当前位置:首页 > 作文大全 >

浅谈建筑节能工程现场热工性能检测

发布时间: 2022-04-15 08:30:53 浏览:

zoޛ)j首材料、门窗等构件的质量尚未实施监督、抽查检测以及节能建筑的竣工验收。在没有硬性约束的情况下,以次充好或偷工减料的现象时有发生,从而给节能建筑工程质量埋下隐患。因此,应加强施工过程的节能质量控制,如对进入工程现场的保温材料、门窗等构件进行抽查复验,不符合要求不允许使用;对竣工的居住建筑进行抽查检测,不符合要求不予验收,从而确保居住建筑的节能质量和建筑节能目标的实现。

【关键词】建筑节能工程;现场热工性能;检测

1、前言

我国建筑节能起步较晚,建筑能耗要比发达国家高很多。目前我国已建成的新建筑中,绝大部分属于高能耗建筑,建筑能耗占全国能源消耗量的比例已接近30)。因此,大力发展建筑节能刻不容缓。相关资料表明,采取有效的建筑节能技术措施可以降低约2/3的建筑能耗。因此,建筑在规划设计、建造和使用过程中,在满足室内环境舒适、卫生、健康的条件下,采取合理有效的建筑节能技术,有利于实现建筑节能和环保共进的目标,同时大力开发利用可再生的新能源,从而减少使用在建筑领域内易引起环境污染的能源。

2、现场热工性能检测设备及注意事项

热工性能检测主要仪器分为硬件和软件,其中硬件有电脑、主机(数据采集仪)、天空辐射表(12型)、不间断电源、热流传感器、温度传感器、空气温度测点支架、防辐射膜、标准气象百叶箱。软件分为数据采集软件和动态计算分析软件。现场建筑门窗动风压性能检测主要仪器也分为硬件和软件两块,硬件部分包括工控机、传感器、压力箱面板、主机箱、风压管路、淋水装置等辅助材料。软件部分包括门窗三性现场设备的自动控制、检测、数据采集、数据处理等功能。在现场热工性能检测中主要注意以下几点:

(1)测试位置的选择,应选择有代表性的位置进行检测,选择的顶层测试位置(测试间)最好能兼顾墙体和屋面的热阻测试。测点位置应选择能代表所测构件的位置,不应靠近门窗、热桥、裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热和制冷电器的直接影响。

(2)构件表面温度传感器及安装,屋顶、墙体、楼板每个测试位置内外表面温度测点各不得少于3个,同时也不应靠近门窗、热桥、裂缝和有空气渗漏的部位,不应受加热和制冷电器的直接影响。表面温度传感器连同)0.1m长引线应与被测表面紧密接触,以真实反映被测表面的温度,一般可采用强力胶带(笔者现场采用的是铝箔纸)将其粘结在被测表面,如有松动,应及时固定好后,加以强力大面积贴膜纸使传感器表面的辐射系数与被测构件表面的辐射系数基本相同。

(3)热流计及安装,热流计直接安装在被测围护结构的内表面上,热流计与被测物体的粘结由传感器与被测表面接触的差别可引起误差,所以必须认真的安装热流计。一般可采用涂抹黄油的方法,黄油须抹的薄而均匀,再采用强力胶带将其固定。

(4)注意阳光及环境辐射、热流计表面空气波动的影响。热流计不得受阳光直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射。对此可采用在被测构件表面贴膜(笔者现场采用的是银色反光膜)以此来消除阳光及环境辐射对检测数据的影响。

(5)热阻测试及时间控制,测试在系统正常运行后进行,测试过程中应开启不间断电源(USP)以防止停电而导致的数据丢失。自然通风状态检测,持续检测时间不应少于2d,其中晴好天气不少于1d,采暖(空调)均匀升(降)温过程不少于1d,恒温过程不少于5d,按时记录各点温度、热流数据。

现场建筑门窗动风压性能检测中主要注意以下几点:

(1)到达现场后要确定待测窗的规格、用卷尺从室内测量取洞口尺寸、记录最大玻璃尺寸、开启缝隙总长度、总面积、量取室外侧窗洞口高度、必要时用相机从室内记录正面窗型。(2)根据窗的洞口尺寸选择面板组合,其中300mm宽的带进风口和位移接线端子的面板必须选用,而且要求第一个安装,检查位移计接线是否正确!确认所有面板均安装牢固可靠,确认面板测压孔通畅!清扫面板四周墙面用强力胶带将其全部缝隙密封。

3、案例分析

3.1基本情况

江苏某教学楼工程由江苏某大学开发建设,南通某建筑安装工程公司施工,江苏某监理公司监理。江苏某教学大楼外墙主要由双排孔混凝土空心砌块,外粉聚苯颗粒保温浆料,内粉SGF石膏保温砂浆构成。屋面主要由钢筋混凝土外喷涂硬质聚氨酯构成。受江苏某大学委托,江苏省某检测中心于2009年8月10日赴工程现场,对委托方指定的11层南侧房间西墙,12层西南侧房间的南墙以及屋面进行了热工性能的现场测试。

3.2被测外墙及屋面构造作法及热工性能指标

3.2.1外墙构造及热工性能指标

根据外墙的构造作法以及委托方提供的产品有关参数,计算其热阻与热惰性指标理论值,计算过程见表1。

3.2.2屋面构造及热工性能指标

根据屋面的构造作法以及委托方提供的产品有关参数,计算其热阻与热惰性指标理论值,计算过程见表2。

3.3测试结果

现场测试的两个房间内设置了空调,使室内温度保持在恒定的温度附近(20℃左右)。现场使用铂电阻温度传感器和热流计测量温度和热流。数据分析采用温度场稳定后2009年8月15日至2009年8月20日的数据。根据《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J23-2006以及《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001,采用动态分析方法,根据实测的温差和相应的热流计算出外墙及屋面的热阻。

结语:

建筑节能现场检测技术是推行建筑节能政策、标准的重要内容,因为我国地域广阔,各地气候条件和建筑特色各异,各地都针对地方特点展开了积极而热烈地研究。虽然目前还没有一种受到大家广泛认可、简便易行、设备投资小、适合现场检测的方法,但是也取得了一定的成果,这些成果必将对落实建筑节能的大政起到一定的促进作用。

参考文献:

[1]GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范[S].(北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2]DGJ32/J23-2006民用建筑节能工程现场热工性能检测标准[S].(中国建筑工业出版社,2006.

相关热词搜索: 浅谈 建筑节能 热工 性能 检测

版权所有:无忧范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[无忧范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 无忧范文网 © All Rights Reserved.。冀ICP备19022856号