻底,需要对出现故障的ZYJ7型液压道岔控制电路进行故障检测,并将检测的结果进行详细的记录,便于后期的核对、检查。电路检测与维护需要严格遵守规则,确保准确检测出故障出现的位置及原因,能够及时地维修,避免火车转换轨道过程中出现问题。分析道岔电路是表示电路故障还是启动电路故障,判断是否存在短路现象、断线故障,利用检测设备对电路进行详细的检测。

(2)提高控制电路操作人员的专业知识水平与专业素养,拉高就职门槛,接收高学历人才工作者。制定并规范相应的工作条例与工作制度,加大对员工的监管力度,工作态度与工作业绩同个人的经济收益挂钩,实行奖惩制度,实现个人利益与集体利益双赢的目标。工厂定时组织员工召开工作经验交流会,让员工将专业知识落实到平常的操作中。要求工作人员充分掌握ZYJ7型液压道岔控制电路的基本原理,并熟练掌握室内设备间的配线,通晓相关仪器的使用方法和注意事项,对平时的工作信息做好记录,在不断完善应急预案的基础上,总结故障处理经验,只有这样,才能将控制电路的故障风险降至最低。

2.4 ZYJ7型液压道岔控制电路故障

ZYJ7型液压道岔控制电路转辙机容易出现的故障点较多,工作人员在发现异常之后,要及时检查,观察控制台表示灯与道岔搬动过程中的电路情况,根据故障情况与电流显示情况进行范围的界定,判断故障出现的性质和范围。根据控制台的显示情况做出基本的判断,再做进一步的检测,利用仪器设备对电压进行检测,检查启动电源是否送到分线盘,结合道岔的情况做进一步判断,确定是断线还是混线,工作人员及时检查故障原因,并尽快制订维修方案

当故障无法及时地维护时,需要依据ZYJ7型液压道岔控制电路的维修原则,即按照“先室内后室外、先近后远”的原则及时进行处理。在查找ZYJ7型液压道岔控制电路故障时,一定要遵循电路动作程序,认真观察岔道表示和相关继电路的状态是否良好,借助机械设备检測道岔启动电流曲线,准确判断电路的故障范围,检测故障发生在室内还是室外,找出准确的故障点,然后及时地进行维修,避免出现大的事故,尽可能地降低损失,确保火车的正常运行。

3 结语

综上所述,铁路的发展推动了我国经济的发展,改善了人们的生活方式,交通的发展与社会的进步密不可分,两者是相辅相成的。交通推动经济的增长,其中铁路维护与保养工作也关乎铁路运输的安全性与稳定性。ZYJ7型液压道岔控制电路需要定期进行检查和维护,确保ZYJ7型液压道岔能够高效率地完成工作任务,提高转换效率。

参 考 文 献

[1]于红卫.ZYJ7液压道岔电路分析及故障维护处理[J].民营科技,2018(1):48-49.

[2]王辉.S700K型与ZYJ7转辙机道岔控制电路故障分析[J].科技经济导刊,2017(5):51-52.

[3]熊跃.ZYJ7道岔表示电路短路故障分析浅析[J].数码世界,2017(9):183.

[4]张玉来.ZYJ7型液压道岔工作原理及常见故障分析[J].科技创新与应用,2016(13):130.

相关热词搜索: 道岔 液压 控制电路 故障分析 铁路