配电运行中设备的检修与维护对于整个电力系统的可靠稳定运行都有着非常重要的作用。其自身的可靠性和安全性,直接影响到人们的日常生活。保证配电设备的质量,可以有效地维护电力系统的可靠性和安全性运行。因此,在电力系统管理中,一项重要的工作就是对配电设备进行检修和维护。配电设备检修和维护水平的提高,可以实现配电设备的稳定运行,减少设备的故障率,是电力系统安全运行的重要保证。

1 配电运行中设备的检修与维护的主要目的

配电线路中的设备检修技术是提高配电线路应用性能,稳定配电线路运作,实现配电线路现代化、系统化,凸显配电线路设备运作能力的关键。目前在我国,还没有形成系统的设备检修与维护,大部分地区的配电线路没有相应的设备检修技术做保障。在配电设备的检修过程中,存在着管理不够规范,管理人员不重视,配电线路维修人员不作为、不专业等现象,直接导致了整个设备检修技术应用流于形式,为整个配电设备的安全使用埋下隐患。“安全、经济、稳定”是供电企业追求的目标。要实现这一目标,必须做好配电设备的检修与维护工作。要保障配电设备的正常运行,必须了解配电设备问题的产生及检修、维护技巧。配电系统的管理人员和工作人员必须明确检修与维护工作的主要目的:保证各元件及其相关联设备的动态稳定性、热稳定性以及绝缘性能;保证对各元件及其相关设备的运行质量和性能;维护各装置的运行环境,延长元件寿命。

2 配电运行中设备的检修与维护

2.1 干式变压器的检修与维护

干式变压器作为配电系统中的重要设备,在电网中可充分发挥改变电压与传递能量的作用,同时可以隔离电器,为用户的用电安全提供保障。

(1)干式变压器的检修。干式变压器的运行情况直接受到工作温度的影响,所以配电检修人员要实时监测变压器的运行温度,检查变压器工作是否正常,是否有异响情况发生,并及时处理温度显示、跳闸、警报和风机自动控制方面出现的问题,尽量降低因事故发生而造成的损失。对于地处地下停车场等相对封闭空间的配电站,应加装配电站排风扇,以降低变压器周边的温度。同时,维护检修人员要落实好检修工作,注意检查线路或设备绝缘表面是否吸附有空气中的颗粒物质,重点检查位于工厂等粉尘、纤维聚集地区的配电站变压器。如果有,要及时采取措施,排除事故发生的风险。

(2)干式变压器的维护。对于干式变压器的维护工作应当从以下几个角度进行考量:如果干式变压器的运行环境非常干燥,那么只要是经过半年以上的工作,设备内会积聚较多的灰尘,因此需要定期进行灰尘的清理;对于干式变压器上面的风冷专制要尤其注意排查,注意发现其固件之间是否存在异响、内部是否有一些锈蚀;干式变压器的绕组的温度一旦超过了绝缘耐受的上限,就会导致绝缘的老化、绝缘质量的降低,因此在检修过程中要注重检测变压器当时的运行温度,假如温度出现了异常就要进行预警和控制;还要及时检查设备的通风是否顺畅,确保导电接触表面一定不能出现灼烧的痕迹;另外要防止变压器在超负荷的状态下运行,干式变压器的过负荷数值一定要控制在20%以内,如果超过了20%工作人员就要及时采取应对举措,避免问题的进一步加剧。

2.2 油式变压器的检修与维护

油式变压器的检修和维护可以从以下几个方面入手:

(1)检查变压器是否还存在设计、安装缺陷及负荷电流、运行电压是否正常;(2)检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;(3)检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;(4)检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象;(5)检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。(6)检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态;(7)检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;(8)检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;(9)检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;(10)检查变压器的外壳接地是否良好;(11)检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在;(12)对室外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电杆是否牢固,木杆、杆根有无腐朽现象;(13)对室内变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整。

2.3 直流系统的检修与维护

(1)直流系统的检修。两个高频开关并联的形式组成了直流系统的充电装置。一般情况下,有一个高频开关是备用的,它们会定期地轮流使用。在直流系统中,充电装置和蓄电池出现的问题比较多,因此,在检修过程中要注意加强日常的检查工作,保证设备能够无故障地运行。检查时,要看充电器是否有异常声音,显示屏的读数和开关位置是否准确,蓄电池照明、通风等指标是否达标,线路连接处是否存在短路、接触不良的现象。出现上述问题时,要及时对设备采取措施,保证设备的顺畅运行。

(2)直流系统的维护。在直流系统中,蓄电池与充电装置作为故障发生率比较高的器件,由于恶劣环境、温度等因素对充电装置内部各种半导体元件的影响比较大,可能会引发设备击穿、烧毁等故障。在维护和检修工作中,应该加强铅酸蓄电池的检查工作,确保正常的直流系统充电功能。同时,增强输出电压值的合理性,采取标准的高频开关整流模块的输入模式,以控制正常的范围。蓄电池装置的应用优势在于寿命长、电池容量大、价格低等,整流装置可使蓄电池长时间处于满电状态。在意外中断交流电供应过程中,可采取电力电子变压装置控制蓄电池的电压,确保正常的母线提供电能。直流系统中有两个定期轮换使用的充电装置,可相互提供支持,实现稳定的直流系统运行。但现在电池一般寿命只有2-3年,所以在本文建议电池一般两年就要更换方可保证系统的正常运行。

2.4 电力电容器的检修与维护

电力电容器在配电系统中主要用来补偿线路的分布感抗,提高功率因数。它通过无功补偿,实现减少线路能量损耗和压降,改善电能的质量,提高系统的稳定性的功能。

(1)电力电容器的检修。电力电容器在配电过程中起到的作用是补偿电子线路的分布感抗,达到减少线路在能量支出上的耗费,最终实现供电工作稳定性的提高。由于在整个配电网络当中,电力电容器的负载较为弱感,如果没有更多的无功功率进行支撑就难以维系其顺利运行,但这样就会干扰发电机的功率稳定输出,还会降低电压幅值,如此一来反而会损耗更多电力。

(2)电力电容器的维护。为了保证电力电容器能够更加正常的进行,要从以下几个方面做好检修和维护工作:一是要做到每天一次的检查周期,检查电力电容器是否存在漏油、裂开、老化、松动的问题,通过细致的检查和维护保证电力电容不会出现异常,保证电容器的管套和绝缘子清洁无尘;二要让电容器的电容值能够处在正确合理的配置之中,尽量提升无功功率的效率,三应该尽力避免电容器的元件发生过热的现象或者是渗油的现象,如若发现需寻找原因并做到及时调节;四要定期检查温度是否处于正常的范围内,电容器的运行环境必须保持在零下四十摄氏度到四十摄氏度,以防电容器发生熔裂、损坏,还要定期观察电力电容器的电流值,如果电流值超过了额定电流1.3倍以上,就必须当即断电停止电容器的继续工作。

2.5 绝缘子和避雷器的检修与维护

绝缘子主要用来支持导线的。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘,它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力,它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀,因此,绝缘子既要有良好的电气性能,又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。而避雷器顾名思义,就是用来使雷电流流入大地,电气设备不产生高压的一种装置。但在这里我所强调的是上述两种设备在运行当中的轮换,一般来说,绝缘子及避雷器轮换周期为6年,但由于现在环境已日渐恶化,特别在珠三角。污秽对设备造成的影响已加大。针对重度污区。必须加大其轮换密度,建议轮换年限减至3年,方可减少线路跳闸。

3 结语

综上所述,对于配电运行设备的检修与维护,仍然有较大的改进空间。配电运行中设备的检修与维护对于整个电力系统的可靠稳定运行都有着非常重要的作用,因此,配电工作人员在日常工作中,可以通过对配电设备的监控检查,时刻了解配电系统的运行状况,及时准确地发现设备运行时出现的问题或异常状况,以便及有效地采取相应的措施进行检修与维护,防止事故的发生,保证配电设备的正常安全有效运行。